WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Uziemienie konstrukcji wsporczej paneli
Cytat z Szymon Grajek data 31 grudnia 2019, 01:35Witam
Z punktu widzenia ekwipotwncjalizacji calosci, poprowadzenie przewodu PE razem z kablami strony DC a pozniej AC jest jedynym slusznym rozwiazaniem. Prowadzac kable inna droga mamy 100% pewnosc powstawania zagrozen zwiazanych z przepieciami indukowanymi.
Pozdrawiam
Witam
Z punktu widzenia ekwipotwncjalizacji calosci, poprowadzenie przewodu PE razem z kablami strony DC a pozniej AC jest jedynym slusznym rozwiazaniem. Prowadzac kable inna droga mamy 100% pewnosc powstawania zagrozen zwiazanych z przepieciami indukowanymi.
Pozdrawiam
Cytat z Piotr data 2 stycznia 2020, 14:13Panie SolarPV uziemienia konstrukcji powinien Pan dokonać przewodem miedzianym o przekroju 16 mm^2 lub większym lub zgodnie z instrukcją producenta modułów fotowoltaicznych. Podłączenie do zacisków PE w rozdzielnicy elektrycznej jest niezalecane ze względu na ewentualne wprowadzenie przepięcia do rozdzielni. Dodatkowo pytanie kluczowe dla tej metody połączenia a wcale nie takie oczywiste to czy te zaciski podłączone są do wykonanego uziemienia czy do uziemienia z sieci które może a nie musi występować. Bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest wykonanie uziomu pionowego które ogranicza się do sprowadzenia uziemienia i podłączenia do sond wbitych w ziemię i odpowiednio zmierzonych. Rozkopanie ogródka to kilkunasto centymetrowy dołek. Odpowiadając czy przy każdej instalacji trzeba zrobić osobny uziom - tak jest to jak najbardziej wskazane, ale brak jest przepisów to regulujących.
Panie SolarPV uziemienia konstrukcji powinien Pan dokonać przewodem miedzianym o przekroju 16 mm^2 lub większym lub zgodnie z instrukcją producenta modułów fotowoltaicznych. Podłączenie do zacisków PE w rozdzielnicy elektrycznej jest niezalecane ze względu na ewentualne wprowadzenie przepięcia do rozdzielni. Dodatkowo pytanie kluczowe dla tej metody połączenia a wcale nie takie oczywiste to czy te zaciski podłączone są do wykonanego uziemienia czy do uziemienia z sieci które może a nie musi występować. Bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest wykonanie uziomu pionowego które ogranicza się do sprowadzenia uziemienia i podłączenia do sond wbitych w ziemię i odpowiednio zmierzonych. Rozkopanie ogródka to kilkunasto centymetrowy dołek. Odpowiadając czy przy każdej instalacji trzeba zrobić osobny uziom - tak jest to jak najbardziej wskazane, ale brak jest przepisów to regulujących.
Cytat z Szymon Grajek data 5 stycznia 2020, 09:41Dzień dobry
Wątek gdzie podłączać uziemienie jest opisany w normie IEC 61643-32:2017 (niedlugo pojawi sie norma PN - podobno jest w opracowaniu w KN).
Temat uziemiania nie jest taki prosty i nie polega na szacowaniu ile pradu wplynie i ktora droga. Prosze sobie przeanalizowac ogolnodostepne dane na temat poziomow pradu i napiec jakie wystepuje w czasie wyladowania (kA do setek kA i MV). Pozniej przeliczyc mozliwe spadki napiec na niezerowych rezystancjach (a to nie wszystko, bo przy tak duzych zboczach zmiennosci w gre wchodzi rowniez indukcyjnosc pasozytnicza kabli) i odpowiedziec sobie co mozemy zrobic. Podsumowujac - nie prowadzanie uziemienia konstrukcji kablem idacym razem z przewodami "pradowymi" jest bledem. Akceptowalne jest dodatkowe polaczenie bezposrednio w ziemie, ale jako dodatkowe a nie jedyne. Prosze to skonfrontowac z zaleceniami mowiacymi o bliskosci montazu ukladow przeciwprzepieciowych od chronionych urzadzen.
Pozdrawiam
Dzień dobry
Wątek gdzie podłączać uziemienie jest opisany w normie IEC 61643-32:2017 (niedlugo pojawi sie norma PN - podobno jest w opracowaniu w KN).
Temat uziemiania nie jest taki prosty i nie polega na szacowaniu ile pradu wplynie i ktora droga. Prosze sobie przeanalizowac ogolnodostepne dane na temat poziomow pradu i napiec jakie wystepuje w czasie wyladowania (kA do setek kA i MV). Pozniej przeliczyc mozliwe spadki napiec na niezerowych rezystancjach (a to nie wszystko, bo przy tak duzych zboczach zmiennosci w gre wchodzi rowniez indukcyjnosc pasozytnicza kabli) i odpowiedziec sobie co mozemy zrobic. Podsumowujac - nie prowadzanie uziemienia konstrukcji kablem idacym razem z przewodami "pradowymi" jest bledem. Akceptowalne jest dodatkowe polaczenie bezposrednio w ziemie, ale jako dodatkowe a nie jedyne. Prosze to skonfrontowac z zaleceniami mowiacymi o bliskosci montazu ukladow przeciwprzepieciowych od chronionych urzadzen.
Pozdrawiam
Cytat z SolarPV data 10 lutego 2020, 07:44Czyli podsumowując, najlepszym rozwiązaniem będzie:
1. Wykonanie uziemienia pionowego jak najbliżej konstrukcji o rezystancji poniżej 10 Ohm i połączenie go bezpośrednio do konstrukcji oraz
2. Podłączenie konstrukcji dodatkowym przewodem PE do ograniczników przepięć i dalej do uziemienia roboczego sieci (układ TN).
zgadza się?
To mam pytania:
1. Jeżeli budynek nie wymaga ochrony odgromowej to czy przewód PE może być 6mm2, jak zresztą pisze w swojej książce pan Bogdan Szymański?
2. Spotkałem się z opinią że jeżeli mamy uziemienie przy konstrukcji to potem przewód PE doprowadzony do falownika i jego zabezpieczeń nie trzeba łączyć do uziemienia sieci. Czy jest to zgodne z zasadą wyrównania potencjałów w domku?
Czyli podsumowując, najlepszym rozwiązaniem będzie:
1. Wykonanie uziemienia pionowego jak najbliżej konstrukcji o rezystancji poniżej 10 Ohm i połączenie go bezpośrednio do konstrukcji oraz
2. Podłączenie konstrukcji dodatkowym przewodem PE do ograniczników przepięć i dalej do uziemienia roboczego sieci (układ TN).
zgadza się?
To mam pytania:
1. Jeżeli budynek nie wymaga ochrony odgromowej to czy przewód PE może być 6mm2, jak zresztą pisze w swojej książce pan Bogdan Szymański?
2. Spotkałem się z opinią że jeżeli mamy uziemienie przy konstrukcji to potem przewód PE doprowadzony do falownika i jego zabezpieczeń nie trzeba łączyć do uziemienia sieci. Czy jest to zgodne z zasadą wyrównania potencjałów w domku?
Cytat z Szymon Grajek data 10 lutego 2020, 08:03Ad 1, 2. Jezeli instalacja nie ma LPS to wszystkie kable prowadzimy razem. Te 10R uziemienia - z instalacja posiadajaca LPS jest to jasno opisane. Nigdzie nie znalazlem (co nie znaczy, ze nie istnieje) jaka ma byc rezystancja dla ukladu bez LPS. Rezyatancja dla ukladow o stromym narastaniu pradu jest rzecza umowna. W takich ukladach wazniejsza jest impedancja, czyli lepszy jest uziom uzyskujacy wymagana rezystancje przy najmniejszej dlugosci. Podobnoz sa rozwazane zapisy norm mowiace o pomiarze impedancji dla uziemienia zabezpieczen odgromowych.
Ad 1. Dla T2 wystarczy 6 mm2. Zapis znajduje sie nie tylko w ksiazce, ale co najwazniejsze w normach dotyczacych tematu.
Ad 2. Jezeli przewod PE polaczony do konstrukcji a pozniej prowadzony oddzielnie od kabli DC ma byc jedynym to jest to rozwiazanie najgorsze z mozliwych. Niestety takie myslenie jest oparte tylko na rozwazaniu rezystancji. Tutaj temat jest duzo bardziej zawily. Trzeba rozwazac jeszcze pola elektryczne i magnetyczne.
Ad 1, 2. Jezeli instalacja nie ma LPS to wszystkie kable prowadzimy razem. Te 10R uziemienia - z instalacja posiadajaca LPS jest to jasno opisane. Nigdzie nie znalazlem (co nie znaczy, ze nie istnieje) jaka ma byc rezystancja dla ukladu bez LPS. Rezyatancja dla ukladow o stromym narastaniu pradu jest rzecza umowna. W takich ukladach wazniejsza jest impedancja, czyli lepszy jest uziom uzyskujacy wymagana rezystancje przy najmniejszej dlugosci. Podobnoz sa rozwazane zapisy norm mowiace o pomiarze impedancji dla uziemienia zabezpieczen odgromowych.
Ad 1. Dla T2 wystarczy 6 mm2. Zapis znajduje sie nie tylko w ksiazce, ale co najwazniejsze w normach dotyczacych tematu.
Ad 2. Jezeli przewod PE polaczony do konstrukcji a pozniej prowadzony oddzielnie od kabli DC ma byc jedynym to jest to rozwiazanie najgorsze z mozliwych. Niestety takie myslenie jest oparte tylko na rozwazaniu rezystancji. Tutaj temat jest duzo bardziej zawily. Trzeba rozwazac jeszcze pola elektryczne i magnetyczne.
Cytat z SolarPV data 13 lutego 2020, 08:16Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o wartość uziemienia 10 Ohm to byłem przekonany, że jest ona podana w normie 62446-1 ale jeszcze raz ją przejrzałem i tym razem jej nie spotkałem... Trochę też się zapętliłem w tych rozważaniach na temat uziemienia i dlatego chciałbym, abyście potwierdzili taki przypadek, który mam:
Dom jednorodzinny, bez instalacji odgromowej (nie wymagana), uziom fundamentowy o wartości > 10 Ohm.
- Czy powinienem wykonać uziom pionowy (szpilkowy), do którego z dachu poprowadzę bezpośrednie uziemienie od konstrukcji PV?
- Czy wartość tego uziomu pionowego powinna być <10 Ohm? Kilku instalatorów, których pytałem, twierdziło że TAK - tylko dlaczego? Skoro nawet dla instalacji odgromowej wymagane jest <30 Ohm?
- Czy w powyższym przypadku prowadzić jeszcze przewód wyrównawczy PE od konstrukcji, równolegle z przewodami DC, do instalacji wewnętrznej PV (ograniczniki przepięć DC, AC, falownik)? Czy jednak wewnętrzną instalację PV podłączyć do uziomu budynku? Ale to mi się trochę kłóci z zasadą, że 10 Ohm jest właśnie wymagane dla ograniczników przepięć...
Ściągnąłem sobie materiały DEHN i tam w ogóle nie jest przewidziany zewnętrzny uziom.
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o wartość uziemienia 10 Ohm to byłem przekonany, że jest ona podana w normie 62446-1 ale jeszcze raz ją przejrzałem i tym razem jej nie spotkałem... Trochę też się zapętliłem w tych rozważaniach na temat uziemienia i dlatego chciałbym, abyście potwierdzili taki przypadek, który mam:
Dom jednorodzinny, bez instalacji odgromowej (nie wymagana), uziom fundamentowy o wartości > 10 Ohm.
- Czy powinienem wykonać uziom pionowy (szpilkowy), do którego z dachu poprowadzę bezpośrednie uziemienie od konstrukcji PV?
- Czy wartość tego uziomu pionowego powinna być <10 Ohm? Kilku instalatorów, których pytałem, twierdziło że TAK - tylko dlaczego? Skoro nawet dla instalacji odgromowej wymagane jest <30 Ohm?
- Czy w powyższym przypadku prowadzić jeszcze przewód wyrównawczy PE od konstrukcji, równolegle z przewodami DC, do instalacji wewnętrznej PV (ograniczniki przepięć DC, AC, falownik)? Czy jednak wewnętrzną instalację PV podłączyć do uziomu budynku? Ale to mi się trochę kłóci z zasadą, że 10 Ohm jest właśnie wymagane dla ograniczników przepięć...
Ściągnąłem sobie materiały DEHN i tam w ogóle nie jest przewidziany zewnętrzny uziom.
Dodane pliki:
Cytat z Szymon Grajek data 13 lutego 2020, 08:51Hej
Ad 1) Moim zdaniem kabel ma byc prowadzony razem z pozostalymi kablami. Rozne schematy i rysunki w materialach wynikaja ze zgrubnego podejscia do tematu.
Ad 2) Do instalacji odgromowej przy zalozeniu koniecznosci wystapienia LPS jest wymagana rezystancja < 10R - zapis normy. Zapisow przypadku bez LPS nie znalazlem. Koniecznosc uziemiania wystepuje ze wzgledu na odpornosc systemu. Wartosc mniejsza < 30 R wynika z ogolnych wymagan uziemiania instalacji odbiorczych i to rowniez jest zapisane. Moim zdaniem skoro nie ma zaostrzenia wymagan stosuje sie ogolne. Oczywiscie najlepiej, jak sie komus nie chce myslec, wpisac 10R i po temacie. Tylko, ze to jest wygodnictwo.
Ad 3) Instalacja bez LPS - moim zdaniem prowadzenie osobnego kabla jest szkodliwe i powoduje dodatkowe narazanie zamiast likwidacje zagrozen.
Jezeli chodzi o materialy prodycentow to nie wszedzie jest wszystko napisane. Dlaczego... hm.... a czy ktos analizowal kiedys sytuacje, ze nie stosujemy zadnych zabezpieczen przeciwprzepieciowych po stronie DC? Taka opcja tez wystepuje.
Hej
Ad 1) Moim zdaniem kabel ma byc prowadzony razem z pozostalymi kablami. Rozne schematy i rysunki w materialach wynikaja ze zgrubnego podejscia do tematu.
Ad 2) Do instalacji odgromowej przy zalozeniu koniecznosci wystapienia LPS jest wymagana rezystancja < 10R - zapis normy. Zapisow przypadku bez LPS nie znalazlem. Koniecznosc uziemiania wystepuje ze wzgledu na odpornosc systemu. Wartosc mniejsza < 30 R wynika z ogolnych wymagan uziemiania instalacji odbiorczych i to rowniez jest zapisane. Moim zdaniem skoro nie ma zaostrzenia wymagan stosuje sie ogolne. Oczywiscie najlepiej, jak sie komus nie chce myslec, wpisac 10R i po temacie. Tylko, ze to jest wygodnictwo.
Ad 3) Instalacja bez LPS - moim zdaniem prowadzenie osobnego kabla jest szkodliwe i powoduje dodatkowe narazanie zamiast likwidacje zagrozen.
Jezeli chodzi o materialy prodycentow to nie wszedzie jest wszystko napisane. Dlaczego... hm.... a czy ktos analizowal kiedys sytuacje, ze nie stosujemy zadnych zabezpieczen przeciwprzepieciowych po stronie DC? Taka opcja tez wystepuje.
Cytat z SolarPV data 13 lutego 2020, 21:02Hej,
Dzięki za szybką odpowiedź ale nie do końca na jej podstawie potrafię sobie odpowiedzieć, czy instalacja przedstawiona w załączniku jest ok.
I ważne pytanie, czy stosować połączenie wyrównawcze pomiędzy "rozdzielnią PV", a rozdzielnią główną domu? Zasada ekwipotencjalizacji mówi mi, że TAK ale w ten sposób przepięcie wprowadzę do rozdzielni (niestety mój "wykonawca" nie wyprowadził zacisków uziemiających w taki sposób, żeby tam podpiąć przewód uziemiający).
P.S. Przepraszam za jakość rysunku ale mistrzem Painta nie jestem 🙂
Hej,
Dzięki za szybką odpowiedź ale nie do końca na jej podstawie potrafię sobie odpowiedzieć, czy instalacja przedstawiona w załączniku jest ok.
I ważne pytanie, czy stosować połączenie wyrównawcze pomiędzy "rozdzielnią PV", a rozdzielnią główną domu? Zasada ekwipotencjalizacji mówi mi, że TAK ale w ten sposób przepięcie wprowadzę do rozdzielni (niestety mój "wykonawca" nie wyprowadził zacisków uziemiających w taki sposób, żeby tam podpiąć przewód uziemiający).
P.S. Przepraszam za jakość rysunku ale mistrzem Painta nie jestem 🙂
Dodane pliki:Cytat z solekopv data 13 lutego 2020, 21:22Witam.
Pomijając fakt, że nie widziałem jeszcze uziomu fundamentowego o tak dużej rezystancji to powinno być tak:
Witam.
Pomijając fakt, że nie widziałem jeszcze uziomu fundamentowego o tak dużej rezystancji to powinno być tak:
Dodane pliki:
Cytat z Szymon Grajek data 13 lutego 2020, 21:31Wg mnie oba rysunki sa niepoprawne :).
Domyslam sie, ze ten "poprawiony" jest nagminnie stosowany jako miks zabezpieczen przed wyladowaniem bezposrednim i posrednim. Prosze podac podstawe stosowania takich rozwiazan, bo chetnie ja poznam.
Do rysunku pierwotnego - PE powinno byc prowadzone tylko i wylacznie razem z kablami zasilajacymi DC.
Prosze sobie odpowiedziec na jedno pytanie - jakie wykonujemy (T1 czy T2) zabezpieczenie a nastepnie wdrozyc je w calym zakresie. Rysunek nr 2 jest bezsensowny, bo pytajacy ma wykonana instalacje na ochronnikach T2 a w niej nie zaklada sie wyladowania bezposredniego.
Wg mnie oba rysunki sa niepoprawne :).
Domyslam sie, ze ten "poprawiony" jest nagminnie stosowany jako miks zabezpieczen przed wyladowaniem bezposrednim i posrednim. Prosze podac podstawe stosowania takich rozwiazan, bo chetnie ja poznam.
Do rysunku pierwotnego - PE powinno byc prowadzone tylko i wylacznie razem z kablami zasilajacymi DC.
Prosze sobie odpowiedziec na jedno pytanie - jakie wykonujemy (T1 czy T2) zabezpieczenie a nastepnie wdrozyc je w calym zakresie. Rysunek nr 2 jest bezsensowny, bo pytajacy ma wykonana instalacje na ochronnikach T2 a w niej nie zaklada sie wyladowania bezposredniego.