WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Kod #108

Witam
Falownik zgłasza błąd "STATUS 108" po czym się resetuje, testuje sieć, i 2 sekundy po rozpoczęciu pracy znowu się wyłącza z tym statusem.

Błąd 108 to - "Wykryto zakłócenia sieci".
Problem w tym że zakłóceń raczej nie było.
Wszystkie urządzenia w domu działają poprawnie, napięcie 240V.

Jakie podjąć kroki?

 

108 Wykryto zakłócenia sieci

Zachowanie

Jeśli po dokładnej kontroli okaże
się, że warunki sieci wróciły
do normy, falownik wznawia
zasilanie sieci.

Usuwanie

Sprawdzić przyłącza sieciowe.
Jeśli komunikat statusu występuje
stale, należy skontaktować
się z monterem instalacji

Sprawdź co zarejestrował falownik np w wykresach (możesz też podpiąć jakiś pendrive i uruchomić funkcję zapisu danych na nim)

Raczej nie znaczy że nic nie było... trzeba mierzyć i sprawdzać...

Może warto przemyśleć kontakt z instalatorem lub elektrykiem.

Problem rozwiązany. Faktycznie był problem po stronie sieci.
Były dwie fazy jednoimienne dlatego wszystkie urządzenia -1fazowe działały poprawnie.
Powodem było zwarcie na linii napowietrznej kilkadziesiąt metrów od domu.

 

gdybyś pomierzył napięcia międzyfazowe, to byś wykrył anomalię. Ważne, ze juz ok