Solar Energy Blog
0

Forum

Forum służy do wymiany pomysłów, uwag, spostrzeżeń, rozwiązań…
Zapraszamy do aktywnego udziału!
Przydatne skrót klawiszy:
alt+shift+h = pomoc edytora
alt+shift+z = dodatkowe menu edytora

 

WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Błąd 523

Witam.

Falownik wyrzuca błąd 523, na stringu jest co prawda tylko 6 modułów, ale bez problemu powinny osiągać napięcie 150 V

Moduły Risen RSM 60-6-305/5BB

2 stringi 1x6 i 1x 14

Co ciekawe napięcia stringu z 14 modułami również są za niskie. W załączeniu zdjęcie wykresu.

Proszę o sugestie, gdzie szukać problemu.

Dodane pliki:
  • Schowek-1.jpg

To pewnie wiesz... 523... wyrzuca gdy napięcie spada poniżej: Użyteczny zakres napięć MPP 150-800V dla twojego 5.0.3M i dlatego wyrzuca ci błąd dla drugiego mpp2

Tutaj tak jak by w obu obwodach ciął napięcie na pół...

Z podstaw to czy wszystkie połączenia na kablach/wtyczkach mc4 sprawdzone? Po dokręcane wszystkie śruby w skrzynkach z zabezpieczeniami, przy falowniku?

Witam

Mi tez pokazuje 523 przy produkcji nawet 4300

Fronius Symo 5.03 M 16 Paneli Canadian Solar 295W na jednym stringu

Dodane pliki:
  • 15910072525653569100454026090765.jpg

Sprawdź https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/status-523-male-napiecie-fotow/