WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Nastawy falowników - Formularz dla OSD

PreviousPage 6 of 6

Właśnie w większości przypadków rozwiązuje problem, gdyby tak nie było to nie byłoby potrzeby tego zmieniać. Zakłady przemysłowe mają własne transformatory więc dla nich to bez znaczenia. Jeśli chodzi o AGD i RTV to raczej do tych krajów gdzie jest dopuszczalny limit 264V te urządzenia nie są jakoś specjalnie wykonywane. W sumie 253V to przecież też za dużo. Ileś lat temu napięcie zostało podwyższone z 220V na 230V i też głosy że to szkodzi od razu się pojawiły.

Kolego Grzegorzu, 253V to nie jest za duzo dla systemu zasilania 230V. Norma mowi, ze dopuszczalnym jest zasilanie w sposob ciagly urzadzen napieciem +/- 10% roznym od napiecia znamionowego systemu zasilania (u nas 230). Dopuszcza tez obnizenia o -15% (w szczegolnych przypadkach). Napiecia spoza tego zakresu sa dopuszczalne przejsciowo. Nie rozwaza sie tutaj oczywiscie wylaczenia zasilania. Okreslenie ram zmian napiecia sieci ma na celu zapewnienie mozliwosci wspolpracy z blokami zasilania / przetwarzania tak, by z punktu widzenia urzadzenia mozna mowic o prawidlowej, niezakloconej pracy.

Zasada jest taka, ze im wyzsze napiecie tym dopuszcza sie jego wystepowanie przez krotszy czas.

Ok. Chodzi mi o to, że to samo urządzenie może być zasilane w zależności od kraju różną wartością napięcia. Skoro nie szkodzi mu np 260V w jakimś kraju to dlaczego ma mu zaszkodzić w Polsce?

Cytat z Szymon Grajek data 14 maja 2023, 15:23

Kolego Grzegorzu, 253V to nie jest za duzo dla systemu zasilania 230V. Norma mowi, ze dopuszczalnym jest zasilanie w sposob ciagly urzadzen napieciem +/- 10% roznym od napiecia znamionowego systemu zasilania (u nas 230). Dopuszcza tez obnizenia o -15% (w szczegolnych przypadkach). Napiecia spoza tego zakresu sa dopuszczalne przejsciowo. Nie rozwaza sie tutaj oczywiscie wylaczenia zasilania. Okreslenie ram zmian napiecia sieci ma na celu zapewnienie mozliwosci wspolpracy z blokami zasilania / przetwarzania tak, by z punktu widzenia urzadzenia mozna mowic o prawidlowej, niezakloconej pracy.

Zasada jest taka, ze im wyzsze napiecie tym dopuszcza sie jego wystepowanie przez krotszy czas.

Serio nie szkodzi ? A szkodzi kieszeni ? +10% napięcia to ok +10% wyższa moc a tym samym więcej zużytej energii a tym samym +10% wyższy rachunek za energię !!!

Paweł Cwalina has reacted to this post.
Paweł Cwalina

Kolego Łukaszu... a gdzie zbednie wiecej energii zuzywasz ze wzgledu na wyzsze napiecie? Prosze podaj przyklady takich odbiornikow. Pomijam klasyczne zarowki (one sa w odwrocie).

Cytat z Szymon Grajek data 15 maja 2023, 07:25

Kolego Łukaszu... a gdzie zbednie wiecej energii zuzywasz ze wzgledu na wyzsze napiecie? Prosze podaj przyklady takich odbiornikow. Pomijam klasyczne zarowki (one sa w odwrocie).

Hmmm ciekawe wątpliwości. Jak dla mnie prawie każde urządzenie będzie zużywać więcej lub przynajmniej trochę więcej energii ponieważ prawie każde ma jakąś oporność. Możesz podać przykłady urządzeń które przy wyższym napięciu zasilania NIE będą zużywać więcej energii ?

Aby nie pozostawić Twojego pytania bez odpowiedzi podam swoje typy: Bojer elektryczny (Moc nom: 1,5kW, energia średnio dobowa to ok 7kWh), czajnik elektryczy (moc ok 2kW), Pralka, suszarka oraz zmywarka (ok 900Wh na cykl) mają grzałki po ok 1,5-2kW, Rekuperator też ma silniki (moc ciągła ok 100-200W).

Pominę narazie auto elektryczne (bo go nie mam), ale tam moc od 3-11kW (może nawet 22kW)

Niestety wszystkie przyklady jakie podales to "kula w plot".

Bojler - czyz nie zalezy Tobie na cieplej wodzie? Uwazasz cieplo w bojlerze jako strate? Zmiana napiecia powoduje tutaj tylko szybsze nagrzanie wody i szybciej wylaczy termostat.

Czajnik - jw.

Pralka - jw. + czesc stalomocowa

Suszarka - jw + czesc stalomocowa

Samochod elektryczny - odbiornik stalomocowy

Nadal wiec nie podales nawet jednego przykladu, gdzie wzrost napiecia powoduje marnotrastwo energii.

Grzegorz Gorny has reacted to this post.
Grzegorz Gorny