WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Czy falownik musi produkować moc bierną?
Cytat z Maciej XX data 24 lutego 2021, 19:31Witam
Moim zdaniem powinien się wypowiedzieć technik z fronius .
Jaki ma wpływ zamontowanie licznika FSM na produkcje mocy biernej przez falownik .
Bo tak jak chłop krowie na rowie . Przy zastosowaniu FSM falownik powinien wiedzieć ile nasza instalacja domowa potrzebuje mocy biernej nie ważne czy indukcyjnej czy pojemnościowej . Dostosować jej produkcje plus coś tam na górkę , żeby wepchnąć produkcje w sieć elektro energetyczną operatora .
Przynajmniej ja tak to rozumiem .
Witam
Moim zdaniem powinien się wypowiedzieć technik z fronius .
Jaki ma wpływ zamontowanie licznika FSM na produkcje mocy biernej przez falownik .
Bo tak jak chłop krowie na rowie . Przy zastosowaniu FSM falownik powinien wiedzieć ile nasza instalacja domowa potrzebuje mocy biernej nie ważne czy indukcyjnej czy pojemnościowej . Dostosować jej produkcje plus coś tam na górkę , żeby wepchnąć produkcje w sieć elektro energetyczną operatora .
Przynajmniej ja tak to rozumiem .
Cytat z Adam Gacek data 10 maja 2021, 16:54Panowie, co może powodować tak dużą moc bierną indukcyjną? i przy tym, co zrozumiałe falownik 8,2kW zatrzymuje się na 7,2kW, w zeszłym sezonie tego nie było.
Panowie, co może powodować tak dużą moc bierną indukcyjną? i przy tym, co zrozumiałe falownik 8,2kW zatrzymuje się na 7,2kW, w zeszłym sezonie tego nie było.
Dodane pliki:Cytat z kar llo data 10 maja 2021, 17:20Dziwne zachowanie mocy 1 i 2 obwodu w szczycie wykresu... tzw lustro
Nikt nie grzebał w ustawieniach ograneczenia mocy?
Dziwne zachowanie mocy 1 i 2 obwodu w szczycie wykresu... tzw lustro
Nikt nie grzebał w ustawieniach ograneczenia mocy?
Cytat z Maciej XX data 10 maja 2021, 19:38Zaproponuje ci abyś poprosił jakiegoś elektryka . Niech porobi podstawowe pomiary , sprawdzi przekroje przewodów AC . Ilość mocy biernej jest po prostu niesamowita . A i sam wykres wygląda bardzo dziwnie jak Karllo za uwarzył . Pełne uznanie kolego bo tego nie wyłapałem . Zastanawiam się też czy czasami nie masz wspólnego - na stringach .
Zaproponuje ci abyś poprosił jakiegoś elektryka . Niech porobi podstawowe pomiary , sprawdzi przekroje przewodów AC . Ilość mocy biernej jest po prostu niesamowita . A i sam wykres wygląda bardzo dziwnie jak Karllo za uwarzył . Pełne uznanie kolego bo tego nie wyłapałem . Zastanawiam się też czy czasami nie masz wspólnego - na stringach .
Cytat z Szymon Grajek data 10 maja 2021, 21:34Panie Adamie, prosze wkleic wykres zawierajacy dane dotyczace mocy pozornej S, biernej Q, czynnej P oraz napiec zasilania AC wszystkich faz.
Na jakiej podstawie rozstrzyga Pan o "indukcyjnosci" tej mocy?
Co do lustereczek... nie nosza znamion dziwnosci nawet w drobnym stopniu. No, ale poczekajmy za odpowiedzia zainteresowanego.
Panie Adamie, prosze wkleic wykres zawierajacy dane dotyczace mocy pozornej S, biernej Q, czynnej P oraz napiec zasilania AC wszystkich faz.
Na jakiej podstawie rozstrzyga Pan o "indukcyjnosci" tej mocy?
Co do lustereczek... nie nosza znamion dziwnosci nawet w drobnym stopniu. No, ale poczekajmy za odpowiedzia zainteresowanego.
Cytat z Adam Gacek data 11 maja 2021, 07:51Cytat z Maciej XX data 10 maja 2021, 19:38Zaproponuje ci abyś poprosił jakiegoś elektryka . Niech porobi podstawowe pomiary , sprawdzi przekroje przewodów AC . Ilość mocy biernej jest po prostu niesamowita . A i sam wykres wygląda bardzo dziwnie jak Karllo za uwarzył . Pełne uznanie kolego bo tego nie wyłapałem . Zastanawiam się też czy czasami nie masz wspólnego - na stringach .
Ja jestem elektrykiem i wiem co mam zrobić, pytanie czemu nagle moc bierna skacze tak w górę, skoro wszystko było w normie jeszcze nie tak dawno.
Cytat z Maciej XX data 10 maja 2021, 19:38Zaproponuje ci abyś poprosił jakiegoś elektryka . Niech porobi podstawowe pomiary , sprawdzi przekroje przewodów AC . Ilość mocy biernej jest po prostu niesamowita . A i sam wykres wygląda bardzo dziwnie jak Karllo za uwarzył . Pełne uznanie kolego bo tego nie wyłapałem . Zastanawiam się też czy czasami nie masz wspólnego - na stringach .
Ja jestem elektrykiem i wiem co mam zrobić, pytanie czemu nagle moc bierna skacze tak w górę, skoro wszystko było w normie jeszcze nie tak dawno.
Cytat z Adam Gacek data 11 maja 2021, 07:54Cytat z Szymon Grajek data 10 maja 2021, 21:34Panie Adamie, prosze wkleic wykres zawierajacy dane dotyczace mocy pozornej S, biernej Q, czynnej P oraz napiec zasilania AC wszystkich faz.
Na jakiej podstawie rozstrzyga Pan o "indukcyjnosci" tej mocy?
Co do lustereczek... nie nosza znamion dziwnosci nawet w drobnym stopniu. No, ale poczekajmy za odpowiedzia zainteresowanego.
Co do lustereczek tez uważam że jest ok, co do indukcyjności no to mamy znak minus, a indukcyjna jest na minusie, a pojemnościowa na plusie, co do wykresów są w załączniku
Cytat z Szymon Grajek data 10 maja 2021, 21:34Panie Adamie, prosze wkleic wykres zawierajacy dane dotyczace mocy pozornej S, biernej Q, czynnej P oraz napiec zasilania AC wszystkich faz.
Na jakiej podstawie rozstrzyga Pan o "indukcyjnosci" tej mocy?
Co do lustereczek... nie nosza znamion dziwnosci nawet w drobnym stopniu. No, ale poczekajmy za odpowiedzia zainteresowanego.
Co do lustereczek tez uważam że jest ok, co do indukcyjności no to mamy znak minus, a indukcyjna jest na minusie, a pojemnościowa na plusie, co do wykresów są w załączniku
Dodane pliki:Cytat z Adam Gacek data 11 maja 2021, 08:00Jedyne co mi przychodzi do głowy to przez ustawioną normę krajową PL, i zbyt wysokie napięcie, ale czy słusznie interpretuje wyniki?
Edit: no i się potwierdziło, wszystko przez normę PL i zbyt wysokie napięcie w sieci, pytanie do panów Instalatorów, tez obserwujecie że operatorzy OSD celowo podbijają napięcia w sieci? Coraz częściej obseruję napięcia o 5 rano czy o 21 rzędu 240 do nawet 250V gdy wszystkie instalacje jeszcze śpią
Jedyne co mi przychodzi do głowy to przez ustawioną normę krajową PL, i zbyt wysokie napięcie, ale czy słusznie interpretuje wyniki?
Edit: no i się potwierdziło, wszystko przez normę PL i zbyt wysokie napięcie w sieci, pytanie do panów Instalatorów, tez obserwujecie że operatorzy OSD celowo podbijają napięcia w sieci? Coraz częściej obseruję napięcia o 5 rano czy o 21 rzędu 240 do nawet 250V gdy wszystkie instalacje jeszcze śpią
Cytat z Szymon Grajek data 11 maja 2021, 08:06Tak slusznie. Na ustawieniach PL tak wlasnie bedzie i tak powinno zostac. Co do znaku mocy.. pozwole sie nie zgodzic. W Pana przypadku jest to moc bierna pojemnosciowa.
Jak widac nic niezbadanego sie tutaj nie stalo. Najzwyczajniej "sasiedzi" tej instalacji rowniez postanowili zalozyc wlasne generatory PV.
Tak slusznie. Na ustawieniach PL tak wlasnie bedzie i tak powinno zostac. Co do znaku mocy.. pozwole sie nie zgodzic. W Pana przypadku jest to moc bierna pojemnosciowa.
Jak widac nic niezbadanego sie tutaj nie stalo. Najzwyczajniej "sasiedzi" tej instalacji rowniez postanowili zalozyc wlasne generatory PV.
Cytat z Adam Gacek data 11 maja 2021, 08:20No właśnie nie sąsiedzi, bo o 5 rano napięcie to już 248V,
co do mocy biernej to oboje mamy rację, ja myślę o produkcji, ty o poborze
Dla mocy biernej Q znak „−” oznacza pobór mocy biernej pojemnościowej (czyli produkcję mocy biernej indukcyjnej), natomiast znak „+” oznacza pobór mocy biernej indukcyjnej (czyli produkcję mocy biernej pojemnościowej).
No właśnie nie sąsiedzi, bo o 5 rano napięcie to już 248V,
co do mocy biernej to oboje mamy rację, ja myślę o produkcji, ty o poborze
Dla mocy biernej Q znak „−” oznacza pobór mocy biernej pojemnościowej (czyli produkcję mocy biernej indukcyjnej), natomiast znak „+” oznacza pobór mocy biernej indukcyjnej (czyli produkcję mocy biernej pojemnościowej).