WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

SmartMeter z dwoma instalacjami

Witam

Zamierzam zamontować w domu dodatkową instalację 3,3 kW (obecnie mam 8,4 kW na froniusie + SmartMeter).Jak rozumiem, SM będzie mierzył całkowitą energię oddaną do sieci. Jak będzie to prezentowane na SolarWeb? Czy zsumowany odczyt będzie prezentowany w miejscu zaznaczonym poniżej? SM jest połączony z falownikiem i nie wiem czy ta dodatkowa produkcja nie spowoduje jakiś błędów na SolarWeb'ie.

Dodane pliki:
  • Adnotacja-2019-09-01-130358.png

Czy zsumowany odczyt będzie prezentowany w miejscu zaznaczonym poniżej? TAK

Waldemar Klimczuk has reacted to this post.
Waldemar Klimczuk

Może ktoś zamieścić przykładowy wykres gdzie zainstalowany jest FRONIUS + wiatrak/PV z innym falownikiem? Ciekaw jestem jak to się prezentuje na wykresie...

Druga sprawa czy jeśli podłączyłbym licznik wtórny do pompy ciepła i dodatkowego źródła energii to będzie zliczało jednocześnie zużycie przez pompę i ewentualną produkcję??

Witam Panie Waldemarze,

 

Energia oddawana do sieci będzie całkowitą energią oddawaną (z instalacji Froniusa oraz z drugiej instalacji (czy to jest wiatrak czy też inny falownik PV). Prezentacja wyników nie ulegnie zmianie.  Można dołożyć dodatkowy licznik SM aby widzieć na wykresach w analizie ile produkuje dodatkowe źródło AC.

Panie Dariuszu,

Prezentacja wyników nie ulega zmianie, wizualnie nic się nie zmienia.

Pozdrawiam
TSN

Czy taki układ będzie działał??

Jako licznik główny - pierwotny S0 (już taki posiadam)

Jako licznik dodatkowy Smart Meter jednofazowy do którego chciałbym podłączyć inne źródło energii (falownik innej firmy) + ewentualnie pompę ciepła, bo i tak jest to licznik dwukierunkowy więc miałbym dodatkowy monitoring.

Będzie działać taki układ??

Co prawda podczas konfiguracji nie da się wybrać S0 i Smart Meter ale jak już dodamy 2 Smart Meter to potem można pierwotny zmienić na S0.

Ktoś już pisał że udało mu się podłączyć S0 i Smart Meter tylko że w odwrotnej konfiguracji.

Dodane pliki:
  • 2-liczniki.jpg