WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Nastawy falowników - Formularz dla OSD
Cytat z Mariusz Majmurek data 7 stycznia 2020, 09:49Szanowny Panie Jarosławie,
Zgodnie z kartą aktualizacji 2/2018 IRiESD cos fi nie jest na sztywno ustawiony na 1. I z tego co się orientujemy karty zostały zaakceptowane poprzez URE.
Decyzję URE można naleźć tutaj: http://bip.ure.gov.pl/download/3/10885/EnergaOperatorzmianaIRiESD.pdf
Pozdrawiam
TSN
Szanowny Panie Jarosławie,
Zgodnie z kartą aktualizacji 2/2018 IRiESD cos fi nie jest na sztywno ustawiony na 1. I z tego co się orientujemy karty zostały zaakceptowane poprzez URE.
Decyzję URE można naleźć tutaj: http://bip.ure.gov.pl/download/3/10885/EnergaOperatorzmianaIRiESD.pdf
Pozdrawiam
TSN
Cytat z Jarek Kurlap data 7 stycznia 2020, 10:45Witam.
Mam na obecną chwilę wybraną DE1 - skoro jest to poprawne to tak zostanie.
Niech Pan zobaczy dołączone pliki do pierwszego posta tego tematu - i zapis w dokumencie do ENERGA - "UWAGA: Przy uruchamianiu urządzenia wymaganiem ENERGA-OPERATOR SA jest ustawienie trybu sterowania mocą bierną cos
φ stałe, równe 1. "Pozdrawiam.
Jarek
Witam.
Mam na obecną chwilę wybraną DE1 - skoro jest to poprawne to tak zostanie.
Niech Pan zobaczy dołączone pliki do pierwszego posta tego tematu - i zapis w dokumencie do ENERGA - "UWAGA: Przy uruchamianiu urządzenia wymaganiem ENERGA-OPERATOR SA jest ustawienie trybu sterowania mocą bierną cos
φ stałe, równe 1. "
Pozdrawiam.
Jarek
Cytat z Łukasz Kaczmarczyk data 16 stycznia 2020, 17:49Gdzie można sprawdzić jaki cos fi jest aktualnie ustawiony ?
Gdzie można sprawdzić jaki cos fi jest aktualnie ustawiony ?
Cytat z Paweł Pruś data 17 stycznia 2020, 11:28Cos fi jest ustawiony w zależności od wybranej normy krajowej.
Co do informacji jak ustawić normę zapraszam:
https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/falownik-5kw-daje-tylko-48kw/#postid-986
Cos fi jest ustawiony w zależności od wybranej normy krajowej.
Co do informacji jak ustawić normę zapraszam:
https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/falownik-5kw-daje-tylko-48kw/#postid-986
Cytat z Łukasz Kaczmarczyk data 17 stycznia 2020, 12:49ok, dzięki, czyli nie ma możliwości sprawdzić jakie jest cos fi, tylko zmieniając normę z PL na DE ?
i pytanie poboczne, dlaczego firmy instalujące wybierają PL - ignorancja czy niewiedza ?
ok, dzięki, czyli nie ma możliwości sprawdzić jakie jest cos fi, tylko zmieniając normę z PL na DE ?
i pytanie poboczne, dlaczego firmy instalujące wybierają PL - ignorancja czy niewiedza ?
Cytat z Paweł Makówka data 2 kwietnia 2020, 16:07Dzień DobryJak mogę sprawdzić czy mam ustawioną normę DE1 ?Cytat z Michał Kściuczyk data 2 stycznia 2020, 08:53Dzień dobry,
faktycznie, aby cos fi ustawiony był na równe "1" należy podczas pierwszego uruchomienia wybrać normę krajową DE1 lub International 50Hz.
Jeżeli została wybrana inna norma krajowa, zawsze można ją zmienić posługując się odpowiednim kodem serwisowym (kontakt ze Wsparciem Tech.)
Pozdrawiam
Michał Kściuczyk
Fronius Polska
Dzień DobryJak mogę sprawdzić czy mam ustawioną normę DE1 ?Cytat z Michał Kściuczyk data 2 stycznia 2020, 08:53Dzień dobry,
faktycznie, aby cos fi ustawiony był na równe "1" należy podczas pierwszego uruchomienia wybrać normę krajową DE1 lub International 50Hz.
Jeżeli została wybrana inna norma krajowa, zawsze można ją zmienić posługując się odpowiednim kodem serwisowym (kontakt ze Wsparciem Tech.)
Pozdrawiam
Michał Kściuczyk
Fronius Polska
Cytat z Paweł Pruś data 3 kwietnia 2020, 09:30Cytat z Łukasz Kaczmarczyk data 17 stycznia 2020, 12:49ok, dzięki, czyli nie ma możliwości sprawdzić jakie jest cos fi, tylko zmieniając normę z PL na DE ?
i pytanie poboczne, dlaczego firmy instalujące wybierają PL - ignorancja czy niewiedza ?
Cos fi wynika z ustawień dla normy w konkretnym kraju, nie ustawia się tego oddzielnie ręcznie. Nie pamiętam gdzie, więc nie będę wymyślał, ale gdzieś widziałem jakie są ustawienia cos fi dla krajów.
Firmy wybierają PL, bo te ustawienia są zgodne z naszymi przepisami, co nie zmienia faktu, że niektóre inne też są poprawne 🙂
Cytat z Łukasz Kaczmarczyk data 17 stycznia 2020, 12:49ok, dzięki, czyli nie ma możliwości sprawdzić jakie jest cos fi, tylko zmieniając normę z PL na DE ?
i pytanie poboczne, dlaczego firmy instalujące wybierają PL - ignorancja czy niewiedza ?
Cos fi wynika z ustawień dla normy w konkretnym kraju, nie ustawia się tego oddzielnie ręcznie. Nie pamiętam gdzie, więc nie będę wymyślał, ale gdzieś widziałem jakie są ustawienia cos fi dla krajów.
Firmy wybierają PL, bo te ustawienia są zgodne z naszymi przepisami, co nie zmienia faktu, że niektóre inne też są poprawne 🙂
Cytat z Jakub Siurnicki data 3 kwietnia 2020, 12:12Czy ktoś z firmy Fronius mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć, że ustawienia normy DE1 lub International 50Hz odpowiadają wymaganiom Polskich norm? Czy te wymagania można znaleźć w IRiESD?
Czy ktoś z firmy Fronius mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć, że ustawienia normy DE1 lub International 50Hz odpowiadają wymaganiom Polskich norm? Czy te wymagania można znaleźć w IRiESD?
Cytat z Dominik Skarżyński data 20 października 2020, 17:45Witam!
Czy ostatecznie ktoś z przedstawicieli firmy FRONIUS może potwierdzić czy aktualnie prawidłową nastawą również dla OSD ENERGA z zapisem
UWAGA: Przy uruchamianiu urządzenia wymaganiem ENERGA-OPERATOR SA jest ustawienie trybu sterowania mocą bierną cos φ stałe, równe 1.
jest nastawa PL ?
Witam!
Czy ostatecznie ktoś z przedstawicieli firmy FRONIUS może potwierdzić czy aktualnie prawidłową nastawą również dla OSD ENERGA z zapisem
UWAGA: Przy uruchamianiu urządzenia wymaganiem ENERGA-OPERATOR SA jest ustawienie trybu sterowania mocą bierną cos φ stałe, równe 1.
jest nastawa PL ?
Cytat z Krzysztof Osmenda data 19 listopada 2020, 21:33Dzień dobry,
Skoro nastawy nie są już na sztywno, czy te parametry są prawidłowe - stan po uruchomieniu falownika z wyborem wg kreatora 50Hz
Na samym początku wątku mamy propozycję "dla falowników o mocy ≥ 3,68 kW i < 13,8 kW (ust. kraj. DE2): cos φ(P) od 1 ind. do 0,95 poj."
Nastawy te są inne niż w załączniku można prosić o pomoc w tym temacie?!
Krzysztof
Dzień dobry,
Skoro nastawy nie są już na sztywno, czy te parametry są prawidłowe - stan po uruchomieniu falownika z wyborem wg kreatora 50Hz
Na samym początku wątku mamy propozycję "dla falowników o mocy ≥ 3,68 kW i < 13,8 kW (ust. kraj. DE2): cos φ(P) od 1 ind. do 0,95 poj."
Nastawy te są inne niż w załączniku można prosić o pomoc w tym temacie?!
Krzysztof
Dodane pliki: