Szanowny Panie Marcinie,
zapotrzebowanie dom 350 W,
baterie lakowane 1 kW, O tej wartości decyduje falownik czyli to wartość nieznana (zmienna).
pv moc 1,4 kW,
turbina 500 W.
W takim przypadku będzie to wyglądać następująco:
-350W+1400W+500W= 1550W będzie ładowana bateria
Nie ma znaczenia skąd pochodzi energia czy to z modułów czy z generatora 3 firmy, suma na liczniku ma znaczenie.
Ważną informacją jest to, żeby Pan pamiętał o zamontowaniu dodatkowego Fronius Smart Metera na ten Generator ponieważ wyświetlane dane w solarwebie w takiej sytuacji będą błędne.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz