WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Instalacja wschod- zachód
Cytat z Michał Górak data 20 listopada 2019, 08:11Witam wszystkich.
Jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam dom z dachem dwuspadowym skierowanym na wschod-zachód z minimalnym odchyleniem wzgledam zachodu.
Posiadam już instalacje z inwerteram Fronius symo 4,5-3-M z panelami Longi solar lr6-60-hph*315m połączonymi w pierwszytm stringu od wschodu 8, w drugim od zachodu 6 szt.
Chciałbym dołożyć jeszcze paneli pod pompę ciepła. Na stanie są teraz panele longi solar lr6-60hph-320M. docelową chziałbym od wschodu zainstalować 14 paneli, od zachodu 10. Czy taka instalacja nie będzie przekraczała granic technicznych dla w/w nwertera?
Czy można połączyć panele 315w z 320 w?
Z góry dziękuję
Witam wszystkich.
Jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam dom z dachem dwuspadowym skierowanym na wschod-zachód z minimalnym odchyleniem wzgledam zachodu.
Posiadam już instalacje z inwerteram Fronius symo 4,5-3-M z panelami Longi solar lr6-60-hph*315m połączonymi w pierwszytm stringu od wschodu 8, w drugim od zachodu 6 szt.
Chciałbym dołożyć jeszcze paneli pod pompę ciepła. Na stanie są teraz panele longi solar lr6-60hph-320M. docelową chziałbym od wschodu zainstalować 14 paneli, od zachodu 10. Czy taka instalacja nie będzie przekraczała granic technicznych dla w/w nwertera?
Czy można połączyć panele 315w z 320 w?
Z góry dziękuję
Dodane pliki:Cytat z Michał Kściuczyk data 20 listopada 2019, 08:46Dzień dobry,
Panie Marku, ogólnie rzecz ujmując Pana falownik można przewymiarować do 200% (Stosunek mocy modułów do falownika).
W przypadku Pana docelowej konfiguracji 14 + 10 modułów, ich moc łączna wynosi 7,56 kWp, co daje stosunek mocy na poziomie 164%.
Z punktu widzenia instalacji wchód-zachód jest to właściwa konfiguracja.--> wszystko przeliczone programem SolarConfigurator https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick
Co do samych modułów, a konkretnie łączenia 315 z 320 - pomijając ich parametry techniczne (zwłaszcza napięcie nie może być różne), trzeba mieć na uwadze, że mocniejsze będą pracować jak te słabsze.
W Pana przypadku, liczba modułów w poszczególnych kombinacjach idealnie pozwala na pewną rekonfigurację - moduły 315 można by spiąć w jeden łańcuch 14 szt. a nowe 10 szt. 320 w drugi. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi pracami na dachu.Pozdrawiam
Michał Kściuczyk
Fronius Polska
Dzień dobry,
Panie Marku, ogólnie rzecz ujmując Pana falownik można przewymiarować do 200% (Stosunek mocy modułów do falownika).
W przypadku Pana docelowej konfiguracji 14 + 10 modułów, ich moc łączna wynosi 7,56 kWp, co daje stosunek mocy na poziomie 164%.
Z punktu widzenia instalacji wchód-zachód jest to właściwa konfiguracja.
--> wszystko przeliczone programem SolarConfigurator https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick
Co do samych modułów, a konkretnie łączenia 315 z 320 - pomijając ich parametry techniczne (zwłaszcza napięcie nie może być różne), trzeba mieć na uwadze, że mocniejsze będą pracować jak te słabsze.
W Pana przypadku, liczba modułów w poszczególnych kombinacjach idealnie pozwala na pewną rekonfigurację - moduły 315 można by spiąć w jeden łańcuch 14 szt. a nowe 10 szt. 320 w drugi. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi pracami na dachu.
Pozdrawiam
Michał Kściuczyk
Fronius Polska
Cytat z Michał Górak data 20 listopada 2019, 11:33Dziękuje Panie Michale za odpowiedź. Zatem przełożę 315tki na jedna stronę zgodnie z sugestią.
Pozdrawiam
Dziękuje Panie Michale za odpowiedź. Zatem przełożę 315tki na jedna stronę zgodnie z sugestią.
Pozdrawiam
Cytat z Michał Górak data 23 listopada 2019, 07:10Witam ponownie
Mam jeszcze jedno pytanie o napiecia w stringach. Chciałbym się upewnić, że nic nie zostanie uszkodzone przy poniższym podlączeniu szeregowym (dane wg Fronius Solar Configurator):
-wschód 14 paneli Longi Solar lr6-60hph 315W, przy -10 stopniach napięcie układu otwartego to 625,30 V
-zachód 10 paneli Longi Solar lr6-60hph 320W, przy -10 stopniach napięcie układu otwartego to 449,94 V
Suma napięć to 1075,24 V. Czy takie napięcie nie przekroczy granicznych wartości dla falownika Symo 4,5-3-M? Jak dobrze myślę to maksymalne napięcia w stringach nie powinny wystąpić, ponieważ są na wschód-zachód.
Z góry dziękuję za odp.
Witam ponownie
Mam jeszcze jedno pytanie o napiecia w stringach. Chciałbym się upewnić, że nic nie zostanie uszkodzone przy poniższym podlączeniu szeregowym (dane wg Fronius Solar Configurator):
-wschód 14 paneli Longi Solar lr6-60hph 315W, przy -10 stopniach napięcie układu otwartego to 625,30 V
-zachód 10 paneli Longi Solar lr6-60hph 320W, przy -10 stopniach napięcie układu otwartego to 449,94 V
Suma napięć to 1075,24 V. Czy takie napięcie nie przekroczy granicznych wartości dla falownika Symo 4,5-3-M? Jak dobrze myślę to maksymalne napięcia w stringach nie powinny wystąpić, ponieważ są na wschód-zachód.
Z góry dziękuję za odp.
Cytat z Mariusz Majmurek data 25 listopada 2019, 07:59Szanowny Panie Michale,
Nie wystąpi problem ponieważ podłączenie kilku łańcuchów do tego samego MPPT jest połączeniem równoległym. A w Pana przypadku to nie wystąpi, ponieważ do jednego układu MPPT można podłączać jedynie łańcuchy o tej samej liczbie modułów tak aby napięcia na nich były równe. W Pana przypadku zostaną wykorzystane dwa niezależne wejścia MPPT.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN
Szanowny Panie Michale,
Nie wystąpi problem ponieważ podłączenie kilku łańcuchów do tego samego MPPT jest połączeniem równoległym. A w Pana przypadku to nie wystąpi, ponieważ do jednego układu MPPT można podłączać jedynie łańcuchy o tej samej liczbie modułów tak aby napięcia na nich były równe. W Pana przypadku zostaną wykorzystane dwa niezależne wejścia MPPT.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN
Cytat z Michał Skibiński data 5 stycznia 2020, 10:21Witam wszystkich.
Mam dom z dwuspadowym dachem pad kątem 43 stopinie zachód wschód. Posiadam instalację Fronius 4.5.3 s i 26 paneli 275w chciałbym dołożyć jeszcze 6 szt. Ponieważ falownik w lecie bardzo rzadko ma pełną moc . Czy nie będzie za dużo strat wtedy bo instalacja będzie 8.8kw . Czy ten falownik z 1 mppt nadaje się na mój dach nie będzie za dużo strat. Napięcie jest max 440 na 26 paneli ,czy nie powinno być większe na tyle paneli , czy pracują one tylko na ok 50% ze względów dużego konta dachu , czy jest cos źle podłączone dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Witam wszystkich.
Mam dom z dwuspadowym dachem pad kątem 43 stopinie zachód wschód. Posiadam instalację Fronius 4.5.3 s i 26 paneli 275w chciałbym dołożyć jeszcze 6 szt. Ponieważ falownik w lecie bardzo rzadko ma pełną moc . Czy nie będzie za dużo strat wtedy bo instalacja będzie 8.8kw . Czy ten falownik z 1 mppt nadaje się na mój dach nie będzie za dużo strat. Napięcie jest max 440 na 26 paneli ,czy nie powinno być większe na tyle paneli , czy pracują one tylko na ok 50% ze względów dużego konta dachu , czy jest cos źle podłączone dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Cytat z Adam Korzybski data 5 stycznia 2020, 14:29Witam,
zapewne masz dwa stringi połączone równolegle po 13 paneli (wschód + zachód). Wtedy twoje napięcie jest OK.
Przy słabej produkcji należało by sprawdzić, czy oba stringi pracują - jeśli wykres mocy falownika względem godzin południowych w słoneczny dzień i braku zacienień jest symetryczny, jest OK.
Dołożenie po 3 panele na string (na stringach musi być ta sama ilość paneli) nawet delikatnie podniesie sprawność inwertera.Pozdrawiam
Witam,
zapewne masz dwa stringi połączone równolegle po 13 paneli (wschód + zachód). Wtedy twoje napięcie jest OK.
Przy słabej produkcji należało by sprawdzić, czy oba stringi pracują - jeśli wykres mocy falownika względem godzin południowych w słoneczny dzień i braku zacienień jest symetryczny, jest OK.
Dołożenie po 3 panele na string (na stringach musi być ta sama ilość paneli) nawet delikatnie podniesie sprawność inwertera.
Pozdrawiam
Cytat z Michał Skibiński data 5 stycznia 2020, 14:38Wykres nie jest symetryczny jak dzwon w słoneczne dni , mysle ze komin lekko zaslania przez chwile . Jeszcze jedno 26 paneli 7.15kw w słoneczne dni w lecie przy moim dachu bardzo rzadko ma pełną moc falownik 4.5.3s co może być przyczyną?
Wykres nie jest symetryczny jak dzwon w słoneczne dni , mysle ze komin lekko zaslania przez chwile . Jeszcze jedno 26 paneli 7.15kw w słoneczne dni w lecie przy moim dachu bardzo rzadko ma pełną moc falownik 4.5.3s co może być przyczyną?
Dodane pliki:
Cytat z Piotr Nikoniuk data 6 stycznia 2020, 01:27Witam wszystkich.
Jestem nowicjuszem więc proszę o wyrozumiałość.
Planuję wykonanie instalacji PV na dachu który skierowany jest wschód - zachód z kątem pochylenia połaci 45 stopi:
- na wschodniej stronie 8 x EXE Solar A-EXM310/156-60FB
- na zachodniej stronie 8 x EXE Solar A-EXM310/156-60FB
- podłączone do Fronius Symo 6.0-3m w układzie PV1: 8, PV2: 8
Następnie planuję rozbudować instalację o 12 x EXE Solar A-EXM310/156-60FB umieszczone na wiacie skierowanej na południe z kątem pochylenia 26 stopni, oraz podłączyć to w następujący sposób PV1: 2x8(wschód i zachód połączone równolegle), PV2: 12
i tu rodzą się moje pytania:
- czy to w ogóle ma sens?
- czy falownik jest dobrany odpowiednio?
- czy przy połączeniu równoległym 2x8 nie będzie za duży prąd wejściowy?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witam wszystkich.
Jestem nowicjuszem więc proszę o wyrozumiałość.
Planuję wykonanie instalacji PV na dachu który skierowany jest wschód - zachód z kątem pochylenia połaci 45 stopi:
- na wschodniej stronie 8 x EXE Solar A-EXM310/156-60FB
- na zachodniej stronie 8 x EXE Solar A-EXM310/156-60FB
- podłączone do Fronius Symo 6.0-3m w układzie PV1: 8, PV2: 8
Następnie planuję rozbudować instalację o 12 x EXE Solar A-EXM310/156-60FB umieszczone na wiacie skierowanej na południe z kątem pochylenia 26 stopni, oraz podłączyć to w następujący sposób PV1: 2x8(wschód i zachód połączone równolegle), PV2: 12
i tu rodzą się moje pytania:
- czy to w ogóle ma sens?
- czy falownik jest dobrany odpowiednio?
- czy przy połączeniu równoległym 2x8 nie będzie za duży prąd wejściowy?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.