WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Fronius Symo 3.7-S zakres Udc MPPT

Cześć,
właśnie dotarł do mnie zamówiony falownik. Problem w tym że we wszystkich dokumentach które przeglądałem w internecie, a także tym zamieszczonym przez sprzedawcę zakres napięć MPPT to 150V do 800V, natomiast na tabliczce znamionowej inwertera UDC MPPT 250..800V. Skąd ta różnica? Są różne wersje tego modelu?

Artur

Witam,

A można prosić o zdjęcie tej tabliczki?

LINK

 

Dodane pliki:
  • kjhgfd.jpg

Zdjęcie tabliczki. Czyli są dwa parametry "Udc MPP min-max" i "Użyteczny zakrese MPP"?  Jak to działa?

Dodane pliki:
  • 20210706_130449.jpg

Odpowiedź jest chyba tutaj:

https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/kart-katalogowe/#:~:text=Nie%20wyst%C4%99puje%20ograniczenie%20pr%C4%85dowe%2C%20falownik,MPP%20falownika%20to%20150V%20%2D%20800V.

Czyli wychodzi, że to 250V wynika z ograniczenia prądu. Dobrze rozumiem?

Dzień dobry,

Zgadza się, Panie Arturze.

Jeśli zastosuje Pan liczbę modułów dopuszczalną przez Solar.Configurator  to na pewno nie będzie problemu, że falownik nie wystartuje lub nie będzie osiągał pełnej mocy.

Pozdrawiam serdecznie

Piotr

Artur W has reacted to this post.
Artur W

Dziękuję.