Zasilanie TN-S a wyrównywanie potencjału

Page 1 of 2Next

Cześć

Proszę o informację czy jeżeli dom jest zasilany 5x6mm2 z dedykowanym przewodem PE, brak instalacji odgromowej to wykonując dodatkowe uziemienie instalacji PV należy wykonać połączenie wyrównawcze pomiędzy PE z rozdzielni a uziemieniem instalacji PV?

Istnieją opinie, że robiąc swoje uziemienie nie powinno się łączyć go z tym z rozdzielni bo jeszcze będzie lepsze i może być problem, że będziemy uziemieniem dla rozdzielni... z drugiej jednak strony cały czas mówi się o wyrównywaniu potencjałów...

Daniel

 

 

Nic się nie stanie jeżeli połączysz oba PE a z opiniami że domowe uziemienie może być uziemieniem dla rozdzielni spotykam sią po raz pierwszy .Pamiętaj PE nie bierze udziału w przesyle prądu i powinno mieć jak najmniejszy opór.

 

Dzięki za odpowiedź.

Pytanie w sumie jest czy to jest zalecane i jak bardzo. Z doświadczenia wiem że takie połączenie nie jest wykonywane. Jest to dodatkowa praca a często przy TN-S brak jest szyny wyrównawczej w budynku.

Co do drugiej części to chodziło właśnie, że jeżeli będziemy mieli w naszym PE niższy opór niż ten w rozdzielni to przy wyładowaniu pioruna może przyjść do naszego domu(PE). Stąd pytanie o korzyści oraz wady równania potencjałów w takim przypadku.

Cześć,

Tn-s w domu jednorodzinnym - jakoś niedowierzam w w nasze spółki energetyczne ....

5x6 - najprawdopodobniej jest to WLZ od złącza kablowego gdzie znajduje się podział PEN i uziemienie ZK. (to uziemienie jest ZE a nie właściciela posesji ...)

Ale tu autor powinien się wypowiedzieć.

Ochrona przepięciowa - do jakiego przewodu jest uziemiona?

Polecam ten temat - https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/uziemienie-polaczenia-wyrownawcze/#postid-803

Bardzo podobny temat.

tak,  masz  wykonać takie połączenie, ponieważ to będzie wspólna instalacja elektryczna.

Przyłączajac przewody ochronne PE do listwy w rozdzielnicy podlaczasz je do szyny wyrownawczej ( jak jej  nie nazwać).

Tak z ciekawosci, to czystej ( książkowej ) instalacji TNS jeszcze nie spotkalem tj z PE bezpośrednio z punktu uziemienia transformatora, ale instalacje gdzie z trafo szło  TNC  a w RG podział PEn na N i PE  czyli   TNCS a napiętra do rozdzielnic  juz osobny porzewód PE i traktowano to w projektach jako TNS, to  jak najbardziej

Tak jak napisał @mprzepolskigmail-com do domu przychodzi uziemienie z ZE. 5x6mm2

@glazarekop-pl pewnie tak jest jak piszesz tylko z punktu widzenia budynku jest to TNS - ale nie o tym chciałem w tym wątku

 

Przepięciówki na wejściu do budynku połączone są właśnie do uziemienia z ZE tak samo cała instalacja w domu.

Wątpliwość pojawiła się jeżeli tworzymy odgrom  czy należy łączyć nowo powstałe uziemienia odgromowe z uziemieniem z ZE.

Spotkałem się z opiniami, że lepiej jest odpiąć uziom z ZE jeżeli robi się swój.

Czyli są trzy opcje

  1. odpiąć uziom z ZE
  2. wyrównać potencjały - ale wg mnie nasz uziom staje się również uziomem ZE, czyli jeżeli tam pójdzie wyładowanie to sprowadzamy do siebie, ale może prawdopodobieństwo jest na tyle małe, że ważniejsze jest wyrównanie potencjałów - nie jestem pewien dlatego pytam
  3. Dwa niezależne uziemienia - czyli zostaje różnica potencjałów

Proszę o informacje jak Wy byście to zrobili we własnym domu - czyli rozwiązanie najbezpieczniejsze...

 

 

 

 

 

 

 

 

wyrównać potencjały łaczc instalację  i wykonać uziemienie ochronne, bo to z ZE to raczej jest uziemienie robocze ( funkcjonalne ). a w linku  wyjasnienie i podstawy uziemienia https://bezel.com.pl/2018/08/01/uklady-uziemiajace/  cyt " Według PN-HD 60364-5-54:2011 układy uziemiające do celów ochronnych i do celów funkcjonalnych mogą być wspólne lub oddzielne, stosownie do wymagań stawianych przez instalację. Pierwszeństwo powinny mieć zawsze wymagania dotyczące ochrony."

Nawet , gdy jest podzial PEN w ZL bez uziemienia miejsca podziału, to wypada zrobic uziemienie ochronne dla wlasnej części instalacji elektrycznej

 

a co do dwóch uziomow i różnicy potencjałów, to przyjmuje się , ze potencjal ziemi jest 0V jest  a rożnica może wystapić w rezystancji uziomów, dlatego warto zmierzyć rezystancje uziemienia po wykonaniu

 

Wydaje mi się że jedną z cech takiego rozwiązania jest fakt, że nasze uziemienie ochronne może być uziemieniem dla sąsiednich domów jeżeli mamy wspólną skrzynkę rozdzielczą(a tak jest bo to szeregówki) a trafo jest daleko.

U sąsiada jest przebicie i mamy to na naszej GSW.

Proszę potwierdzić/zaprzeczyć

 

 

Uziemienie czyli o elektryce bez potencjału

 