WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Falowniki Fronius a instalacja TN-C
Cytat z WRMICHAL data 13 maja 2019, 13:39Dzień dobry, czy można instalować trzyfazowe falowniki Fronius Symo w starych budynkach gdzie instalacja elektryczna wykonana jest w ramach układu TN-C?
Tzn. instalacja bez przewodu PE, wyłącznie z przewodem PEN, bez wyłączników różnicowoprądowych.
Falownik posiada po stronie AC zaciski na przewód PE oraz N stąd moje wątpliwości co do możliwości przyłączenia.
Dzień dobry, czy można instalować trzyfazowe falowniki Fronius Symo w starych budynkach gdzie instalacja elektryczna wykonana jest w ramach układu TN-C?
Tzn. instalacja bez przewodu PE, wyłącznie z przewodem PEN, bez wyłączników różnicowoprądowych.
Falownik posiada po stronie AC zaciski na przewód PE oraz N stąd moje wątpliwości co do możliwości przyłączenia.
Cytat z Michał Kściuczyk data 13 maja 2019, 13:54Dzień dobry,
oczywiście można instalować nasze falowniki w układzie TN-C.
Szczegóły na niniejszym forum - poniżej odnośnik do bezpośredniego artykułu:https://www.forum-fronius.pl/rodzaje-sieci-a-falowniki-fronius/
Pozdrawiam serdecznie
Michał Kściuczyk
Fronius Polska
Dzień dobry,
oczywiście można instalować nasze falowniki w układzie TN-C.
Szczegóły na niniejszym forum - poniżej odnośnik do bezpośredniego artykułu:
Pozdrawiam serdecznie
Michał Kściuczyk
Fronius Polska
Cytat z Arkadiusz Głaz data 28 lutego 2020, 21:16Witam, czy w takim przypadku- sieć TN-C -należy w falowniku na zaciskach zrobić zworę pomiędzy N a PE, czy podłączyć przewód nierozdzielony PEN do N na zacisku falownika ( pomijam przewody fazowe) i zrobić uziom szpilowy i uziemić instalację PV i falownik, bo bez uziemienia będą kłopoty z wew pomiarami falownika, czy wystartuje na 4 przewodach?
Witam, czy w takim przypadku- sieć TN-C -należy w falowniku na zaciskach zrobić zworę pomiędzy N a PE, czy podłączyć przewód nierozdzielony PEN do N na zacisku falownika ( pomijam przewody fazowe) i zrobić uziom szpilowy i uziemić instalację PV i falownik, bo bez uziemienia będą kłopoty z wew pomiarami falownika, czy wystartuje na 4 przewodach?
Cytat z Arkadiusz Głaz data 2 marca 2020, 20:10Czy samo podłącznie do PEN zworą do zacisków falownika pomiędzy zaciskiem PE a N, tak jak na udostępnionym schemacie powyżej typ TN-C wystarczy do poprawnej pracy układu monitorowania prądów RCMU zainstalowane w falownikach beztransformatorowych ( RCD typu B) i do prawidłowego wykonania pomiaru rezystancji izolacji po stronie DC przez falownik, czy jednak musi był osobny uziom?
Czy samo podłącznie do PEN zworą do zacisków falownika pomiędzy zaciskiem PE a N, tak jak na udostępnionym schemacie powyżej typ TN-C wystarczy do poprawnej pracy układu monitorowania prądów RCMU zainstalowane w falownikach beztransformatorowych ( RCD typu B) i do prawidłowego wykonania pomiaru rezystancji izolacji po stronie DC przez falownik, czy jednak musi był osobny uziom?
Cytat z Mariusz Majmurek data 8 marca 2020, 21:34Szanowny Panie Arkadiuszu,
Schemat, który jest powyżej informuje jedynie o możliwości przyłączenia falownika to sieci typu TN-C. Jednak Fronius zaleca rozdział przewodu PEN przed falownikiem, ponieważ każdy punkt rozdziału tegoż przewodu na PE i N musi zostać uziemiony a nie jest zalecane to przez Fronius International.
Pozdrawiam
TSN
Szanowny Panie Arkadiuszu,
Schemat, który jest powyżej informuje jedynie o możliwości przyłączenia falownika to sieci typu TN-C. Jednak Fronius zaleca rozdział przewodu PEN przed falownikiem, ponieważ każdy punkt rozdziału tegoż przewodu na PE i N musi zostać uziemiony a nie jest zalecane to przez Fronius International.
Pozdrawiam
TSN
Cytat z Marek data 21 marca 2020, 20:58Witam
Rozdział przewodu PEN przed falownikiem - w jakiej odległości od niego, co zmieni fakt, czy rozdział nastąpi 2m, czy 15m , bo akurat w tej odległości będzie rozdzielnica elektryczna do której będzie przyłączony inwerter ?
"Każdy punkt rozdziału przewodu na PE i N musi zostać uziemiony", rozumiem, że chodzi o uziemienie PE - nie jest to zalecane przez Froniusa ?? to jak z ochroną na wypadek przerwy w PEN-ie ?
Witam
Rozdział przewodu PEN przed falownikiem - w jakiej odległości od niego, co zmieni fakt, czy rozdział nastąpi 2m, czy 15m , bo akurat w tej odległości będzie rozdzielnica elektryczna do której będzie przyłączony inwerter ?
"Każdy punkt rozdziału przewodu na PE i N musi zostać uziemiony", rozumiem, że chodzi o uziemienie PE - nie jest to zalecane przez Froniusa ?? to jak z ochroną na wypadek przerwy w PEN-ie ?
Cytat z Arkadiusz Głaz data 22 marca 2020, 17:47słowo 'klucz' w tej sytuacji to połączenia wyrównawcze i listwa ekwipotencjalna do ochrony przeciwporażeniowej i przed m.in. przepięciami
słowo 'klucz' w tej sytuacji to połączenia wyrównawcze i listwa ekwipotencjalna do ochrony przeciwporażeniowej i przed m.in. przepięciami
Cytat z Marek data 23 marca 2020, 22:09Cytat z Arkadiusz Głaz data 22 marca 2020, 17:47słowo 'klucz' w tej sytuacji to połączenia wyrównawcze i listwa ekwipotencjalna do ochrony przeciwporażeniowej i przed m.in. przepięciami
Odniosłeś się do ewentualnej przerwy w PEN-ie ?
Oczywiście połączenia wyrównawcze, GSU\W to podstawa prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej, nie wiem jak u Was, ale patrząc na instalację z którymi się spotykam, to relacja wynosi 30/70 - w tej pierwszej cyfrze to ilość instalacji gdzie jest takie połączenie wykonane wraz z prawidłowym uziomem.
Wracając do mojego pytania o rozdziale PEN- w TNC, zawsze schemat jest ten sam (pomijam sieć energetyczną TN-S, nie spotkałem jeszcze takiej) - patrząc od strony inwertera przy instalacji elektrycznej 3/5 żyłowej: Inwerter przyłączony L1 L2 L3 N PE---> obwód zasilający - rozdzielnica elektryczna L1L2L3 PEN - żyły N i PE biorą się z tego samego punktu, więc ponawiam pytanie, co się zmieni, jeżeli rozdział (rozdział w tym przypadku to może złe słowo, użyję słowa scalenie) wykonamy w samym falowniku ?
Pzdr
Cytat z Arkadiusz Głaz data 22 marca 2020, 17:47słowo 'klucz' w tej sytuacji to połączenia wyrównawcze i listwa ekwipotencjalna do ochrony przeciwporażeniowej i przed m.in. przepięciami
Odniosłeś się do ewentualnej przerwy w PEN-ie ?
Oczywiście połączenia wyrównawcze, GSU\W to podstawa prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej, nie wiem jak u Was, ale patrząc na instalację z którymi się spotykam, to relacja wynosi 30/70 - w tej pierwszej cyfrze to ilość instalacji gdzie jest takie połączenie wykonane wraz z prawidłowym uziomem.
Wracając do mojego pytania o rozdziale PEN- w TNC, zawsze schemat jest ten sam (pomijam sieć energetyczną TN-S, nie spotkałem jeszcze takiej) - patrząc od strony inwertera przy instalacji elektrycznej 3/5 żyłowej: Inwerter przyłączony L1 L2 L3 N PE---> obwód zasilający - rozdzielnica elektryczna L1L2L3 PEN - żyły N i PE biorą się z tego samego punktu, więc ponawiam pytanie, co się zmieni, jeżeli rozdział (rozdział w tym przypadku to może złe słowo, użyję słowa scalenie) wykonamy w samym falowniku ?
Pzdr
Cytat z Arkadiusz Głaz data 24 marca 2020, 09:08ad1 "pływające 0" https://www.forum-fronius.pl/plywajace-zero-co-to-jest-i-dlaczego-nalezy-go-unikac/
ad2. dot rozdziału : taka sytuacja ma miejsce w instalacji typ TN-C (z nierozdzielonym PEN) . Robisz podział na PE i N dla falownika, a pod falownikiem dajesz szynę wyrównawczą, do której doprowadzasz uziemienie, z zabezpieczeń po stronie AC wchodzisz do Rg budynku przed zabezpieczeniai tam się łączysz z 4 przewodową istniejącą instalacja , która pozostaje niezmieniona. Ps bardziej pomysłowi wykorzystują gniazdo siłowe i pod nie się wpinają, "bo przecież jest stara instalacja"- i tak też daje radę, ale nie przyszłościowo.
Wkleję tutaj przydatny link https://bezel.com.pl/2018/08/01/srodki-ochrony-przed-porazeniem/
ad1 "pływające 0" https://www.forum-fronius.pl/plywajace-zero-co-to-jest-i-dlaczego-nalezy-go-unikac/
ad2. dot rozdziału : taka sytuacja ma miejsce w instalacji typ TN-C (z nierozdzielonym PEN) . Robisz podział na PE i N dla falownika, a pod falownikiem dajesz szynę wyrównawczą, do której doprowadzasz uziemienie, z zabezpieczeń po stronie AC wchodzisz do Rg budynku przed zabezpieczeniai tam się łączysz z 4 przewodową istniejącą instalacja , która pozostaje niezmieniona. Ps bardziej pomysłowi wykorzystują gniazdo siłowe i pod nie się wpinają, "bo przecież jest stara instalacja"- i tak też daje radę, ale nie przyszłościowo.
Wkleję tutaj przydatny link https://bezel.com.pl/2018/08/01/srodki-ochrony-przed-porazeniem/
Cytat z Marek data 31 marca 2020, 20:14Cytat z Arkadiusz Głaz data 24 marca 2020, 09:08ad1 "pływające 0" https://www.forum-fronius.pl/plywajace-zero-co-to-jest-i-dlaczego-nalezy-go-unikac/
Dziękuję - wiem jakie następstwa niesie przerwanie toru PEN
ad2. dot rozdziału : taka sytuacja ma miejsce w instalacji typ TN-C (z nierozdzielonym PEN) . Robisz podział na PE i N dla falownika, a pod falownikiem dajesz szynę wyrównawczą, do której doprowadzasz uziemienie, z zabezpieczeń po stronie AC wchodzisz do Rg budynku przed zabezpieczeniai tam się łączysz z 4 przewodową istniejącą instalacja , która pozostaje niezmieniona.
Czyli to co napisałem wyżej, falownik i tak zostaje scalony do TN-C.
Opisujesz kwestię wykonania i uziemienia szyny wyrównawczej specjalnie dla falownika - czy to na pewno będzie prawidłowe ?
Załóżmy że budynek nie posiada GSW, teraz Twój uziom poprzez obwód do którego wpiąłeś falownik, przejmie cały prąd budynku w wypadku uszkodzenia PEN-a na przyłączu/zasilaniu całego obiektu, co z tego wyniknie ? możemy się tylko domyślać.
Pozdrawiam
Cytat z Arkadiusz Głaz data 24 marca 2020, 09:08ad1 "pływające 0" https://www.forum-fronius.pl/plywajace-zero-co-to-jest-i-dlaczego-nalezy-go-unikac/
Dziękuję - wiem jakie następstwa niesie przerwanie toru PEN
ad2. dot rozdziału : taka sytuacja ma miejsce w instalacji typ TN-C (z nierozdzielonym PEN) . Robisz podział na PE i N dla falownika, a pod falownikiem dajesz szynę wyrównawczą, do której doprowadzasz uziemienie, z zabezpieczeń po stronie AC wchodzisz do Rg budynku przed zabezpieczeniai tam się łączysz z 4 przewodową istniejącą instalacja , która pozostaje niezmieniona.
Czyli to co napisałem wyżej, falownik i tak zostaje scalony do TN-C.
Opisujesz kwestię wykonania i uziemienia szyny wyrównawczej specjalnie dla falownika - czy to na pewno będzie prawidłowe ?
Załóżmy że budynek nie posiada GSW, teraz Twój uziom poprzez obwód do którego wpiąłeś falownik, przejmie cały prąd budynku w wypadku uszkodzenia PEN-a na przyłączu/zasilaniu całego obiektu, co z tego wyniknie ? możemy się tylko domyślać.
Pozdrawiam