WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Nastawy falowników - Formularz dla OSD

PreviousPage 2 of 6Next

Szanowny Panie Jarosławie,

 

Zgodnie z kartą aktualizacji 2/2018 IRiESD cos fi nie jest na sztywno ustawiony na 1. I z tego co się orientujemy karty zostały zaakceptowane poprzez URE.

Decyzję URE można naleźć tutaj: http://bip.ure.gov.pl/download/3/10885/EnergaOperatorzmianaIRiESD.pdf

Pozdrawiam
TSN

Witam.

Mam na obecną chwilę wybraną DE1  - skoro jest to poprawne to tak zostanie.

Niech Pan zobaczy dołączone pliki do pierwszego posta tego tematu - i zapis w dokumencie do ENERGA - "UWAGA: Przy uruchamianiu urządzenia wymaganiem ENERGA-OPERATOR SA jest ustawienie trybu sterowania mocą bierną cos
φ stałe, równe 1. "

Pozdrawiam.

Jarek

Gdzie można sprawdzić jaki cos fi jest aktualnie ustawiony ?

Cos fi jest ustawiony w zależności od wybranej normy krajowej.

Co do informacji jak ustawić normę zapraszam:

https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/falownik-5kw-daje-tylko-48kw/#postid-986

ok, dzięki, czyli nie ma możliwości sprawdzić jakie jest cos fi, tylko zmieniając normę z PL na DE ?

 

i pytanie poboczne, dlaczego firmy instalujące wybierają PL - ignorancja czy niewiedza ?

Dzień Dobry
Jak mogę sprawdzić czy mam ustawioną normę DE1 ?
Cytat z Michał Kściuczyk data 2 stycznia 2020, 08:53

Dzień dobry,

faktycznie, aby cos fi ustawiony był na równe "1" należy podczas pierwszego uruchomienia wybrać normę krajową DE1 lub International 50Hz.

Jeżeli została wybrana inna norma krajowa, zawsze można ją zmienić posługując się odpowiednim kodem serwisowym (kontakt ze Wsparciem Tech.)

Pozdrawiam
Michał Kściuczyk
Fronius Polska

 

Cytat z Łukasz Kaczmarczyk data 17 stycznia 2020, 12:49

ok, dzięki, czyli nie ma możliwości sprawdzić jakie jest cos fi, tylko zmieniając normę z PL na DE ?

 

i pytanie poboczne, dlaczego firmy instalujące wybierają PL - ignorancja czy niewiedza ?

Cos fi wynika z ustawień dla normy w konkretnym kraju, nie ustawia się tego oddzielnie ręcznie. Nie pamiętam gdzie, więc nie będę wymyślał, ale gdzieś widziałem jakie są ustawienia cos fi dla krajów.

Firmy wybierają PL, bo te ustawienia są zgodne z naszymi przepisami, co nie zmienia faktu, że niektóre inne też są poprawne 🙂

Czy ktoś z firmy Fronius mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć, że ustawienia normy DE1 lub International 50Hz odpowiadają wymaganiom Polskich norm? Czy te wymagania można znaleźć w IRiESD?

Witam!

Czy ostatecznie ktoś z przedstawicieli firmy FRONIUS może potwierdzić czy aktualnie prawidłową nastawą również dla OSD ENERGA z zapisem

UWAGA: Przy uruchamianiu urządzenia wymaganiem ENERGA-OPERATOR SA jest ustawienie trybu sterowania mocą bierną cos φ stałe, równe 1.

jest nastawa PL ?

Dzień dobry,

Skoro nastawy nie są już na sztywno, czy te parametry są prawidłowe - stan po uruchomieniu falownika z wyborem wg kreatora 50Hz

Na samym początku wątku mamy propozycję "dla falowników o mocy ≥ 3,68 kW i < 13,8 kW (ust. kraj. DE2): cos φ(P) od 1 ind. do 0,95 poj."

Nastawy te są inne niż w załączniku można prosić o pomoc w tym temacie?!

Krzysztof