WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Error 311
Cytat z Andrzej Kaleta data 22 listopada 2020, 20:32Wyświetla się usterka o kodzie 311 ,podłączenie strony DC jak w instrukcji 2 trackerów 15 i 14 paneli po 335 kWp.
Wyświetla się usterka o kodzie 311 ,podłączenie strony DC jak w instrukcji 2 trackerów 15 i 14 paneli po 335 kWp.
Cytat z Dariusz Jamka data 22 listopada 2020, 21:49Sprawdź czy PLUS z MINUSEM nie jest zamieniony - najlepiej miernikiem.
Sprawdź czy PLUS z MINUSEM nie jest zamieniony - najlepiej miernikiem.
Cytat z Arkadiusz Głaz data 23 listopada 2020, 16:51a z podłączonym jednym łańcuchem tez wyskakuje ten błąd?
a z podłączonym jednym łańcuchem tez wyskakuje ten błąd?
Cytat z Waldemar Rathaj data 4 kwietnia 2021, 11:56Ceść, mam ten sam problem, występuje błąd 311, mimo że polaryzacja jest odpowiednia. Ponadto jest też informacja o niskim napięciu.
Ceść, mam ten sam problem, występuje błąd 311, mimo że polaryzacja jest odpowiednia. Ponadto jest też informacja o niskim napięciu.
Cytat z Arkadiusz Głaz data 4 kwietnia 2021, 14:18jakie napięcia na wykresie, co pokazuje solar.web?
jakie napięcia na wykresie, co pokazuje solar.web?
Cytat z kar llo data 4 kwietnia 2021, 14:51Cytat z Waldemar Rathaj data 4 kwietnia 2021, 11:56mimo że polaryzacja jest odpowiednia.
A czy jesteś tego pewien na 100%
Ponadto jest też informacja o niskim napięciu.
Napięcie DC?
Co znaczy niskie napięcie, jakie? Napięcie sprawdź też miernikiem ale jakimś dobrym z w miarę nową baterią. Sprawdź też jak wygląda napięcie między +/- a PE (jeżeli jest dołożona linka PE z konstrukcji paneli).
Cytat z Waldemar Rathaj data 4 kwietnia 2021, 11:56mimo że polaryzacja jest odpowiednia.
A czy jesteś tego pewien na 100%
Ponadto jest też informacja o niskim napięciu.
Napięcie DC?
Co znaczy niskie napięcie, jakie? Napięcie sprawdź też miernikiem ale jakimś dobrym z w miarę nową baterią. Sprawdź też jak wygląda napięcie między +/- a PE (jeżeli jest dołożona linka PE z konstrukcji paneli).
Cytat z Waldemar Rathaj data 4 kwietnia 2021, 21:49Cytat z Arkadiusz Głaz data 4 kwietnia 2021, 14:18jakie napięcia na wykresie, co pokazuje solar.web?
Niestety żadnego napięcia nie pokazuje, jedynie komunikat o niskim napięciu
Cytat z Arkadiusz Głaz data 4 kwietnia 2021, 14:18jakie napięcia na wykresie, co pokazuje solar.web?
Niestety żadnego napięcia nie pokazuje, jedynie komunikat o niskim napięciu
Cytat z Waldemar Rathaj data 4 kwietnia 2021, 21:51Cytat z karllo data 4 kwietnia 2021, 14:51Cytat z Waldemar Rathaj data 4 kwietnia 2021, 11:56mimo że polaryzacja jest odpowiednia.
A czy jesteś tego pewien na 100%
Ponadto jest też informacja o niskim napięciu.
Napięcie DC?
Co znaczy niskie napięcie, jakie? Napięcie sprawdź też miernikiem ale jakimś dobrym z w miarę nową baterią. Sprawdź też jak wygląda napięcie między +/- a PE (jeżeli jest dołożona linka PE z konstrukcji paneli).
Dziękuję za wskazówki, jutro, albo najpóźniej we wtorek napiszę co nowego ....
Cytat z karllo data 4 kwietnia 2021, 14:51Cytat z Waldemar Rathaj data 4 kwietnia 2021, 11:56mimo że polaryzacja jest odpowiednia.
A czy jesteś tego pewien na 100%
Ponadto jest też informacja o niskim napięciu.
Napięcie DC?
Co znaczy niskie napięcie, jakie? Napięcie sprawdź też miernikiem ale jakimś dobrym z w miarę nową baterią. Sprawdź też jak wygląda napięcie między +/- a PE (jeżeli jest dołożona linka PE z konstrukcji paneli).
Dziękuję za wskazówki, jutro, albo najpóźniej we wtorek napiszę co nowego ....
Cytat z kar llo data 4 kwietnia 2021, 22:38To teraz podaj kilka szczegółów...
Od kiedy masz instalację, ty ją instalowałeś czy ktoś inny - instalator/jakaś firma, masz jakieś zabezpieczenia na linii DC między panelami a falownikiem, od kiedy masz te błędy: czy instalacja wcześniej działała i od tak sobie wyskoczył błąd czy może dopiero ją uruchomiłeś i od razu błędy? Czy między panelami masz jakieś dodatkowe połączenia? Kable DC są tego samego koloru np czarne czy może dwa kolory czarny/czerwony; (przy jednym kolorze ktoś mógł się pomylić).
Rozumiem że włącznik pod falownikiem jest załączony...
To teraz podaj kilka szczegółów...
Od kiedy masz instalację, ty ją instalowałeś czy ktoś inny - instalator/jakaś firma, masz jakieś zabezpieczenia na linii DC między panelami a falownikiem, od kiedy masz te błędy: czy instalacja wcześniej działała i od tak sobie wyskoczył błąd czy może dopiero ją uruchomiłeś i od razu błędy? Czy między panelami masz jakieś dodatkowe połączenia? Kable DC są tego samego koloru np czarne czy może dwa kolory czarny/czerwony; (przy jednym kolorze ktoś mógł się pomylić).
Rozumiem że włącznik pod falownikiem jest załączony...