WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Rozłączanie/resetowanie się zasilania awarynjego w FroniusGEN 10 Plus + BYD HVM + Envitec

PreviousPage 2 of 2

Pamietam temat... nawet pamietam jak zostal "urwany". Nie padlo zadne jednoznaczne stwierdzenie.

Z tego co znajduje w instrukcji wynika, ze niedopuszczalnym jest instalacja w sieci TT:

- "Zagwarantowac, aby przewod neutralny sieci byl uziemiony" (tak, wiem w TT jest uziemiony, tyle, ze przy transformatorze)

- Przykladowe schematy instalacyjne maja uziemiony przy odbiorniku przewod neutralny.

Panowie z Froniusa... uklad sieci przylaczeniowej (tak samo wyjaciowej w trybie pracy z baterii) powinien byc jasno zdefiniowany (3+NPE nie jest opisem jednoznacznym) w czesci dokumentacji dotyczacej instalacji (tzw. wytyczne instalacyjne). Musi byc nazwany wprost w sposob jednoznaczny. Musi znajdowac sie w dokumentacji dotyczacej falownika a nie we wpisach na forum. To co znajduje sie w danych jest niejednoznaczne. To czy cos dziala czy nie dziala to jedna sprawa. Urzadzenia falownikowe moga stwarzac niebezpieczenstwo dla personelu obslugi lub serwisu w przypadku przylaczenia do sieci w ukladzie, do ktorego nie zostaly zaprojektowane. To co powinno byc wpisane musi wyjsc z Austrii z dzialy R&D a nie z testow funkcjonalnych. Topologia sieci wyjsciowej jest tak samo wazna jak wejsciowa, bo odbiorniki rowniez sa projektowane dla konkretnego ukladu zasilania i nie jest im "wszystko jedno". Podkreslam - funkcjonowanie urzadzenia to jedno a bezpieczesntwo to cos innego.

solekopv has reacted to this post.
solekopv

Szanowny Panie Damianie,

Jeżeli temat nie został rozwiązany proponuję go odświeżyć poprzez maila lub telefon ze wskazaniem numeru sprawy.
Tego typu problemy należy rozpocząć od zebrania danych na temat instalacji. Mile widziane są schematy, wyniki pomiarów.
Absolutną podstawą jest sprawdzenie:
Czy smart meter jest wyłączony podczas zasilania awaryjnego?
Jakie sygnały są na zaciskach IO0, DI6, DI7 podczas zasilania z sieci?
Jakie sygnały są na zaciskach IO0, DI6, DI7 zaniku napięcia?
Czy instalacja w trybie backup działa jeśli odłączymy wszystkie odbiorniki.

Pozdrawiam,
Jacek Gneza