WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Czy to faktycznie oznacza zbyt wysokie napięcie w sieci?
Cytat z Sebastian Słabosz data 1 czerwca 2021, 13:32Dzień dobry,
W gestii wyjaśnienia chciałem dodać kilka ważnych kwestii odnośnie normy krajowej.
Ad. 1 norma DE1 była zalecana na szkoleniach kiedy w oprogramowaniu nie było normy PL, różnica pomiędzy normami jest to produkcja mocy Biernej w przypadku wysokiego napięcia w sieci. Zakresy włączeń falownika to pierwszy stopień zwłóczony 253,5V oraz drugi bezzwłoczny 264.
Ad. 2 jeżeli zgodnie z umową z operatorem klient ma licznik energii biernej rekomendujemy normę DE1F, w celu unikania kar za produkcję mocy biernej.
Ad.3 nie rekomendujemy ustawiania normy INT 50 Hz jest ona niezgodna z przepisami, instalator ustawia ją na własną odpowiedzialność.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Dzień dobry,
W gestii wyjaśnienia chciałem dodać kilka ważnych kwestii odnośnie normy krajowej.
Ad. 1 norma DE1 była zalecana na szkoleniach kiedy w oprogramowaniu nie było normy PL, różnica pomiędzy normami jest to produkcja mocy Biernej w przypadku wysokiego napięcia w sieci. Zakresy włączeń falownika to pierwszy stopień zwłóczony 253,5V oraz drugi bezzwłoczny 264.
Ad. 2 jeżeli zgodnie z umową z operatorem klient ma licznik energii biernej rekomendujemy normę DE1F, w celu unikania kar za produkcję mocy biernej.
Ad.3 nie rekomendujemy ustawiania normy INT 50 Hz jest ona niezgodna z przepisami, instalator ustawia ją na własną odpowiedzialność.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Cytat z Szymon Grajek data 1 czerwca 2021, 14:13Panie Sebastianie a moze Pan wypisac roznice w nastawach miedzy norma DE1F a PL? Chodzi mi o poziomy napieciowe zabezpieczen.
Tak nawiasem mowiac przydalby sie ogolnodostepny plik z wykazem aktualnie dostepnych nastaw falownikow.
Panie Sebastianie a moze Pan wypisac roznice w nastawach miedzy norma DE1F a PL? Chodzi mi o poziomy napieciowe zabezpieczen.
Tak nawiasem mowiac przydalby sie ogolnodostepny plik z wykazem aktualnie dostepnych nastaw falownikow.
Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 17:20Cytat z Sebastian Słabosz data 1 czerwca 2021, 13:32Dzień dobry,
W gestii wyjaśnienia chciałem dodać kilka ważnych kwestii odnośnie normy krajowej.
Ad. 1 norma DE1 była zalecana na szkoleniach kiedy w oprogramowaniu nie było normy PL, różnica pomiędzy normami jest to produkcja mocy Biernej w przypadku wysokiego napięcia w sieci. Zakresy włączeń falownika to pierwszy stopień zwłóczony 253,5V oraz drugi bezzwłoczny 264.
Ad. 2 jeżeli zgodnie z umową z operatorem klient ma licznik energii biernej rekomendujemy normę DE1F, w celu unikania kar za produkcję mocy biernej.
Ad.3 nie rekomendujemy ustawiania normy INT 50 Hz jest ona niezgodna z przepisami, instalator ustawia ją na własną odpowiedzialność.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Dziękuję za potwierdzenie.
p.s. zalecana norma w punkcie A.D.1 to było DE2
Cytat z Sebastian Słabosz data 1 czerwca 2021, 13:32Dzień dobry,
W gestii wyjaśnienia chciałem dodać kilka ważnych kwestii odnośnie normy krajowej.
Ad. 1 norma DE1 była zalecana na szkoleniach kiedy w oprogramowaniu nie było normy PL, różnica pomiędzy normami jest to produkcja mocy Biernej w przypadku wysokiego napięcia w sieci. Zakresy włączeń falownika to pierwszy stopień zwłóczony 253,5V oraz drugi bezzwłoczny 264.
Ad. 2 jeżeli zgodnie z umową z operatorem klient ma licznik energii biernej rekomendujemy normę DE1F, w celu unikania kar za produkcję mocy biernej.
Ad.3 nie rekomendujemy ustawiania normy INT 50 Hz jest ona niezgodna z przepisami, instalator ustawia ją na własną odpowiedzialność.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Dziękuję za potwierdzenie.
p.s. zalecana norma w punkcie A.D.1 to było DE2
Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 17:25Cytat z Szymon Grajek data 1 czerwca 2021, 14:13Panie Sebastianie a moze Pan wypisac roznice w nastawach miedzy norma DE1F a PL? Chodzi mi o poziomy napieciowe zabezpieczen.
Tak nawiasem mowiac przydalby sie ogolnodostepny plik z wykazem aktualnie dostepnych nastaw falownikow.
DE1F jest odpowiednikiem PL i jeżeli chce mieć Pan takie same nastawy bez mocy biernej musi wybrać Pan DE1F
Cytat z Szymon Grajek data 1 czerwca 2021, 14:13Panie Sebastianie a moze Pan wypisac roznice w nastawach miedzy norma DE1F a PL? Chodzi mi o poziomy napieciowe zabezpieczen.
Tak nawiasem mowiac przydalby sie ogolnodostepny plik z wykazem aktualnie dostepnych nastaw falownikow.
DE1F jest odpowiednikiem PL i jeżeli chce mieć Pan takie same nastawy bez mocy biernej musi wybrać Pan DE1F
Cytat z Szymon Grajek data 1 czerwca 2021, 19:56Panie Adamie, obawiam sie, ze DE1 to nie to samo co DE1F. Diabel tkwi w szczegolach, ktore nie sa bezpieczne. Jedno to pozbycie sie mocy biernej... ale to nie jedyna rzecz istotna w pracy falownika.
Pozdrawiam
Panie Adamie, obawiam sie, ze DE1 to nie to samo co DE1F. Diabel tkwi w szczegolach, ktore nie sa bezpieczne. Jedno to pozbycie sie mocy biernej... ale to nie jedyna rzecz istotna w pracy falownika.
Pozdrawiam
Cytat z Maciej XX data 1 czerwca 2021, 20:48Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 12:53Cytat z Maciej XX data 31 maja 2021, 21:42Dorzucę się trochę .
Żyjemy w Polsce infrastruktura energetyczna często sięga pradawnych czasów . Nie była budowana z myślą o prosumentach .Nie wszędzie ale z czystym sumieniem około 75% mogę się walnąć o kilka % .
Nie męczmy archaicznej sieci podbijając napięcie na falowniku to nie ma sensu na dłuższą metę nie dość że jest to nie zgodne z prawem , uszkodzimy sprzęty AGD . A co jak uszkodzimy linie przesyłowe i udowodnią bez problemu komuś ( dobrą praktykę ) . Instalator z własnej kieszeni zapłaci , jakiś żart chyba .
Jak napięcie przekracza normy to trzeba to zgłosić do OSD a i fajnie się z sąsiadami dogadać żeby też zgłaszali .
Pozdrawiam serdecznie szanowne grono ?
Co do psucia się sprzetu AGD, twierdzisz że ten na rynek Niemiecki i na rynek polski jest inny? Hmm, ciekawe podejście ...
Drogi kolego niema w mojej wypowiedzi nic co by sugerowało twoją wypowiedz .
Sprzęt AGD na rynek PL czy DE jest taki sam ( Powinien być aczkolwiek temat proszków do prania np. ) i tak samo się popsuje przy ZA WYSOKIM NAPIĘCIU .
Pozdrawiam serdecznie
Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 12:53Cytat z Maciej XX data 31 maja 2021, 21:42Dorzucę się trochę .
Żyjemy w Polsce infrastruktura energetyczna często sięga pradawnych czasów . Nie była budowana z myślą o prosumentach .Nie wszędzie ale z czystym sumieniem około 75% mogę się walnąć o kilka % .
Nie męczmy archaicznej sieci podbijając napięcie na falowniku to nie ma sensu na dłuższą metę nie dość że jest to nie zgodne z prawem , uszkodzimy sprzęty AGD . A co jak uszkodzimy linie przesyłowe i udowodnią bez problemu komuś ( dobrą praktykę ) . Instalator z własnej kieszeni zapłaci , jakiś żart chyba .
Jak napięcie przekracza normy to trzeba to zgłosić do OSD a i fajnie się z sąsiadami dogadać żeby też zgłaszali .
Pozdrawiam serdecznie szanowne grono ?
Co do psucia się sprzetu AGD, twierdzisz że ten na rynek Niemiecki i na rynek polski jest inny? Hmm, ciekawe podejście ...
Drogi kolego niema w mojej wypowiedzi nic co by sugerowało twoją wypowiedz .
Sprzęt AGD na rynek PL czy DE jest taki sam ( Powinien być aczkolwiek temat proszków do prania np. ) i tak samo się popsuje przy ZA WYSOKIM NAPIĘCIU .
Pozdrawiam serdecznie
Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 21:18Cytat z Szymon Grajek data 1 czerwca 2021, 19:56Panie Adamie, obawiam sie, ze DE1 to nie to samo co DE1F. Diabel tkwi w szczegolach, ktore nie sa bezpieczne. Jedno to pozbycie sie mocy biernej... ale to nie jedyna rzecz istotna w pracy falownika.
Pozdrawiam
No nie to samo, bo jedne normy są w nowych falownikach a drugie w starych,
Cytat z Szymon Grajek data 1 czerwca 2021, 19:56Panie Adamie, obawiam sie, ze DE1 to nie to samo co DE1F. Diabel tkwi w szczegolach, ktore nie sa bezpieczne. Jedno to pozbycie sie mocy biernej... ale to nie jedyna rzecz istotna w pracy falownika.
Pozdrawiam
No nie to samo, bo jedne normy są w nowych falownikach a drugie w starych,
Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 21:19Cytat z Maciej XX data 1 czerwca 2021, 20:48Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 12:53Cytat z Maciej XX data 31 maja 2021, 21:42Dorzucę się trochę .
Żyjemy w Polsce infrastruktura energetyczna często sięga pradawnych czasów . Nie była budowana z myślą o prosumentach .Nie wszędzie ale z czystym sumieniem około 75% mogę się walnąć o kilka % .
Nie męczmy archaicznej sieci podbijając napięcie na falowniku to nie ma sensu na dłuższą metę nie dość że jest to nie zgodne z prawem , uszkodzimy sprzęty AGD . A co jak uszkodzimy linie przesyłowe i udowodnią bez problemu komuś ( dobrą praktykę ) . Instalator z własnej kieszeni zapłaci , jakiś żart chyba .
Jak napięcie przekracza normy to trzeba to zgłosić do OSD a i fajnie się z sąsiadami dogadać żeby też zgłaszali .
Pozdrawiam serdecznie szanowne grono ?
Co do psucia się sprzetu AGD, twierdzisz że ten na rynek Niemiecki i na rynek polski jest inny? Hmm, ciekawe podejście ...
Drogi kolego niema w mojej wypowiedzi nic co by sugerowało twoją wypowiedz .
Sprzęt AGD na rynek PL czy DE jest taki sam ( Powinien być aczkolwiek temat proszków do prania np. ) i tak samo się popsuje przy ZA WYSOKIM NAPIĘCIU .
Pozdrawiam serdecznie
To czemu niby norma DE2 w starszych falownikach czy norma DE1F w nowych falownikach ma wpłynąć na sprzęt AGD skoro najwazenisza różnica jest w generowaniu mocy biernej o czym pisał p. Sebastian?
I to ty pisałeś o podwyższaniu napięcia w sieci, ale zarówno norma PL jak i DE2 i DE1F nie podbijają napięcia w sieci powyżej dozwolonej w normie PL
Cytat z Maciej XX data 1 czerwca 2021, 20:48Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 12:53Cytat z Maciej XX data 31 maja 2021, 21:42Dorzucę się trochę .
Żyjemy w Polsce infrastruktura energetyczna często sięga pradawnych czasów . Nie była budowana z myślą o prosumentach .Nie wszędzie ale z czystym sumieniem około 75% mogę się walnąć o kilka % .
Nie męczmy archaicznej sieci podbijając napięcie na falowniku to nie ma sensu na dłuższą metę nie dość że jest to nie zgodne z prawem , uszkodzimy sprzęty AGD . A co jak uszkodzimy linie przesyłowe i udowodnią bez problemu komuś ( dobrą praktykę ) . Instalator z własnej kieszeni zapłaci , jakiś żart chyba .
Jak napięcie przekracza normy to trzeba to zgłosić do OSD a i fajnie się z sąsiadami dogadać żeby też zgłaszali .
Pozdrawiam serdecznie szanowne grono ?
Co do psucia się sprzetu AGD, twierdzisz że ten na rynek Niemiecki i na rynek polski jest inny? Hmm, ciekawe podejście ...
Drogi kolego niema w mojej wypowiedzi nic co by sugerowało twoją wypowiedz .
Sprzęt AGD na rynek PL czy DE jest taki sam ( Powinien być aczkolwiek temat proszków do prania np. ) i tak samo się popsuje przy ZA WYSOKIM NAPIĘCIU .
Pozdrawiam serdecznie
To czemu niby norma DE2 w starszych falownikach czy norma DE1F w nowych falownikach ma wpłynąć na sprzęt AGD skoro najwazenisza różnica jest w generowaniu mocy biernej o czym pisał p. Sebastian?
I to ty pisałeś o podwyższaniu napięcia w sieci, ale zarówno norma PL jak i DE2 i DE1F nie podbijają napięcia w sieci powyżej dozwolonej w normie PL
Cytat z Szymon Grajek data 1 czerwca 2021, 21:37Panie Adamie, musze Pana zmartwic... DE1 jest nadal w nowych softach... przynajmniej ja w najnowszym widze, ale moze jestem inny...
Panie Adamie... a co sie Pan tak uparl tej mocy biernej. To oczywiste, ze nie ona cokolwiek uszkodzi.
Panie Adamie, musze Pana zmartwic... DE1 jest nadal w nowych softach... przynajmniej ja w najnowszym widze, ale moze jestem inny...
Panie Adamie... a co sie Pan tak uparl tej mocy biernej. To oczywiste, ze nie ona cokolwiek uszkodzi.
Cytat z Adam Gacek data 1 czerwca 2021, 21:46w nowych falownikach nie ma normy DE1 ...
Może nie fortunnie napisałem o sofcie, chodziło mi o nowsze falowniki z nowszym oprogramowaniem
co do mocy biernej , to wy uważacie że trzeba wybierać normę PL bo jak nie to coś się uszkodzi, ale co ma się uszkodzić skoro różnica jest w generowaniu mocy biernej i to tylko gdy napięcie mocno rośnie?
w nowych falownikach nie ma normy DE1 ...
Może nie fortunnie napisałem o sofcie, chodziło mi o nowsze falowniki z nowszym oprogramowaniem
co do mocy biernej , to wy uważacie że trzeba wybierać normę PL bo jak nie to coś się uszkodzi, ale co ma się uszkodzić skoro różnica jest w generowaniu mocy biernej i to tylko gdy napięcie mocno rośnie?