W załączeniu jeden plik ZIP ze certyfikatami EN-50549-2 (do sieci SN) wystawionymi przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (TÜV) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Dotyczy:
W załączeniu jeden plik ZIP ze certyfikatami EN-50549-1 (do sieci nN) wystawionymi przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (TÜV) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Aktualnie:
SYMO 3.0-3-S .. 4.5-3-S
SYMO 3.0-3-M .. 8.2-3-M
SYMO Hybrid 3.0-3-S .. 5.0-3-S
SYMO 10.0-3-M .. 20.0-3-M
PRIMO 3.0-1 … 8.2-1
ECO 25.0-3-S .. 27.0-3-S
Zgodność falowników Fronius z kodeksami sieciowymi (NC RfG)
Mamy przyjemność poinformować, że firma Fronius International jako pierwsza na rynku polskim przygotowała deklarację potwierdzającą zgodność z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/631 w sprawie ustanowienia kodeksów sieciowych NC (ang. Network Codes), zwanych dalej RfG (ang. Requirements for Generators – wymagania dla generatorów).
Od 27 kwietnia 2019 r. państwa członkowskie UE wymagają spełnienia tych wymogów (w różnych formach), chociaż wiele państw członkowskich nadal pracuje nad określeniem szczegółów krajowych.
Krajowe wdrożenia będą w większości oparte na normach europejskich EN 50549-1, w Polsce wprowadzona w dniu 22 lutego 2019 jako PN-EN 50549-1:2019-02 (do sieci dystrybucyjnej nN) oraz wprowadzona 12 kwietnia 2019 PN-EN 50549-2:2019-04 (do sieci dystrybucyjnej SN). Pierwsza z w/w norm zastępuje dotychczas stosowaną normę PN-EN 50438:2014.
Firma Fronius potwierdza wprowadzenie nowych wymagań dla serii falowników: Fronius Primo, Fronius Symo (w tym Symo Hybrid) i Fronius Eco. Falowniki dostarczone na rynek w przeciągu ostatnich kilku miesięcy mogą zostać dostosowane do obowiązujących standardów za pomocą aktualizacji oprogramowania. Niezbędne certyfikaty i deklaracje producenta są dostępne do pobrania na końcu tego artykułu.
Aby zapewnić zgodność w wymaganiami NC RfG, od dnia 27.04.2019 w falownikach Fronius w trakcie konfiguracji należy wybierać ustawienia kodu krajowego: PL.
Ze względu na wymagania dotyczące odporności na szybkie zmiany częstotliwości, seria Fronius Galvo nie będzie już zgodna z RfG, dlatego Fronius Galvo nie może być stosowany w nowych instalacjach po dniu 27 kwietnia 2019 roku we wszystkich krajach UE.
Przykładowe druk zgłoszenia instalacji
W dniu 26 kwietnia 2019 na stronach Operatorów Systemów Dystrybucyjnych opublikowano nowe druki “Zgłoszenia instalacji“. W stosunku od dotychczasowych wniosków zmian jest niewiele, ale warto na nie zwrócić uwagę.
Obok dotychczasowej definicji “mocy zainstalowanej” (przypominamy: w instalacjach PV jest to moc nominalna modułów) pojawiła się definicja “mocy maksymalnej”, którą należy uzupełnić w tabeli dotyczącej falowników:
jeżeli moc modułów PV jest mniejsza od mocy falownika – wpisujemy moc modułów
jeżeli moc modułów PV jest większa od mocy falownika – wpisujemy maks. moc wyjściową falownika.
Rys. 1. Zgłoszenie / Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej – nowa kolumna zawierająca informacje o mocy maksymalnej
Przyjmijmy dla przykładu, że w zgłaszanej instalacji mamy dwa falowniki:
Fronius PRIMO 3.0-1, do którego jest przyłączonych 12 modułów o mocy 275Wp, tj. 12 • 275 = 3300Wp, czyli mamy klasyczne przewymiarowanie z SM = 110%. Wpisujemy moc maksymalną falownika, czyli 3,0 kW.
Fronius SYMO 8.2-3-M, do którego jest przyłączonych 20 modułów o mocy 275Wp, tj. 20 • 275 = 5500Wp. Mamy niedowymiarowanie z SM = 67% (np. pod przyszłą rozbudowę). Wpisujemy moc maksymalną modułów, czyli 5,5 kW.
Na końcu formularza uzupełniamy dane dotyczące trybu LFSM-O (ang. Limited Frequency Sensitive Mode – response for Overfrequency). Domyślne wartości ustalone w dokumencie PSE pt. “Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)” to:
Zdolność do ustawienia progu częstotliwości trybu LFSM-O = 50,2 Hz.
Zdolność do ustawienia statyzmu trybu LFSM–O = 5%.
Rys. 2. Zgłoszenie / Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej – parametry trybu LFSM-O
Pliki do pobrania
Poniżej można pobrać deklaracje zgodności z NC RfG wystawione przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski. UWAGA! aktualnie *bez* rodziny SYMO 3.0-3-M .. 8.2-3-M oraz SYMO 3.0-3-S ... 4.5-3-S
Natomiast w okresie przejściowym (do 26.04.2021) dopuszczane jest złożenie deklaracji zgodności wystawionej przez producenta sprzętu, zgodnie z informacją na zgłoszeniu:
Rys. 3. Zgłoszenie / Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej – informacja o dopuszczeniu deklaracji zgodności wystawionej przez producenta sprzętu
Deklaracja firmy Fronius do pobrania w formie pliku PDF:
Poniżej firma Fronius International podaje informacje na temat wymogów wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/631 w sprawie ustanowienia kodeksów sieciowych z przepisami dotyczącymi przyłączenia do sieci generatorów energii elektrycznej. Rozporządzenie to zwane jest dalej RfG (ang. Requirements for Generators – wymagania dla generatorów).
Od 27 kwietnia 2019 r. większość państw członkowskich UE będzie wymagać spełnienia tych wymogów (w różnych formach), chociaż wiele państw członkowskich nadal pracuje nad określeniem szczegółów krajowych.
Te krajowe wdrożenia będą w większości oparte na normach europejskich EN 50549-1, w Polsce wprowadzona w dniu 22 lutego 2019 jako PN-EN 50549-1:2019-02 „Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych — Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN — Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim” i zastępujące dotychczas stosowaną normę PN-EN 50438:2014.
Ponieważ niektóre z tych prac nadal trwają, bardzo trudno jest sformułować ostateczne oświadczenia dotyczące wpływu tych nowych zasad na kody sieciowe implementowane w falownikach.
Firma Fronius intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowych wymagań i niniejszym potwierdza, że seria falowników Fronius Primo, Fronius Symo (w tym Symo Hybrid) i Fronius Eco zapewnią wszystkie niezbędne funkcje. Zostaną one wdrożone za pomocą aktualizacji oprogramowania, a niezbędne certyfikaty i deklaracje producenta będą dostępne na czas.
Ze względu na wymagania dotyczące odporności na szybkie zmiany częstotliwości, seria Fronius Galvo nie będzie już zgodna z RfG, dlatego Fronius Galvo nie może być stosowany w nowych instalacjach po dniu 27 kwietnia 2019 roku we wszystkich krajach UE.
Przegląd zgodności z wyżej wymienionym standardem podano w poniższej tabeli.
Tabela 1 Zgodność falowników Fronius
Seria falowników
EN 50549-1
Fronius Primo 3.0-1 – 8.2-1
TAK
Fronius Symo 3.0-3-S – 4.5-3-S
TAK
Fronius Symo 3.0-3-M – 8.2-3-M
TAK
Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S – 5.0-3-S
TAK
Fronius Symo 10.0-3-M – 20.0-3-M
TAK
Fronius Eco 25.0-3-S – 27.0-3-S
TAK
Fronius Galvo 1.5-1 – 3.1-1
NIE
Podsumowując, generacja Fronius SnapINverter (z wyjątkiem Fronius Galvo) może być w przyszłości wykorzystywana w sieciach niskiego napięcia (zgodnie z tabelą 1). Zgodność z nowymi warunkami połączenia można również łatwo zagwarantować dla urządzeń już dostarczonych za pomocą aktualizacji oprogramowania (np. za pośrednictwem Solar.web).
Niniejszy dokument dostępny jest również w formie pliku PDF do pobrania:
W załączeniu firma Fronius International podaje informacje na temat wymogów wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/631 w sprawie ustanowienia kodeksów sieciowych z przepisami dotyczącymi przyłączenia do sieci generatorów energii elektrycznej. Rozporządzenie to zwane jest dalej RfG (ang. Requirements for Generators – wymagania dla generatorów).
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Uwaga! Wprowadzono 7-cyfrowe ID Datamanagerów
Niedawno wprowadzono dodatkową cyfrę w ID Datamanagerów. Obecny format ID jest następujący: 240.1234567 (dotychczas 240.123456)
Obecnie aby prawidłowo odczytać ID należy:
1/ aktywować punkt dostępu w menu USTAWIENIA falownika,
2/ na smartfonie lub laptopie w dostępnych sieciach WiFi sprawdzić nazwę sieci FRONIUS_240.XXXXXXX, gdzie 240.XXXXXXX jest właściwym numerem ID.
Prawidłowe prezentowanie ID na wyświetaczu falownika będzie przywrócone przy najbliższej aktualizacji oprogramowania.
Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Wsparcia Technicznego Fronius Polska