WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Układ SZR Enwitec
Cytat z Pawel Stankowski data 7 listopada 2021, 10:40Dzień dobry, zainstalowałem flaownik Gen24 z baterią BYD i z pełnym back up'em z tablicą Envitec. Szukam teraz możliwości ustawienia opcji ładowania baterii. Widzę w materiałach Fronius'a, że jest taka możliwość w falownikach Symo, jednak nie mogę tego znaleźć w Gen24. Czy wie Pan może coś na ten temat?
Dzień dobry, zainstalowałem flaownik Gen24 z baterią BYD i z pełnym back up'em z tablicą Envitec. Szukam teraz możliwości ustawienia opcji ładowania baterii. Widzę w materiałach Fronius'a, że jest taka możliwość w falownikach Symo, jednak nie mogę tego znaleźć w Gen24. Czy wie Pan może coś na ten temat?
Cytat z Sebastian Słabosz data 8 listopada 2021, 09:22Szanowny Panie Pawle,
Zachęcam do zapoznania się z webinarium:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3591381422166072078
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Szanowny Panie Pawle,
Zachęcam do zapoznania się z webinarium:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3591381422166072078
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Cytat z Dariusz Korecki data 10 marca 2022, 13:12Szukałem i nie znalazłem na stronie enwitec w ich dedykowanych SZR układu do sieci TN-C - czy macie jakieś namiary na takie rozwiązanie?
Drugie pytanie: jaką wersję SZR stosujecie - dla Austrii czy Nieniec?
Szukałem i nie znalazłem na stronie enwitec w ich dedykowanych SZR układu do sieci TN-C - czy macie jakieś namiary na takie rozwiązanie?
Drugie pytanie: jaką wersję SZR stosujecie - dla Austrii czy Nieniec?
Cytat z Arkadiusz Głaz data 15 marca 2022, 16:57trzeba zrobic podział TN-C na TN-C-S czyli rozdzielić PEN na PE i N, jest to potrzebne chociażby do prawidlowej instalacji falownika.
trzeba zrobic podział TN-C na TN-C-S czyli rozdzielić PEN na PE i N, jest to potrzebne chociażby do prawidlowej instalacji falownika.
Cytat z Pawel Stankowski data 15 marca 2022, 21:46Ja u siebie zastosowałem wersję dla Niemiec. Wszystko działa jak zgodnie z planem tylko moja pierwsza obserwacja jest taka, że magazyn energii 5kW to bardzo mało. W przypadku ostatniej przerwy energii wystarczył na około 3 godzin pracy wyłącznie oświetlenia, komputera z dwoma monitorami i dwóch lodówek. Inna rzecz, której się nie spodziewałem to to, że w przypadku przywrócenia energii ale nap. tylko dwóch z trzech faz, Envitec nie przełączy zasilania z backupu na normalne - potrzebuje do tego trzech faz.
Ja u siebie zastosowałem wersję dla Niemiec. Wszystko działa jak zgodnie z planem tylko moja pierwsza obserwacja jest taka, że magazyn energii 5kW to bardzo mało. W przypadku ostatniej przerwy energii wystarczył na około 3 godzin pracy wyłącznie oświetlenia, komputera z dwoma monitorami i dwóch lodówek. Inna rzecz, której się nie spodziewałem to to, że w przypadku przywrócenia energii ale nap. tylko dwóch z trzech faz, Envitec nie przełączy zasilania z backupu na normalne - potrzebuje do tego trzech faz.
Cytat z Maciej Mendel data 27 marca 2022, 22:05Z mojego skromnego doświadczenia przy wyłączonym falowniku zasilanie domu idzie normalnie, więc raczej cewki są pod napięciem w pozycji awaryjnej. Ale trzeba by dokładnie zgłębić schemat.
W kwestii faz- przekaźnik jest sterowany jedną z faz i to od jej stanu zależy praca awaryjna. Jeśli przywrócone będzie zasilanie tej fazy to wróci do położenia sieciowego, ale falownik nie zacznie produkcji, bo do tego potrzebuje trzech faz. Jeśli natomiast wrócą dwie pozostałe to faktycznie klops i zostajemy na awaryjnym.
Jest natomiast inne zagrożenie- zdarzyło mi się, że po przerwie w zasilaniu i podłączeniu przez ZE mojej wsi pod agregat falownik się zwyczajnie zawiesił- nie wrócił do pracy sieciowej i nie generował prądu awaryjnego. Najpewniej problem wynikał z nieprawidłowych parametrów sieci na agregacie. Wszyscy sąsiedzi mieli prąd a u mnie nic. Dopiero wyłączenie falownika rozwiązało problem.
Z mojego skromnego doświadczenia przy wyłączonym falowniku zasilanie domu idzie normalnie, więc raczej cewki są pod napięciem w pozycji awaryjnej. Ale trzeba by dokładnie zgłębić schemat.
W kwestii faz- przekaźnik jest sterowany jedną z faz i to od jej stanu zależy praca awaryjna. Jeśli przywrócone będzie zasilanie tej fazy to wróci do położenia sieciowego, ale falownik nie zacznie produkcji, bo do tego potrzebuje trzech faz. Jeśli natomiast wrócą dwie pozostałe to faktycznie klops i zostajemy na awaryjnym.
Jest natomiast inne zagrożenie- zdarzyło mi się, że po przerwie w zasilaniu i podłączeniu przez ZE mojej wsi pod agregat falownik się zwyczajnie zawiesił- nie wrócił do pracy sieciowej i nie generował prądu awaryjnego. Najpewniej problem wynikał z nieprawidłowych parametrów sieci na agregacie. Wszyscy sąsiedzi mieli prąd a u mnie nic. Dopiero wyłączenie falownika rozwiązało problem.
Cytat z Grzegorz Gorny data 28 marca 2022, 10:57Cytat z Romuald Więckiewicz data 24 marca 2022, 10:59
- 5kW - mało a pytanie z jakiego poziomu naładowania rozładowywał się że tylko na 3h starczyło, chyba że miałeś ogrzewanie elektryczne w łazience.
- Po zapoznaniu się ze schematem elektrycznym Envitec, czy dobrze rozumiem, że jak wyłączysz falownik, to cały dom nie ma zasilania? Falownik podaje 12V na cewkę przekaźnika, a ten steruje załączeniem stycznika. Jak 12V nie ma z falownika, to w konsekwencji stycznik odpuszcza, czyli rozłącza całe zasilanie domu.
W obwodzie cewek styczników K1 i K2 mamy styk NC przekaźnika K3, wieć styczniki się załączą przy wyłączonym falowniku.
W wersji dla Niemiec należy pamiętać, aby zastosowaś styczniki 3P+N, a nie czterobiegunowe, bo parę sprzętów może dość szybko trafić na serwis.
Cytat z Romuald Więckiewicz data 24 marca 2022, 10:59
- 5kW - mało a pytanie z jakiego poziomu naładowania rozładowywał się że tylko na 3h starczyło, chyba że miałeś ogrzewanie elektryczne w łazience.
- Po zapoznaniu się ze schematem elektrycznym Envitec, czy dobrze rozumiem, że jak wyłączysz falownik, to cały dom nie ma zasilania? Falownik podaje 12V na cewkę przekaźnika, a ten steruje załączeniem stycznika. Jak 12V nie ma z falownika, to w konsekwencji stycznik odpuszcza, czyli rozłącza całe zasilanie domu.
W obwodzie cewek styczników K1 i K2 mamy styk NC przekaźnika K3, wieć styczniki się załączą przy wyłączonym falowniku.
W wersji dla Niemiec należy pamiętać, aby zastosowaś styczniki 3P+N, a nie czterobiegunowe, bo parę sprzętów może dość szybko trafić na serwis.