WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Rozłączanie/resetowanie się zasilania awarynjego w FroniusGEN 10 Plus + BYD HVM + Envitec
Cytat z Damian Bury data 31 stycznia 2023, 11:27Witam,
Zwracam się z prośbą o pomoc w znalezieniu rozwiązania dotyczącego zestawu:
Fronius GEN24 10Plus , bateria BYD HVM , przełącznica Envitec.
System został zainstalowany u klienta i działa poprawnie do momentu zaniku zasilania z sieci operatora. Wówczas, zgodnie z instrukcjami inwerter ma 90 sekund na uruchomienie się w trybie offgridowym oraz zasilanie podmiotu z baterii. Po około kilkunastu sekundach działania inwerter ponownie rozpoczyna sekwencję uruchamiania się i tak w kółko. Zasilanie awaryjne nie działa poprawnie. Sprawę zgłaszałem do działu fronius i Panowie byli bardzo pomocni. Sprawdzili poprawność połączenia zestawu, jego konfigurację oraz aktualizację. Połączyli się nawet z Austrią w celu zbadania problemu i nie przyniosło to efektu. Uzyskałem odpowiedź, że system jest poprawnie podłączony, skonfigurowany a błąd może powodować instalacja elektryczna u odbiorcy.
Załączam typowe komunikaty które wyskakują po sekwencji ponownych uruchomień
Jeżeli ktoś z Panów spotkał się z podobną sprawą lub ma pomysł jak to rozwiązać, ew. zna kogoś kto zajmuje się takowymi przypadkami proszę o kontakt.
Pozdrawiam Damian, fesp@fesp.pl 536 902 806
Witam,
Zwracam się z prośbą o pomoc w znalezieniu rozwiązania dotyczącego zestawu:
Fronius GEN24 10Plus , bateria BYD HVM , przełącznica Envitec.
System został zainstalowany u klienta i działa poprawnie do momentu zaniku zasilania z sieci operatora. Wówczas, zgodnie z instrukcjami inwerter ma 90 sekund na uruchomienie się w trybie offgridowym oraz zasilanie podmiotu z baterii. Po około kilkunastu sekundach działania inwerter ponownie rozpoczyna sekwencję uruchamiania się i tak w kółko. Zasilanie awaryjne nie działa poprawnie. Sprawę zgłaszałem do działu fronius i Panowie byli bardzo pomocni. Sprawdzili poprawność połączenia zestawu, jego konfigurację oraz aktualizację. Połączyli się nawet z Austrią w celu zbadania problemu i nie przyniosło to efektu. Uzyskałem odpowiedź, że system jest poprawnie podłączony, skonfigurowany a błąd może powodować instalacja elektryczna u odbiorcy.
Załączam typowe komunikaty które wyskakują po sekwencji ponownych uruchomień
Jeżeli ktoś z Panów spotkał się z podobną sprawą lub ma pomysł jak to rozwiązać, ew. zna kogoś kto zajmuje się takowymi przypadkami proszę o kontakt.
Pozdrawiam Damian, fesp@fesp.pl 536 902 806
Dodane pliki:Cytat z Grzegorz Gorny data 31 stycznia 2023, 12:15Proponuję odłączyć wszystkie odbiory na zasilaniu awaryjnym i sprawdzić czy układ działa poprawnie w stanie Full Backup gdy nie jest do niego nic podłączone. Jeśli działa poprawnie to wtedy po kolei załączać poszczególne obwody i sprawdzić, który powoduje ten błąd.
Proponuję odłączyć wszystkie odbiory na zasilaniu awaryjnym i sprawdzić czy układ działa poprawnie w stanie Full Backup gdy nie jest do niego nic podłączone. Jeśli działa poprawnie to wtedy po kolei załączać poszczególne obwody i sprawdzić, który powoduje ten błąd.
Cytat z Grzegorz Gorny data 31 stycznia 2023, 12:17Może jest zainstalowany jakiś UPS, który daje napięcie na zaciski falownika?
Może jest zainstalowany jakiś UPS, który daje napięcie na zaciski falownika?
Cytat z Damian Bury data 31 stycznia 2023, 12:20Były przeprowadzane takie próby, resetowanie występowało ponownie. System Full Backup włącza się poprawnie po czym po kilkunastu sekundach rozłącza się.
Były przeprowadzane takie próby, resetowanie występowało ponownie. System Full Backup włącza się poprawnie po czym po kilkunastu sekundach rozłącza się.
Cytat z Damian Bury data 31 stycznia 2023, 12:22Nie w domu UPSa.
Nie w domu UPSa.
Cytat z Grzegorz Gorny data 31 stycznia 2023, 12:24Skoro tak się dzieje przy odłączonych wszystkich odbiorach to nie jest to wina instalacji odbiorczej. Z komunikatu wynika, że na zaciskach falownika występuje napięcie, było mierzone czy faktycznie jest obecne?
Ewentualnie jeśli układ przełączania zasilania jest trójbiegunowy, to możliwe że występuje napięcie pomiędzy N i PE i stąd ten problem.
Pytanie czy układ sieci to na pewno TN? Nie wiem jak GEN ale "zwykłe" Symo w TT nie może pracować.
Skoro tak się dzieje przy odłączonych wszystkich odbiorach to nie jest to wina instalacji odbiorczej. Z komunikatu wynika, że na zaciskach falownika występuje napięcie, było mierzone czy faktycznie jest obecne?
Ewentualnie jeśli układ przełączania zasilania jest trójbiegunowy, to możliwe że występuje napięcie pomiędzy N i PE i stąd ten problem.
Pytanie czy układ sieci to na pewno TN? Nie wiem jak GEN ale "zwykłe" Symo w TT nie może pracować.
Cytat z Arkadiusz Głaz data 5 lutego 2023, 11:16w TT może pracować, pod warunkiem wykonania prawidłowego uziemienia. Inna sprawa, że Fronius stał na stanowisku ( nie wiem jak obecnie, bo już jakiś czas temu w tej sprawie były dyskusje i stanowisko firmy było dosyć dziwne czytaj nie bo nie) , ze inwertery serii SYMO nadają się tylko do TNC. A odnośnie tych zrzutów, to jest komunikat w jedne jz tabel, że wykryto pracę autonomiczną i prąd przeteżeniowy, czyli gdzieś w sieci jest jakies urzadzenie , ktore ma w sobie jakiś moduł podtrzymujacy napięcie, lub na jedej z cewek przekaźnika może byc gdzies jakieś napecie i moze to w ukł SZR trzba pomierzyć... ps nie obrażę sie, gdy admin wreszcie porpawi podpis na moim profilu z "właściciel PV" na ponownie "instalator" 😉
w TT może pracować, pod warunkiem wykonania prawidłowego uziemienia. Inna sprawa, że Fronius stał na stanowisku ( nie wiem jak obecnie, bo już jakiś czas temu w tej sprawie były dyskusje i stanowisko firmy było dosyć dziwne czytaj nie bo nie) , ze inwertery serii SYMO nadają się tylko do TNC. A odnośnie tych zrzutów, to jest komunikat w jedne jz tabel, że wykryto pracę autonomiczną i prąd przeteżeniowy, czyli gdzieś w sieci jest jakies urzadzenie , ktore ma w sobie jakiś moduł podtrzymujacy napięcie, lub na jedej z cewek przekaźnika może byc gdzies jakieś napecie i moze to w ukł SZR trzba pomierzyć... ps nie obrażę sie, gdy admin wreszcie porpawi podpis na moim profilu z "właściciel PV" na ponownie "instalator" 😉
Cytat z kar llo data 5 lutego 2023, 15:11Cytat z Arkadiusz Głaz data 5 lutego 2023, 11:16ps nie obrażę sie, gdy admin wreszcie porpawi podpis na moim profilu z "właściciel PV" na ponownie "instalator" 😉
Prędzej temat załatwisz przez wiadomość email, tutaj może ta prośba zostać niezauważona...
Cytat z Arkadiusz Głaz data 5 lutego 2023, 11:16ps nie obrażę sie, gdy admin wreszcie porpawi podpis na moim profilu z "właściciel PV" na ponownie "instalator" 😉
Prędzej temat załatwisz przez wiadomość email, tutaj może ta prośba zostać niezauważona...
Cytat z Grzegorz Gorny data 5 lutego 2023, 16:59Cytat z Arkadiusz Głaz data 5 lutego 2023, 11:16w TT może pracować, pod warunkiem wykonania prawidłowego uziemienia. Inna sprawa, że Fronius stał na stanowisku ( nie wiem jak obecnie, bo już jakiś czas temu w tej sprawie były dyskusje i stanowisko firmy było dosyć dziwne czytaj nie bo nie) , ze inwertery serii SYMO nadają się tylko do TNC.
Ma to pewnie związek z niską wartością dopuszczalnego napięcia pomiędzy N i PE. To napięcie zależy od jakości uziemienia, którego odpowiednia niska wartość rezystancji może być ciężka do osiągnięcia.
Cytat z Arkadiusz Głaz data 5 lutego 2023, 11:16w TT może pracować, pod warunkiem wykonania prawidłowego uziemienia. Inna sprawa, że Fronius stał na stanowisku ( nie wiem jak obecnie, bo już jakiś czas temu w tej sprawie były dyskusje i stanowisko firmy było dosyć dziwne czytaj nie bo nie) , ze inwertery serii SYMO nadają się tylko do TNC.
Ma to pewnie związek z niską wartością dopuszczalnego napięcia pomiędzy N i PE. To napięcie zależy od jakości uziemienia, którego odpowiednia niska wartość rezystancji może być ciężka do osiągnięcia.
Cytat z Arkadiusz Głaz data 7 lutego 2023, 17:52tak jak napisałem: "pod warunkiem wykonania prawidłowego uziemienia".
tak jak napisałem: "pod warunkiem wykonania prawidłowego uziemienia".