WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Rozbudowa 50kWp -> 100kWp, blokada wypływu energii
Cytat z Kornel Zieliński data 19 lipca 2022, 16:24Cześć,
Jestem przed rozbudową instalacji fotowoltaicznej u klienta o mocy 49,68kWp (TAURO ECO 50-3-D + SM 5kA) do mocy dwukrotnie wyższej czyli łącznie będzie 99,36kWp. Aktualnie instalacja ma ustawiony system blokady wypływu energii do OSD w momencie nadprodukcji realizowany z poziomu SM 5kA. Przy rozbudowie o kolejną moc 49,68kWp (tutaj będzie TAURO 50-3-D 3MPPT) chciałbym "połączyć" dwa falowniki pod kątem komunikacyjnym, żeby licznik SM rejestrował łączną moc falowników i dla całości produkowanej energii blokował wypływ energii do OSD w momencie nadprodukcji. Po weryfikacji możliwości "spięcia" tego w jedno połączenie, tj. 1 FALOWNIK -- RS-485 -- 2 FALOWNIK -- RS-485 -- SM 5kA okazuje się, że nie będzie to pracowało.
Przerabiał ktoś taki przypadek? Może ktoś podzielić się wiedzą jak można w najprostszy sposób wykonać założenie blokady wypływu energii w przypadku jak powyżej? 😉
Będę wdzięczny za pomoc!
Pozdrawiam
Cześć,
Jestem przed rozbudową instalacji fotowoltaicznej u klienta o mocy 49,68kWp (TAURO ECO 50-3-D + SM 5kA) do mocy dwukrotnie wyższej czyli łącznie będzie 99,36kWp. Aktualnie instalacja ma ustawiony system blokady wypływu energii do OSD w momencie nadprodukcji realizowany z poziomu SM 5kA. Przy rozbudowie o kolejną moc 49,68kWp (tutaj będzie TAURO 50-3-D 3MPPT) chciałbym "połączyć" dwa falowniki pod kątem komunikacyjnym, żeby licznik SM rejestrował łączną moc falowników i dla całości produkowanej energii blokował wypływ energii do OSD w momencie nadprodukcji. Po weryfikacji możliwości "spięcia" tego w jedno połączenie, tj. 1 FALOWNIK -- RS-485 -- 2 FALOWNIK -- RS-485 -- SM 5kA okazuje się, że nie będzie to pracowało.
Przerabiał ktoś taki przypadek? Może ktoś podzielić się wiedzą jak można w najprostszy sposób wykonać założenie blokady wypływu energii w przypadku jak powyżej? 😉
Będę wdzięczny za pomoc!
Pozdrawiam
Cytat z Tomasz Bajowski data 8 sierpnia 2022, 10:01Dopisuje się do tematu - w przypadku SYMO i ECO - to działa. Ale nie w przypadku TAURO nie przerabiałem takiego układu.
Dopisuje się do tematu - w przypadku SYMO i ECO - to działa. Ale nie w przypadku TAURO nie przerabiałem takiego układu.
Cytat z Michał Radka data 20 października 2022, 09:50Dzień dobry,
Realizujemy właśnie bardzo podobne zadanie. 49.9 kWp -> 199,9 kWp. Zmagamy się z takim samym problemem.
Fronius nie posiada modułu do zarządzania grupą falowników, w związku z czym zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych rozwiązań dla problemu opisanego przez autora.
@forum-fronius
Dzień dobry,
Realizujemy właśnie bardzo podobne zadanie. 49.9 kWp -> 199,9 kWp. Zmagamy się z takim samym problemem.
Fronius nie posiada modułu do zarządzania grupą falowników, w związku z czym zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych rozwiązań dla problemu opisanego przez autora.
Cytat z Grzegorz Gorny data 20 października 2022, 13:41Propozycja do sprawdzenia, albo może ktoś już wie jak się zachowa taki układ:
Jakby każdy falownik miał swój licznik SM. Wszystkie liczniki wpięte w szereg w punkcie zasilania. Czyli odczytują te same parametry sieci, a sposób ich połączenia powoduje, że falowniki mają informacje w którym kierunku i o jakiej wartości płynie sumaryczna energia ze wszystkich instalacji. Falowniki nie komunikują się bezpośrednio ze sobą, a informacje mają ze swojego licznika.
Propozycja do sprawdzenia, albo może ktoś już wie jak się zachowa taki układ:
Jakby każdy falownik miał swój licznik SM. Wszystkie liczniki wpięte w szereg w punkcie zasilania. Czyli odczytują te same parametry sieci, a sposób ich połączenia powoduje, że falowniki mają informacje w którym kierunku i o jakiej wartości płynie sumaryczna energia ze wszystkich instalacji. Falowniki nie komunikują się bezpośrednio ze sobą, a informacje mają ze swojego licznika.
Cytat z Piotr Wowra data 21 października 2022, 00:23Dzień dobry,
Funkcję ograniczenia wypływu do sieci w przypadku falowników Gen24 i Tauro (gdy jest ich kilka lub jeden + falownik z serii Snapinverter) realizujemy za pomocą Plant Controlera. Możliwe jest zastosowanie sterownika dowolnego producenta deklarującego możliwość sterowania falowników Gen24 lub Tauro, jednak my zalecamy rozwiązanie Solar-log, gdyż jest ono przetestowane i posiada polskie wsparcie techniczne.
Dla instalacji do 250kW będą potrzebne:
- Solar-log Base 100 (po dokupieniu licencji) https://www.solar-log.com/en/products-components/monitoring-solar-logTM/solar-log-base/
- licznik z przekładnikami https://www.solar-log.com/en/solar-log-base-components/
Komunikację pomiędzy solar-log i falownikami najwygodniej zrealizować poprzez Modbus TCP, czyli kablem Ethernet. Wszystkie urządzenia muszą być połączone do wspólnego routera.
Proszę sobie potwierdzić konfigurację przed zamówieniem ze wsparciem technicznym Solar-loga: tel.: 22 1168289. Tam też mogą Państwo oczekiwać pomocy w razie potrzeby.
W załączeniu umieszczam dokumenty opisujące zagadnienie.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Dzień dobry,
Funkcję ograniczenia wypływu do sieci w przypadku falowników Gen24 i Tauro (gdy jest ich kilka lub jeden + falownik z serii Snapinverter) realizujemy za pomocą Plant Controlera. Możliwe jest zastosowanie sterownika dowolnego producenta deklarującego możliwość sterowania falowników Gen24 lub Tauro, jednak my zalecamy rozwiązanie Solar-log, gdyż jest ono przetestowane i posiada polskie wsparcie techniczne.
Dla instalacji do 250kW będą potrzebne:
- Solar-log Base 100 (po dokupieniu licencji) https://www.solar-log.com/en/products-components/monitoring-solar-logTM/solar-log-base/
- licznik z przekładnikami https://www.solar-log.com/en/solar-log-base-components/
Komunikację pomiędzy solar-log i falownikami najwygodniej zrealizować poprzez Modbus TCP, czyli kablem Ethernet. Wszystkie urządzenia muszą być połączone do wspólnego routera.
Proszę sobie potwierdzić konfigurację przed zamówieniem ze wsparciem technicznym Solar-loga: tel.: 22 1168289. Tam też mogą Państwo oczekiwać pomocy w razie potrzeby.
W załączeniu umieszczam dokumenty opisujące zagadnienie.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Dodane pliki:Cytat z Kornel Zieliński data 21 listopada 2022, 21:05Cytat z Michał Radka data 20 października 2022, 09:50Dzień dobry,
Realizujemy właśnie bardzo podobne zadanie. 49.9 kWp -> 199,9 kWp. Zmagamy się z takim samym problemem.
Fronius nie posiada modułu do zarządzania grupą falowników, w związku z czym zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych rozwiązań dla problemu opisanego przez autora.
@forum-fronius
Dzień dobry,
Poradzili sobie Państwo / znaleźli Państwo rozwiązanie "naszego wspólnego" tematu?
Solar-log niestety nie reaguje na nasze telefony oraz wiadomości mailowe z prośbą o pomoc...
Jest to bardzo rzadki przypadek instalacji, gdzie musimy blokować wypływ energii przy współpracy z falownikami TAURO ale myślimy, że stanie się on już niedługo bardziej popularny we wdrażaniu w instalacje, stąd chcielibyśmy od samego początku dobrze zrealizować wyżej wymienioną konfigurację pod kątem elektryczno-komunikacyjnym.
My niestety nie uporaliśmy się jeszcze z tym tematem, w związku z dużym zużyciem (~x5 większym niż moc łączna instalacji PV zamontowanej), wystarcza na razie blokada z poziomu jednego falownika TAURO, gdzie i tak nie ma żadnej sytuacji w której musiałby zareagować bo zawsze odbiorca ma zużycie chwilowe najniższe ~120kW, natomiast chcemy uniknąć sytuacji, gdzie np. z przyczyn wewnętrznych firmy, ograniczają zużycie i nagle pojawia nam się pobór <50kW i potrzeba nam reakcji dwóch falowników, a nie tylko jednego...
Z góry dziękujemy za pomoc,
Pozdrawiam
Cytat z Michał Radka data 20 października 2022, 09:50Dzień dobry,
Realizujemy właśnie bardzo podobne zadanie. 49.9 kWp -> 199,9 kWp. Zmagamy się z takim samym problemem.
Fronius nie posiada modułu do zarządzania grupą falowników, w związku z czym zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych rozwiązań dla problemu opisanego przez autora.
Dzień dobry,
Poradzili sobie Państwo / znaleźli Państwo rozwiązanie "naszego wspólnego" tematu?
Solar-log niestety nie reaguje na nasze telefony oraz wiadomości mailowe z prośbą o pomoc...
Jest to bardzo rzadki przypadek instalacji, gdzie musimy blokować wypływ energii przy współpracy z falownikami TAURO ale myślimy, że stanie się on już niedługo bardziej popularny we wdrażaniu w instalacje, stąd chcielibyśmy od samego początku dobrze zrealizować wyżej wymienioną konfigurację pod kątem elektryczno-komunikacyjnym.
My niestety nie uporaliśmy się jeszcze z tym tematem, w związku z dużym zużyciem (~x5 większym niż moc łączna instalacji PV zamontowanej), wystarcza na razie blokada z poziomu jednego falownika TAURO, gdzie i tak nie ma żadnej sytuacji w której musiałby zareagować bo zawsze odbiorca ma zużycie chwilowe najniższe ~120kW, natomiast chcemy uniknąć sytuacji, gdzie np. z przyczyn wewnętrznych firmy, ograniczają zużycie i nagle pojawia nam się pobór <50kW i potrzeba nam reakcji dwóch falowników, a nie tylko jednego...
Z góry dziękujemy za pomoc,
Pozdrawiam
Cytat z Michał Radka data 19 czerwca 2023, 15:35@biurosimplikor-pl
Problem rozwiązał się w zasadzie sam - Inwestor przy zawieraniu nowej umowy dystrybucyjnej dostał jednak warunki umożliwiające wprowadzanie nadwyżki energii do sieci.
W związku z powyższym, zakupionego i zamontowanego sprzętu SolarLoga (sterownik + licznik) nie uruchamialiśmy, więc nie wypowiem się jak działałaby blokada w praktyce, mieliśmy jednak projektanta, który zaprojektował połączenie ze sobą w jednej pętli Modbus falowników Tauro - teoretycznie miało to umożliwić sterowanie nimi wszystkimi.
Jeśli jednak chodzi o kontakt z SolarLog, to mam kontakt do Pana, który odbiera telefon i odpowiada na pytania techniczne. W razie potrzeby proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, tel. 533 321 912 - Mateusz Gładki
Problem rozwiązał się w zasadzie sam - Inwestor przy zawieraniu nowej umowy dystrybucyjnej dostał jednak warunki umożliwiające wprowadzanie nadwyżki energii do sieci.
W związku z powyższym, zakupionego i zamontowanego sprzętu SolarLoga (sterownik + licznik) nie uruchamialiśmy, więc nie wypowiem się jak działałaby blokada w praktyce, mieliśmy jednak projektanta, który zaprojektował połączenie ze sobą w jednej pętli Modbus falowników Tauro - teoretycznie miało to umożliwić sterowanie nimi wszystkimi.
Jeśli jednak chodzi o kontakt z SolarLog, to mam kontakt do Pana, który odbiera telefon i odpowiada na pytania techniczne. W razie potrzeby proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, tel. 533 321 912 - Mateusz Gładki