Kategoria: Zarządzanie energią

Zarządzanie produkowaną energią

Program Mój Prąd 4.0 – jakie są zasady? Jak dużą dotację można otrzymać?

Program Mój Prąd 4.0 – jakie są zasady? Jak dużą dotację można otrzymać?

Im bardziej ceny energii idą w górę, tym więcej Polaków rozważa korzystanie z własnej fotowoltaiki. Dobra wiadomość jest taka, że ruszyła kolejna edycja programu Mój Prąd. Tym razem można się starać o dopłatę nie tylko na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale również m.in. na magazyn energii elektrycznej. Jakie są zasady programu Mój Prąd 4.0? Jak dużą dopłatę można otrzymać?

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych i ma na celu zachęcać Polaków do zakupu, a tym samym zwiększać ilość mikroinstalacji w naszym kraju. W lutym 2022 roku została jednak przyjęta nowelizacja ustawy na temat OZE. W efekcie tego nastąpiła zmiana w sposobie rozliczania energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Dzieli ona prosumentów (osoby wytwarzające oraz zużywające energię ze słońca) na dwie grupy: tych, którzy korzystają z nowego systemu (net-billing) oraz tych, którzy pozostają na starych zasadach (net-metering).

Program Mój Prąd 4.0 – kto może się ubiegać?

W programie Mój Prąd 4.0 o dopłaty mogą się ubiegać osoby fizyczne, których instalacja fotowoltaiczna będzie podlegała pod nowy system rozliczania: net-billing. A ten obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku (liczy się data zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do OSD). Osoby, które do tej pory rozliczały się na starych zasadach i nie skorzystały wcześniej z dofinansowania, również mogą skorzystać z programu (w celu uzyskania dopłaty np. na magazyn energii). Ale pod warunkiem, że przejdą na nowy system rozliczeń. Wszyscy Ci, którzy rozliczają się na starych zasadach (net-metering) a nie zechcą korzystać z dopłat oraz Ci, którzy złożyli wnioski o dopłatę do 31 marca 2022, mogą jeszcze przez 15 lat korzystać z dotychczasowych warunków rozliczania energii.

Z naszej strony będziemy organizować webinarium dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem własnej instalacji. W trakcie jego trwania nasz specjalista odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Net-billing, czyli nowe zasady rozliczania energii z fotowoltaiki

Na czym polega net-billing? Do tej pory za każdą 1kWh oddaną do sieci można było odebrać 0,8 kWh (instalacje o mocy do 10 kW) oraz 0,7 kWh (instalacje mocniejsze niż 10 kWh). Czyli podstawą rozliczania była ilość wprowadzanej do sieci oraz odbieranej z niej energii.

Od 1 kwietnia 2022 te zasady ulegają zmianie: nadwyżki energii są sprzedawane do sieci (cena będzie ustalana miesięcznie na bazie cen energii z Towarowej Giełdy Energii TGE) zaś zakup energii będzie się odbywał w cenie przyjętej dla wszystkich odbiorców energii. Podstawą rozliczania jest zatem wartość energii elektrycznej, a nie jej ilość. Co więcej, pieniądze ze sprzedanej energii przez okres 12 miesięcy będą przechowywane w depozycie. W jakim celu? Jeżeli prosument zechce odkupić od sieci nadwyżkę, rozliczenie nastąpi właśnie z tej puli pieniędzy. Na koniec okresu rozliczeniowego niewykorzystane kwoty będą prosumentom zwracane.

Jak duże są dopłaty w programie Mój Prąd 4.0 i na co?

Wspomniani prosumenci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie instalacji do sieci po 31 marca 2022 roku oraz wszyscy Ci, którzy nie korzystali dotychczas z dopłat i przejdą na nowe zasady rozliczania energii elektrycznej, mogą liczyć na dopłatę w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych na:

  1. mikroinstalację fotowoltaiczną – nie więcej niż 4 000 zł na jedno przedsięwzięcie,
  2. mikroinstalację fotowoltaiczną, do której zostanie zakupiony i zamontowany min. jeden dodatkowy element – nie więcej niż 5 000 zł,
  3. dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję:
  • – magazynowanie ciepła (np. zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny) – nie więcej niż 5 000 zł,
  • – magazynowanie energii elektrycznej (akumulator o min. pojemności 2 kWh z tym, że cena za 1 kWh nie przekroczy 4 000 zł) – nie więcej niż 7 500 zł,
  • – system zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 000 zł.

W sumie łączna maksymalna kwota dofinansowania dla ww. prosumentów wynosi 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

instalacja PV w systemie net-billing
Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
instalacja pv w systemie net-metering bez wsparcia
Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Z kolei prosumenci, którzy rozliczają się na starych zasadach (net-metering) i korzystali już wcześniej z dofinansowania w programie Mój Prąd, również mogą liczyć na dopłaty. Warunek? Przejście na nowe zasady rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą własnej instalacji fotowolotaicznej. A mowa o dotacji wynoszącej do 50% kosztów kwalifikowanych:

  1. na mikroinstalację fotowoltaiczną dla której będzie zakupiony i zamontowany min. jeden element – nie więcej niż 2 000 zł,
  2. na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję:
  • – magazynowanie ciepła – nie więcej niż 5 000 zł,
  • – magazynowanie energii elektrycznej – nie więcej niż 7 500 zł,
  • – system zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 000 zł.

W sumie mowa o kwocie dofinansowania nie większej niż 17 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

instalacja pv w systemie net-metering ze wsparciem 2
Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski?

Wnioski o uzyskanie dopłaty z programu Mój Prąd 4.0 można składać od 15 kwietnia 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku. Informacje na temat niezbędnych dokumentów, jakie musisz przygotować, znajdziesz na stronie mojprad.gov.pl/zloz-wniosek. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili, ponieważ data zamknięcia naboru może się zmienić w sytuacji, kiedy pula środków zostanie wyczerpana. Łączny budżet przeznaczony na dopłaty to 855 000 000 zł, a koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej, jakie można zgłaszać, to te poniesione w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.

UWAGA: wnioski składane w formie papierowej za pośrednictwem poczty, drogą mailową lub za pośrednictwem ePUAP nie będą rozpatrywane. Należy zatem ubiegać się o dopłatę wyłącznie za pośrednictwem portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do skorzystania z instrukcji składania wniosków.

Warto pamiętać, że:

Dofinansowaniu nie podlegają mikroinstalacje oraz dodatkowe urządzenia związane z magazynowaniem energii, których zakup i montaż został zakończony przed 1.02.2020. Warto również pamiętać, że dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia, które zostały ukończone przed dniem składania wniosku. Czyli prawidłową kolejnością jest zakup, montaż oraz przyłączenie instalacji do sieci, a następnie zgromadzenie wszelkich dokumentów oraz ich złożenie w celu ubiegania się o dopłatę, czyli częściowy zwrot poniesionych kosztów.

Zapisz się do biuletynu Fronius i bądź zawsze na bieżąco!

Oferujemy dwa rodzaje newsletterów: dla instalatorów i właścicieli domów. Wybierz biuletyn dla siebie i zapisz się!

Biuletyn Fronius dla instalatorów
Kliknij powyżej i zapisz się do biuletynu Fronius dla instalatorów
biuletyn fronius dla inwestorów PV
Kliknij powyżej i zapisz się do biuletynu Fronius dla klientów końcowych

FRONIUS WATTPILOT – myśląca stacja do ładowania aut elektrycznych

FRONIUS WATTPILOT – myśląca stacja do ładowania aut elektrycznych

Im więcej rozwiązań oferuje rynek, tym bardziej rosną nasze wymagania. Sama technologia już nam bowiem nie wystarcza. Sięgamy wyłącznie po to, co działa szybko, intuicyjnie oraz skutecznie. Tu nie ma miejsca na kompromis. Stacje do ładowania aut elektrycznych są dostępne dla klientów nie od dziś. Ale Fronius Wattpilot oferuje zdecydowanie więcej. Jakie są mocne strony tej stacji?

Mówimy że od „przybytku głowa nie boli”. Jednak nie w sytuacji kiedy mowa o nadwyżce energii elektrycznej. Z tą mamy do czynienia kiedy instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje więcej energii ze słońca niż jesteśmy w stanie jej zużyć na bieżące potrzeby. Dla posiadaczy samochodów elektrycznych wyjścia są wtedy dwa: oddać nadwyżkę do zakładu energetycznego albo za pomocą stacji ładowania Fronius Wattpilot wykorzystywać ją na bieżąco w celu ładowania auta.

Ładowanie samochodów nadwyżką energii PV – to się opłaca

Fronius Wattpilot - stacja ładująca

Na początku warto zaznaczyć, że stację Fronius Wattpilot można nie tylko podłączyć do sieci, ale również skomunikować z instalacją fotowoltaiczną. A to oznacza, że samochód może pobierać tylko energię uzyskaną z promieni słonecznych. Dynamiczne ładowanie pozwala nie tylko w bardziej efektywny sposób spożytkować tę energię, ale również pozwala na szybszą amortyzację instalacji PV oraz samochodu elektrycznego. Wykorzystując nawet najmniejsze ilości nadwyżki w celu ładowania auta mamy pewność, że energia ze słońca, którą produkuje instalacja fotowoltaiczna, jest wykorzystana w 100%. W przeciwnym wypadku niewykorzystana energia będzie wprowadzona do sieci. Eksport energii do sieci oznacza pewne straty, które musimy mieć na uwadze.

Wystarczy jednorazowa konfiguracja urządzenia aby proces ładowania uruchamiał się automatycznie za każdym razem, kiedy tylko instalacja fotowoltaiczna odnotuje wspomnianą już nadwyżkę prądu. Co więcej, automatyczne przełączanie się faz od 1 do 3 zapewnia jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie nadmiaru powstałej energii w zakresie 1,38 – 22 kW. Dobra wiadomość dla użytkowników stacji Wattpilot w Polsce jest taka, że mogą oni ustawiać harmonogram ładowania zgodnie z tańszą taryfą G12 oraz G13 (stacja ładowania Wattpilot dla domów – więcej szczegółów).

schemat połączeń instalacji Fronius
Fronius Wattpilot – schemat połączeń

Mobilny wariant Wattpilot GO – dla tych, którzy są w ruchu

Aby w jak największym stopniu dopasować nasz produkt do indywidualnych potrzeb, oferujemy stację Wattpilot w dwóch wariantach. Obydwa są dostępne w bieżącej sprzedaży u naszych dystrybutorów (dystrybutorzy Fronius Polska).

Jeden to montowany na stałe Wattpilot Home o mocy 11 kW. Sprawdzi się doskonale zarówno w domu jak również w garażu oraz niedużej firmie. Drugi to Wattpilot Go występujący w dwóch wariantach mocy: 11 i 22 kW. Kompaktowe rozmiary pozwalają stację demontować i z łatwością transportować w bagażniku.

mobilna stacja ładowania pojazdów
Dzięki praktycznej funkcji Plug-and-Play Fronius Wattpilot Go można z łatwością zabrać ze sobą, aby ładować samochód w dowolnym miejscu.

Możliwość ładowania auta na trasie to wygoda i przede wszystkim wolność przemieszczania się bez najmniejszych obaw o brak infrastruktury w miejscu do którego się udajemy. Tym samym przekonanie, że autem elektrycznym nie da się  swobodnie podróżować odchodzi do lamusa. Za pomocą zestawu adapterów istnieje bowiem możliwość podłączenia urządzenia Wattpilot do każdego dowolnie wybranego gniazdka.

Inteligentne urządzenie? Owszem i nie są to słowa na wyrost. Każdy z tych wariantów można obsługiwać za pomocą aplikacji Solar.wattpilot – intuicyjnej i bardzo prostej, która zapewnia nam wgląd w proces ładowania, umożliwia zdalne uruchomienie urządzenia, zmianę trybów ładowania z dowolnej lokalizacji oraz różnorodność wszelkich ustawień. Wygodniej już zatem być nie może.

Dwa inteligentne tryby ładowania – Ty wybierasz

Warto również wspomnieć, że stacja może pracować w dwóch trybach: Next Trip oraz Eco. Ten pierwszy ładuje samochód potrzebną ilością energii niezbędnej do pokonania konkretnej trasy. Proces ten będzie się odbywał w momencie, w którym stacja odnotuje nadwyżkę prądu wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną lub energią z sieci publicznej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Z kolei drugi tryb Eco idealnie sprawdzi się w przypadku domowego ładowania. Wattpilot skorzysta bowiem z nadwyżki, a jeżeli będzie zmuszony pobrać większą ilość energii, zrobi to w czasie obowiązywania najbardziej korzystnej cenowo taryfy.

Ramka – dane techniczne

Stacja ładowania samochodów elektrycznych Wattpilot jest zatem bardzo intuicyjna w obsłudze, ale za sprawą możliwości, jakie oferuje, również dość mocno zaawansowana technologicznie. Jako jedna z nielicznych na rynku może ładować napięciem zarówno jedno, jak również trójfazowym, a przełączanie się znowu tu zachodzi w sposób automatyczny. Co więcej, energia w procesie ładowania jest regulowana z dokładnością do 1 A, co pozwala unikać skoków napięcia. Jest to zatem idealne dopełnienie instalacji fotowoltaicznej, pozwalające uniezależnić się od wysokich cen energii elektrycznej oraz cen paliwa. Posiadacze domowej instalacji fotowoltaicznej, decydując się na elektryczne auto oraz stację Wattpilot, mogą korzystać z naturalnej energii przez okrągły rok.

Wattpilot wyróżniony Złotym Medalem Targów Kielce 2021

O tym, że jest to urządzenie, które odpowiada na współczesne oczekiwania, niech świadczy fakt, że stacja Wattpilot zdobyła swoje pierwsze wyróżnienie. Złoty Medal Targów Kielce jedynie utwierdza nas w przekonaniu, że oferujemy produkt skuteczny w działaniu, przyjazny w obsłudze, zapobiegający ekonomicznym stratom w domowym budżecie. A możliwość zdalnej obsługi oraz korzystania w trasie sprawia, że Wattpilot zapewnia również niezależność. A ta nie ma żadnej ceny.

Fronius Wattpilot – stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Obejrzyj webinarium dotyczące stacji Fronius Wattpilot

Pobierz ulotkę prezentującą stację ładującą Fronius Wattpilot:

Sprawdź numery katalogowe produktów i akcesoriów:

Fronius WattpilotKod produktu
Fronius Wattpilot Go 11J4, 240, 177
Fronius Wattpilot Go 22J4, 240, 176
Fronius Wattpilot Home 11J4, 240, 185
Akcesoria Fronius WattpilotKod produktu
Kabel typ 2 5m4, 240, 180
Znaczniki RFID, 10 szt.4, 240, 181
Baza montażowa Go4, 240, 182
Zestaw adapterów Go 224, 240, 183
Zestaw adapterów Go 114, 240, 184

Zapisz się do biuletynu Fronius i bądź zawsze na bieżąco!

Oferujemy dwa rodzaje newsletterów: dla instalatorów i właścicieli domów. Wybierz biuletyn dla siebie i zapisz się!

Biuletyn Fronius dla instalatorów
Kliknij powyżej i zapisz się do biuletynu Fronius dla instalatorów
biuletyn fronius dla inwestorów PV
Kliknij powyżej i zapisz się do biuletynu Fronius dla klientów końcowych

Certyfikaty NC RfG

Certyfikaty NC RfG

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PTPIREE 26 kwietnia 2021, od dnia 1 sierpnia 2021 niezbędne w procesie przyłączenia instalacji będzie wymagane złożenie certyfikatu na zgodność z EN 50549 lub na zgodność z kodeksem NC RfG (Etap II procesu przejściowego).

PTPIREE opracuje rejestr (białą księgę) urządzeń, które posiadają dokumenty potwierdzające jakość tych urządzeń. Biała księga zostanie dostarczona do wszystkich OSD działających w Polsce i zrzeszonych w PTPiREE.

W celu przyłączenia instalacji do OSD należy przedłożyć stosowny certyfikat wraz z tłumaczeniem na język polski, certyfikaty można pobrać poniżej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci

Aktualizacja 05.11.2021

W dniu 5 listopada 2021 falowniki Fronius znalazły się na “białej liście” urządzeń certyfikowanych do 20 października 2026. Nowe certyfikaty można pobrać w załącznikach.

Aktualizacja 29.07.2021

Miło nam poinformować, że falowniki firmy Fronius znalazły się na tzw. “białej liście” urządzeń, które mogą być przyłączane do krajowego systemu elektroenergetycznego. Lista jest publikowana i aktualizowana na bieżąco przez PTPiREE i możliwa do pobrania pod poniższym adresem:
http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

Zwracamy uwagę, że falowniki serii Symo Hybrid nie posiadają certyfikatów potwierdzających zgodność z rozporządzeniem NC RfG i dlatego nie mogą być przyłączane do polskiego systemu elektroenergetycznego. Falownik te nie są dostępne w polskiej dystrybucji. Ograniczenie to nie dotyczy innych Państw UE.



FRONIUS WATTPILOT – ładowanie na własnych warunkach

FRONIUS WATTPILOT – ładowanie na własnych warunkach

Już wkrótce ładowanie samochodów elektrycznych będzie jeszcze bardziej inteligentne i atrakcyjne. Dzięki urządzeniu Fronius Wattpilot każdy kierowca elektryka będzie mógł zdecydować, w jaki sposób i gdzie chce ładować swój pojazd. Z kolei samo ładowanie, w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną lub zmienną taryfą za energię elektryczną, to niezwykle atrakcyjna propozycja pod względem finansowym dla wszystkich posiadających lub rozważających kupno auta na prąd.

Fronius uzupełnia swoją szeroką ofertę rozwiązań o stację ładowania Wattpilot. Jej premiera odbędzie się w maju. Tym samym austriacka firma, oprócz sektora fotowoltaiki i ogrzewania, wkracza w e-mobilność. A to już nie tylko chwilowa moda, a wyraźny, światowy trend, który w niedalekiej przyszłości zmieni oblicze rynku motoryzacyjnego.

Każdy, kto rozważa zakup samochodu elektrycznego lub jest już właścicielem takiego pojazdu, z pewnością zastanawia się nad wyborem idealnej stacji ładowania. Kluczowymi czynnikami są tutaj przede wszystkim niezależność oraz niskie koszty. I tutaj przychodzi z pomocą inteligentne rozwiązanie Fronius Wattpilot, które zapewnia elastyczność, szczególnie korzystne opcje ładowania, a także wiele innych praktycznych zalet, o których poniżej.

Ładowanie w domu i podróży

Dzięki temu, że Wattpilot dostępny jest w dwóch wariantach – domowym (Wattpilot Home) i mobilnym (Wattpilot Go) – zaspokaja on praktycznie wszystkie potrzeby.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zamontowanym na stałe urządzeniem do ładowania o mocy 11 kW, przeznaczonym do użytku domowego lub w małych firmach. W ten sposób, ze zwykłego gniazda powstaje inteligentna stacja ładowania do zastosowania w garażu, podziemnym parkingu czy carporcie.

Opcja Wattpilot Go gwarantuje natomiast maksimum niezależności. Wszystko dzięki mobilnemu rozwiązaniu w zakresie ładowania o mocy 11 lub 22 kW. Sprawdzi się ona w domu, w małych firmach i – uwaga – podczas podróży. Z racji niewielkich rozmiarów, urządzenie można zdemontować i zabrać ze sobą do bagażnika, a dzięki opcjonalnemu zestawowi adapterów, ładować w każdym gnieździe na trasie. Niekoniecznie musi to być instalacja, która posiada w swoim systemie PV. Wystarczy podłączyć się do gniazda i zacząć ładowanie.

Rys. 1. Schemat połączeń

Elastyczna aplikacja

Urządzenie austriackiego producenta wpisuje się w obecne trendy technologiczne. Można je z łatwością uruchomić i obsługiwać za pomocą aplikacji mobilnej Solar.wattpilot, która działa na urządzeniach z systemem iOS i Android. W ten sposób możemy uruchomić urządzenie zaledwie kilkoma kliknięciami w ekran smartfona czy tabletu. Aplikacja jest jedynym interfejsem użytkownika potrzebnym do tego, aby w prosty i przejrzysty sposób obsługiwać wszystkie funkcje. Pozwala również na ustawienie ładowania i wizualizację procesów ładowania.

Inteligentnie i ekonomicznie

Tankowanie prądem jest szczególnie tanie dzięki zmiennej taryfie za energię elektryczną (ta funkcja będzie dostępna od maja 2021 r. w Austrii i Niemczech, w innych krajach zostanie udostępniona w późniejszym terminie – przyp.). Jest ona uzależniona od aktualnych cen na giełdzie i z minimalnym narzutem przekazywana bezpośrednio użytkownikowi. Może on z łatwością ustawić w Solar.wattpilot, za jaką maksymalnie kwotę chce naładować pojazd. W Polsce użytkownicy stacji mogą ustawiać harmonogramy ładowania zgodne z tańszą taryfą (np. G12), mając dzięki temu pewność, że samochód będzie ładowany po prostu taniej.

Oprócz zmiennej taryfy za energię lub harmonogramów ładowania istnieją kolejne dwie metody pozwalające na jeszcze bardziej ekonomiczne ładowanie – Next Trip i Eco. Można je ustawić bezpośrednio w urządzeniu lub we wspomnianej wyżej aplikacji.

W zależności od sytuacji samochód elektryczny ładowany jest bardzo ekonomicznie lub dokładną ilością energii, jaką potrzebuje do przejechania planowanej trasy. W trybie Next Trip samochód jest ładowany energią z myślą o konkretnej trasie. Gwarantuje on zatankowanie pojazdu ilością energii wystarczającą na najbliższą trasę, przy użyciu najtańszej energii dostępnej w czasie ładowania. Tryb Eco jest idealny dla posiadaczy instalacji PV, ponieważ łączy ładowanie nadwyżkami z instalacji z PV ze zmienną taryfą za energię.

Fronius Wattpilot może optymalnie spożytkować nadwyżki energii z instalacji PV i reguluje moc ładowania z dokładnością do 1 A aż do maksymalnej wartości. W ten sposób możliwie najwięcej energii słonecznej trafia do samochodu elektrycznego.

Jako jeden z niewielu produktów na rynku Fronius Wattpilot może ładować napięciem jednofazowym lub trójfazowym. Oznacza to spożytkowanie całej nadwyżki energii z instalacji PV od 1,38 kW do 22 kW. Energia ładowania regulowana jest z dokładnością do 1 A, a przełączanie między układem jedno- i trójfazowym odbywa się automatycznie. W przeciwieństwie do typowych stacji ładowania pozwala to także uniknąć kosztownych skoków obciążenia.

Rys. 2. Dane techniczne Fronius Wattpilot

Podsumowując, Fronius Wattpilot skierowany jest do wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych, niezależnie od tego czy posiadają własną instalację PV. Jednak warto pamiętać, że połączenie e-mobilności z instalacją PV przynosi największe korzyści. Poprawia to wskaźniki ekonomiczne eksploatacji zarówno instalacji PV, jak i samochodu elektrycznego.

Pobierz kartę katalogową Fronius Wattpilot:

Obejrzyj webinarium na temat Fronius Wattpilot


Jesteś instalatorem i nie jesteś jeszcze zarejestrowany na tej stronie? Kliknij w LINK, zarejestruj się i uzyskaj dostęp do wszystkich treści i dostępnych promocji na Forum!

Jesteś właścicielem domu i posiadasz instalację PV lub zastanawiasz się nad jej zakupem? Interesujesz się fotowoltaiką, zarządzaniem energią i różnymi rozwiązaniami PV? Jeśli tak, to przejdź do strony www.fronius.pl/solar i znajdź wiele ciekawych treści z zakresu fotowoltaiki.

POMPY CIEPŁA A FOTOWOLTAIKA

POMPY CIEPŁA A FOTOWOLTAIKA

Autor: dr inż. Maciej Piliński / Solar Energy / Fronius Polska

Instalacje fotowoltaiczne, to sprawdzona i znana technologia, która pozwala na wytwarzanie taniej energii elektrycznej. Pompy ciepła zdobywają coraz większą popularność jako wydajna metoda ogrzewania lub chłodzenia budynków. Niestety wymagająca sporych ilości energii elektrycznej. Jak się okazuje, połączenie tych dwóch technologii daje doskonały efekt w postaci ekologicznego i zeroemisyjnego rozwiązania do podgrzewania c.w.u., ogrzewania i chłodzenia budynków i zasilania pozostałych odbiorników elektrycznych. A wszystko za około 20 zł rachunków (opłat stałych) miesięcznie.

Jak dobierać?

Projekt takiego rozwiązania należy rozpocząć od analizy potrzeb inwestora – zarówno w ciepło (zimno), ciepłą wodę użytkową, jak i energię elektryczną. Wychodząc od energochłonności budynku [kWh/(m2•rok)], ilości mieszkańców, sposobu korzystania przez nich z nieruchomości, rodzaj głównych odbiorników energii elektrycznej (obecnych i przyszłych) można dość precyzyjnie określić roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. A to już prosty krok do wyliczenia mocy instalacji fotowoltaicznej, która wyprodukuje w tym samym okresie zbliżoną ilość energii ze Słońca. Należy jednak pamiętać, że profile produkcji i zużycia energii elektrycznej są z reguły dość mocno rozbieżne, a zatem konieczne będzie korzystanie z mechanizmu tzw. net-meteringu, tj. magazynowania nadwyżek produkowanej energii w sieci OSD. Forma „opłaty” za takie magazynowanie, zwana opustem, wynosi 20% dla instalacji do 10kWp i 30% oddanej energii – dla instalacji większych. A zatem najbardziej korzystne jest zużywanie produkowanej energii bezpośrednio poprzez odbiorniki w budynku, mówimy wówczas o wysokim poziomie zużycia własnego (PZW).

Monitorowanie

Pierwszym krokiem do zaawansowanej współpracy pomiędzy fotowoltaiką a pompą ciepła jest zaawansowane monitorowanie zużycia energii. Jeden inteligentny licznik energii firmy Fronius montuje się na styku budynku i sieci OSD. Daje nam możliwość monitorowania energii zużytej na potrzeby własne, oddanej do sieci i pobranej z sieci.

Jeszcze większe możliwości daje instalacja kolejnych liczników inteligentnych. Pozwalają one monitorować wybrane, energochłonne odbiorniki, takie jak bojler c.w.u., pompę ciepła, ładowarkę samochodu elektrycznego, itp. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy stały podgląd na działanie tych urządzeń oraz związane z tym koszty energii.

Zarządzania energią

Dzięki zintegrowanemu z falownikiem Fronius systemowi zarządzania energią, wszystkie energochłonne odbiorniki w gospodarstwie domowym mogą być automatycznie włączane lub wyłączane w zależności od dostępnej nadwyżki energii PV.

Dostępne są aż cztery cyfrowe wyjścia, które umożliwiają falownikowi sterowanie zewnętrznymi przekaźnikami. Dzięki temu przekaźniki włączają urządzenia, gdy tylko zostanie osiągnięty określony próg nadwyżki energii. Ponadto możliwe jest zdefiniowanie minimalnego lub maksymalnego czasu działania urządzeń oraz ustawienie priorytetu załączania obciążeń.

Przekaźniki mogą załączać odbiornik bezpośrednio i jest to zalecane do prostych odbiorników, jakimi są np. grzałki w bojlerach c.w.u. Do sterowania bardziej złożonym układem, takim jak pompa ciepła, zaleca się wykorzystanie dedykowanych wejść „Smart Grid ready”. Dają one sygnał logiczny do odbiornika informujący o niskiej taryfie energii – bezpłatnej energii ze Słońca. Na tej podstawie w zależności od warunków panujących w budynku to pompa ciepła podejmuje decyzję, czy podnieść temperaturę pomieszczenia, załadować bufor, itp.

Inne otwarte interfejsy

Dzięki otwartym interfejsom w falowniku Fronius można łatwo zintegrować komponenty innych firm, np. ładowarkę samochodu elektrycznego lub system automatyki domowej. Wówczas sterowane za pomocą nadwyżki energii PV czy magazynowanie energii choćby w formie ciepła może być jeszcze bardziej inteligentne.

Zalety w skrócie

  • / Łatwa integracja komponentów innych firm
  • / Bezpośrednia kontrola urządzeń w przypadku nadwyżki energii PV
  • / Zwiększenie stopnia zużycia energii na potrzeby własne
  • / Mniej energii pobieranej z sieci, a tym samym większe oszczędności  

Co jest potrzebne, aby wdrożyć zarządzanie energią Fronius?

URZĄDZENIETYP
FALOWNIKFronius Symo GEN24 Plus lub Primo i wszystkie falowniki SnapINverter z kartą począwszy od Datamanager 2.0 oraz wszystkie starsze falowniki firmy Fronius i falowniki zewnętrzne z urządzeniem Datamanager Box 2.0
FRONIUS SMART METER63A-1; 63A-3; 50kA-3
TS 100A-1; TS 65A-3; TS 5kA-3

/ Nadaje się do sieci jednofazowych i trójfazowych
/ Mierzy zużycie energii i energię z sieci
OPRZEWODOWANIE WYJŚĆ CYFROWYCH/ Do oprzewodowania wyjść cyfrowych wymagany jest przewód do transmisji danych (CAT 5 lub wyższy), który jest przeznaczony do sterowania zewnętrznymi przekaźnikami 12V. Przy wyborze przekaźnika 12V należy wziąć pod uwagę maksymalną zdolność łączeniową jednostki komu¬nikacyjnej: Seria SnapINverter (Datamanager): 3,2W / GEN24 Plus: 6W / Zalecamy na przykład przekaźnik FINDER typu 39.11.0.012.00060
KOMUNIKACJA FALOWNIKA Z INTELIGENTNYM LICZNIKIEM FRONIUS SMART METERPołączenie kablowe (CAT5 lub nowszy) przez Modbus RTU (RS485)

Fronius GEN24 Plus i BYD Battery Box Premium

Fronius GEN24 Plus i BYD Battery Box Premium

Wszechstronny falownik hybrydowy GEN24 Plus uzupełnia portfolio firmy Fronius o rozwiązanie typu “wszystko-w-jednym” zapewniające kompleksowe zasilanie własne przy użyciu energii pochodzącej ze słońca. Nowy akumulator BYD Battery-Box Premium i falownik hybrydowy GEN24 Plus stanowią system gromadzenia energii, wyznaczający nowe standardy w dziedzinie wszechstronności i wydajności.

Rozwiązania do gromadzenia energii ze słońca, zapewniające maksymalny stopień zasilania własnego

Falowniki Primo GEN24 Plus (3 do 6 kW) oraz Symo GEN24 Plus (6 do 10 kW) będą dostępne od drugiego kwartału 2020 roku. Wszystkie falowniki hybrydowe GEN24 Plus będą przy tym seryjnie wyposażone w:

  • przyłącze akumulatora,
  • system zarządzania energią,
  • zasilanie awaryjne PV Point,
  • system monitorowania i otwarte interfejsy.

Akumulatory wysokonapięciowe BYD Battery-Box Premium można dostosować do indywidualnego zapotrzebowania za pomocą pojedynczych modułów bateryjnych. Z falownikami GEN24 Plus można łączyć następujące modele:

  • Battery-Box Premium HVS (5,12 do 10,24 kWh)
  • Battery-Box Premium HVM (11,04 do 22,08 kWh)

Szczegółowe warianty połączeń przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela kompatybilności Fronius – BYD

Zasilanie awaryjne zapewniające maksymalną niezależność

Bezpieczeństwo energetyczne w falownikach Fronius GEN24 Plus jest z jednej strony zapewniane przez zintegrowane podstawowe zasilanie awaryjne PV Point, a z drugiej strony jest osiągane dzięki funkcji Multi Flow Technology. Wydajny Symo GEN24 Plus połączony z akumulatorem o odpowiednich parametrach wyróżnia się pełnym zasilaniem awaryjnym (jako opcja do rozbudowy). Umożliwia to zasilanie np. pomp ciepła, co zapewnia maksymalną niezależność i elastyczność na wypadek awarii sieci energetycznej.

„GEN24 Plus to naprawdę hybrydowy falownik, dzięki któremu — w połączeniu z BYD — będziemy realizować na całym świecie doskonałe rozwiązania do gromadzenia energii zarówno na rynku systemów jedno- i trójfazowych. Dzięki temu jesteśmy pierwszą firmą, która przychodzi na myśl, gdy chodzi o rozwiązania do gromadzenia energii dostosowane do indywidualnych wymagań klientów” — Martin Hackl, kierownik jednostki biznesowej Solar Energy w firmie Fronius International GmbH.

Inteligentne połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki

Inteligentne połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki

O korzyściach wynikających z montażu pompy ciepła i fotowoltaiki w jednym budynku napisano już wiele. Polecamy kampanię społeczną „Dom bez rachunków” wraz z poradnikiem, który można pobrać na końcu. Natomiast w tym artykule skupimy się nad tym, jak inteligentnie sprząc te dwa światy.

WPROWADZENIE

Integrując pompę ciepła Smart Grid Ready („SG Ready”) z funkcją zarządzania energią w falownikach firmy Fronius, łatwo jest zwiększyć stopień zużycia własnej energii fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym. W tym celu łączy się falownik z pompą ciepła poprzez jej wejście logiczne „zasilania PV” lub „zasilania tanią energią”. Informuje to regulator pompy ciepła, kiedy powinien ładować zasobnik, aby wykorzystać jak najwięcej nadwyżek mocy fotowoltaicznej. Pompa ciepła jest w ten sposób przełączana przez falownik w tryb pracy, który powoduje wzrost temperatury zadanej. Wielkość tego wzrostu jest różna w zależności od producenta i znajduje się w instrukcji obsługi odpowiedniej pompy ciepła.

W porównaniu do bezpośredniego sterowania pompą ciepła, przełączenie na tryb podwyższonej temperatury ma tę zaletę, że parametry sterowania pompą ciepła (minimalne czasy pracy, ustawione czasy pracy, nastawy temperatury, itp.) pozostają nienaruszone, a zatem komfort użytkownika nie jest ograniczony. Warunkiem wstępnym dla sterowania Smart Grid Ready jest jednak to, że pompa ciepła musi być podłączona do tego samego punktu zasilania energią, co falownik – tak jak pokazano to na Rys. 1.

Rys. 1. Schemat połączenia pompy ciepła Smart Grid Ready w wariancie ze sterowaniem i monitorowaniem zużytej energii

Pompy ciepła Smart Grid Ready – tryby pracy

Wejście Smart Grid Ready pompy ciepła na podstawie sygnałów otrzymanych z zewnątrz (np. od OSD) może aktywnie wpływać na jej tryb pracy. Wszystkie pompy ciepła Smart Grid Ready mają cztery tryby pracy, z których Fronius zaleca przełączanie między trybem 2 i 3. Przełączanie jest realizowane poprzez zamknięcie zewnętrznego przekaźnika, który jest wysterowany przez falownik Fronius.

Stan pracy 1: BLOKADA

Ten stan wymusza zablokowanie pracy pompy ciepła. Ten stan roboczy jest wykorzystywany przy współpracy ze sterownikiem OSD, jest włączany o stałych porach i obejmuje maksymalnie 2 godziny „twardego” czasu blokowania.

Stan pracy 2: NORMALNY

W tym stanie roboczym pompa ciepła pracuje w normalnym trybie energooszczędnym z proporcjonalnym ładowaniem zasobnika ciepła. Pompa ciepła załącza się i wyłącza w zależności od potrzeb cieplnych budynku i wody użytkowej. Aby aktywować ten stan pracy, zewnętrzny przekaźnik sterujący pompą ciepła pozostaje otwarty.

Stan pracy 3: PODWYŻSZONY

W tym stanie roboczym sterownik pompy ciepła pracuje w trybie wydłużonej pracy w celu podgrzewania wody i/lub ogrzewania pomieszczenia. W ten sposób można wykorzystać tanią taryfę energii i/lub energię pochodzącą z fotowoltaiki. To nie jest bezpośrednie polecenie uruchomienia, ale zalecenie, które dopuszcza podniesienie temperatury w budynku o 1°C lub podwyższenie temperatury w zbiorniku wody użytkowej w celu zmagazynowania nadwyżek energii w formie ciepła. Aby aktywować ten stan pracy, zewnętrzny przekaźnik do sterowania pompą ciepła jest zamknięty.

Stan pracy 4: PODWYŻSZONY I WYMUSZAJĄCY WŁĄCZENIE

Jest to ostateczne polecenie uruchomienia, o ile jest to możliwe w zakresie dopuszczalnych ustawień regulatora. Tryb ten wykorzystywany jest przez OSD w celu odbioru nadwyżek energii z sieci. Regulator może wymuszać pracę w kilku modelach sterowania:

/ Wariant 1: Pompa ciepła (sprężarka) jest aktywnie włączona

/ Wariant 2: Pompa ciepła (sprężarka + elektryczna grzałka wspomagająca) jest aktywnie włączona

Źródło: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. (https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready)

Wymagany sprzęt i materiał:

  1. Falownik Fronius (Fronius SnapINverter, Fronius IG Plus, Fronius IG, Fronius IG TL) ze zintegrowanym urządzeniem Fronius Datamanager 2.0 lub Datamanager Box 2.0
  2. Fronius Smart Meter (model 63A-3, 63A-1, 50kA-3 w zależności od mocy przyłączeniowej budynku i ilości faz) do wykrywania nadmiaru energii PV
  3. przekaźnik 12V DC (maksymalna moc cewki 3,2 W) do separacji potencjałów, dopuszczalne napięcie dla styków przełączania: max. 230V AC
  4. opcjonalnie drugi Fronius Smart Meter (model 63A-3, 63A-1 w zależności od mocy elektrycznej pompy ciepła i ilości faz) do monitorowania zużycia energii przez pompę na portalu Solar.Web

Funkcjonalność po podłączeniu do wyjścia cyfrowego w urządzeniu Datamanager 2.0

Sterowanie wejściem Smart Grid Ready pompy ciepła jest realizowane za pomocą cyfrowego wyjścia zarządzania obciążeniem na karcie Datamanager 2.0. W tym celu wykorzystywane jest jedno wejście Smart Grid Ready pompy ciepła, które przełącza między trybem pracy 2 (normalne działanie: przekaźnik otwarty) i trybem pracy 3 (zwiększona praca: przekaźnik zamknięty). Zmiana między trybami pracy następuje automatycznie, w zależności od ustawionego algorytmu regulacji. Do sterowania karta Datamanager można wykorzystać wartość mocy w punkcie zasilania budynku (np. nadwyżka energii) lub bezpośrednio wartość mocy wyjściową falownika. Zalecamy jednak sterowanie na podstawie wartości mocy w punkcie zasilania budynku, ponieważ uwzględnianie jest zużycie energii wszystkich odbiorników domowych, które jest tutaj rejestrowane przez licznik inteligentny Fronius Smart Meter.

KROKI DO REALIZACJI STEROWANIA POMPĄ CIEPŁA SMART GRID

Krok 1. Podłączenie licznika inteligentnego Fronius Smart Meter

Skąd wiemy, że mamy nadwyżkę energii? Aby to zmierzyć, potrzebny jest inteligentny licznik energii Fronius Smart Meter, który instalujemy zaraz za zabezpieczeniem głównym budynku (czyli na “wejściu” do budynku). Po podłączeniu do Datamanager’a 2.0 będziemy mieli pełny wgląd w to, co się dzieje z naszą produkowaną energią, jak wygląda profile produkcji oraz zużycia energii.

Rys. 2. Miejsce montażu głównego licznika inteligentnego Fronius Smart Meter

Krok 2: Instalacja i podłączenie zewnętrznego przekaźnika

Wystarczy zastosować prosty przekaźnik zasilany z 12V napięcia stałego o mocy cewki < 1W. Wyjście przekaźnika podłączamy do odpowiedniego wejścia pompy ciepła.

Rys. 3: Schemat elektryczny przekaźnika zewnętrznego do sterowania Smart Grid Ready

Tryby pracy

Stan przekaźnika

Stan pracy 2 – NORMALNY

przekaźnik otwarty (brak połączenia pomiędzy stykami K2-1 i K2-2 pompy ciepła)

Stan pracy 3 – PODWYŻSZONY

przekaźnik zamknięty (połączenie pomiędzy K2-1 i K2-2 pompy ciepła)

Tabela 1: Opis rozwiązania sterowania pompą ciepła Smart Grid Ready na przykładzie

Krok 3: Nawiąż połączenie z falownikiem

WAŻNE! Aby połączyć się z menu Fronius Datamanager, odpowiednie urządzenie (na przykład laptop, smartfon, tablet) należy ustawić w następujący sposób:

– Uzyskaj adres IP automatycznie – DHCP musi być aktywowany

Procedura:

1. Wybierz pozycję menu „SETUP” na wyświetlaczu falownika

2. Wybierz pozycję menu „Punkt dostępu WiFi”

3. Podłącz laptop do punktu dostępu WiFi

a. Wyszukaj punkt dostępowy o nazwie „FRONIUS_240.xxxxx”

b. Nawiąż połączenie z tą siecią

c. Wprowadź hasło: 12345678

d. Wprowadź w przeglądarce terminal http://datamanager lub http://192.168.250.181 (adres IP połączenia WLAN). W przypadku połączenia LAN wprowadź http://169.254.0.180.

Więcej informacji na temat nawiązywania połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi falownika Fronius lub Fronius Datamanager 2.0.

Krok 4: Wprowadź ustawienia zarządzania obciążeniem w falowniku

W ustawieniach Datamanager’a w zakładka “Zarządzanie obciążeniem” można ustawić warunki dotyczące aktywacji ce portu wyjściowego I/O1 na dużej pomarańczowej kostce Datamanager’a. Stan aktywny: na wyjściu I/O1 jest napięcie 12V DC, stan nieaktywny: 0V.

Rys. 4: Ustawienia zarządzania obciążeniem Smart Grid w interfejsie webowym Datamanager

Przykład:

Pompa ciepła o poborze mocy 2730 W powinna być kontrolowana przez falownik Fronius przy użyciu wejścia Smart Grid Ready, aby zoptymalizować zużycie produkowanej własnej energii. W tym celu cyfrowe wyjście zarządzania obciążeniem urządzenia Fronius Datamanager 2.0 jest połączone z połączeniem Smart Grid Ready pompy ciepła za pomocą przekaźnika (dla separacje potencjałów). Konfiguracja połączenia pompy ciepła znajduje się w odpowiednich instrukcjach instalacji modelu pompy ciepła.

Poprzez interfejs www karty Fronius Datamanager parametry dla sterowania Smart Grid Ready są wprowadzane w ustawieniach „Zarządzanie obciążeniem”. Rysunek 2 pokazuje ustawienia dla przykładu opisanego poniżej.

W tym przykładzie, jeśli moc oddawana do sieci przekroczy wartość 3300 W (moc pompy ciepła + 10% = 3 000 • 1,1 = 3 300 W), wyjście cyfrowego zarządzania obciążeniem karty Datamanager 2.0 zostanie aktywowane. Pompa ciepła przejdzie w stan pracy 3 – PODWYŻSZONY. Pompa będzie w tym trybie tak długo, aż zostanie zmierzona wartość mocy oddawanej do sieci poniżej 500 W. Przy tym ustawieniu minimalny czas pracy pompy ciepła jest zapewniony przez regulator pompy ciepła, ponieważ ten tryb pracy jest tylko zaleceniem. Progi zależą również od zainstalowanej mocy PV, więc wartość progowa załączenia nie powinna przekraczać 70% zainstalowanej mocy PV.

DODATEK

Oprogramowanie Datamanager w wersji 3.2.2 (lub starsze)

Należy pamiętać, że starsze wersje oprogramowania Fronius Datamanager mogą mieć mniej funkcji. Aby otrzymać wszystkie bieżące funkcje, konieczna może być aktualizacja oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie głównej pod tym linkiem.

Zdalne sterowanie

Możliwe jest również zdalne zmienianie ustawień komputera w tej samej sieci LAN. W tym celu należy użyć statycznego adresu IP w ustawieniach sieciowych urządzenia Fronius Datamanager. Ten adres IP może być przechowywany w przeglądarce, a tym samym łatwo dostępny. Nowe routery bezprzewodowe umożliwiają również użycie adresu URL http://datamanager/.

Aby uzyskać dostęp do systemu z zewnątrz, potrzebny jest zewnętrzny adres IP, który należy uzyskać od administratora IT. W przypadku dzielenia tego samego adresu IP z innymi urządzeniami konieczne będzie przekierowanie portów na adres IP karty Datamanager, port 80.

Przykłady typów przekaźników

Przy wyborze przekaźnika należy przestrzegać specyfikacji technicznych (maksymalna moc cewki: 3,2 W, napięcie cewki: 12V DC, napięcie przełączania styków i maksymalny prąd obciążenia styków). Bardzo dobrze sprawdzają się przekaźniki interfejsowe, inaczej zwane przekaźnikowymi modułami sprzęgającymi. Pełnią one funkcję separującą pomiędzy wejściem pompy ciepła a wyjściem karty Datamanager, jednocześnie chroniąc przed przepięciami i krótkotrwałymi przeciążeniami.

Na przykład odpowiednie są następujące typy:

  • Przekaźnikowy moduł sprzęgający Finder 1P 6A 12V DC, 38.51.7.012.0050
  • Przekaźnik Weidmüller Relais 6A -MRS 12VDC 1CO ; 1 zestyk przełączny

Schemat  połączeń liczników Fronius Smart Meter oraz pompy ciepła SG Ready do karty Datamanager 2.0

Rys. 5. Przykładowy schemat połączeń liczników Fronius Smart Meter oraz pompy ciepła SG Ready.

MONITOROWANIE ZUŻYCIA ENERGII POMPY CIEPŁA

Falowniki Fronius zawierają funkcję Fronius Energy Profiling, która w połączeniu z dodatkowymi licznikami inteligentnymi Fronius Smart Meter oprócz monitorowania zużycia energii w całym budynku, pozwala na szczegółowe monitorowanie zużycia energii aż do trzech wybranych odbiorników. Dzięki temu dane pomiarowe dotyczące produkcji i konsumpcji energii wyświetlanie są w jednym miejscu: na portalu monitorującym Solar.web.

Na zaciskach pompy ciepła można zainstalować dodatkowy licznik inteligentny Fronius Smart Meter. Nie musi być tego samego typu, co licznik główny zainstalowany na wejściu do budynku. Jeśli mamy pompę jednofazową wystarczy Fronius Smart Meter 63A-1. Przy pompie trójfazowej: Fronius Smart Meter 63A-3. W ten sposób będziemy mieli pełny wgląd w zużycie energii przez pompę ciepła na portalu Solar.Web.
Przykład takiej kompleksowej instalacji przedstawiono na Rys. 1, a sposób prezentacji danych – poniżej.

Rys. 6. Przykładowa prezentacja danych dotyczących produkcji i zużycia energii na portalu Solar.Web

PODSUMOWANIE

Polecamy również lekturę następujących materiałów:

Oczywiście wszystkie prace elektryczne, podłączenie liczników, przekaźnika, czy sterowanie pompą ciepła należy bezwzględnie powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi!

Wersję artykuł w formie PDF można pobrać tutaj:

Polecamy również:

Zarządzanie produkowaną energią przy użyciu czterech cyfrowych wyjść Datamanager’a

Zarządzanie produkowaną energią przy użyciu czterech cyfrowych wyjść Datamanager’a

WPROWADZENIE

Systemy fotowoltaiczne są zwykle wyposażone w kontrolowane obciążenia w celu zwiększenia stopnia samodzielnego zużycia i autonomii. Wysoka konsumpcja własna oznacza zużywanie jak największej ilości energii produkowanej ze źródła energii odnawialnej, podczas gdy autonomia oznacza czerpanie jak najmniejszej ilości energii z sieci, tzn. bycie tak samowystarczalnym, jak to tylko możliwe.

Aby osiągnąć te cele, należy zainstalować inteligentny licznik energii, Fronius Smart Meter, na styku budynku i sieci OSD. To urządzenie mierzy, ile mocy jest oddawane do sieci lub ile mocy z tej sieci jest pobierane. Jeśli system PV generuje więcej energii, niż jest zużywane w gospodarstwie domowym, daje to nadwyżkę energii PV. Jeśli wymagana jest większa moc niż jest wytwarzana przez system PV, energia elektryczna jest pobierana z sieci.

Firma Fronius oferuje produkty takie jak Fronius Ohmpilot czy Fronius Energy Package, które można dostosować do konkretnego systemu, aby zwiększyć poziom konsumpcji własnej i/lub zapewnić większą autonomię. Rozwiązania te umożliwiają m.in. produkowanie ciepła z nadwyżki energii, na przykład do podgrzewania ciepłej wody i pozwalają na gromadzenie nadwyżki energii uzyskanej w ciągu dnia, dzięki czemu można ją wykorzystać w nocy.

I to nie wszystko: wraz z wydaniem oprogramowania Datamanager w wersji 3.12.1.x i Hybridmanager w wersji 1.10.1.x, odbiorniki energii mogą być teraz kontrolowane za pomocą czterech cyfrowych wyjść w taki sposób, aby wykorzystać energię PV w sposób najbardziej efektywny.

Fronius Datamanager 2.0 (karta rozszerzenia) jest standardowo zintegrowana z falownikami Fronius Galvo, Primo, Symo, Eco i Symo Hybrid i może zostać dołożona do falowników Fronius IG, IG Plus i CL. Urządzenie Datamanager dostępne jest również jako samodzielne urządzenie, w tzw. wersji Box.

OKABLOWANIE

Schemat

Schemat połączeń przedstawiony poniżej jest typowym przykładem aplikacji z zewnętrznym przekaźnikiem i ręcznym przełączaniem, np. do załączenia grzałki w celu podgrzania wody w przypadku jej dodatkowego zużycia. Można również użyć przekaźników ze zintegrowanym przełączaniem Auto-On-Off.


Rysunek 1 – Typowy schemat połączeń

Przykładowe typy przekaźników

Podczas doboru przekaźnika należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną (moc cewki, napięcie cewki, napięcie przełączania i prąd przełączania). Przykłady odpowiednich przekaźników pokazano poniżej:

Rysunek 2 – Przekaźnik FINDER – 10 A, 12 VDC + montaż na szynie DIN: seria 62Rysunek 3 – Przekaźnik Weidmüllera 6A -MRS 12 VDC, styk przełączającyRysunek 4 – Przekaźnik Finder serii 19 z ręcznym przełączaniem pomiędzy Auto-On-Off

Datamanager 2.0

Karta Fronius Datamanager 2.0 oferuje kilka dodatkowych funkcji, takich jak interfejs Modbus RTU (RS-485) do inteligentnego licznika (D-, D+, GND). Więcej informacji na temat instalacji i uruchomienia licznika Fronius Smart Meter można znaleźć na stronie www.fronius.pl oraz www.forum-fronius.pl.

Datamanager 2.0 jest instalowany we wszystkich falownikach począwszy od numeru seryjnego 25490000. Starsze falowniki można zmodernizować dokładając do nich tę kartę rozszerzeń.


Rysunek 5 – Datamanager 2.0 – karta rozszerzeń

Całkowita moc przełączania dla wszystkich 4 wyjść cyfrowych przy napięciu DC: 10,8…12,8 V to 3,2 W.

  • 10,8 V: Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL, Fronius IG 300-500
  • 12.8 V: Fronius Galvo, Fronius Primo, Fronius Symo, Fronius Eco, Fronius Symo Hybrid

PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ INTERFEJSU DATAMANAGERA

1. Wybierz pozycję menu “USTAWIENIA” na wyświetlaczu falownika

2. Wybierz punkt menu “Punkt dostępu Wi-Fi”


Rysunek 6 – Aktywacja dostępu Punkt na wyświetlaczu falownika

3. Podłącz urządzenie końcowe do punktu dostępu Wi-Fi

a. Wyszukaj sieć “FRONIUS_xxx.xxxxx” na urządzeniu końcowym
b. Nawiąż połączenie z tą siecią
c. Wprowadź hasło: 12345678
d. Wprowadź http://datamanager lub 192.168.250.181 (adres IP połączenia WLAN) z przeglądarki na
urządzeniu końcowym. Jeśli korzystasz z sieci LAN, wpisz 169.254.0.180.

Dalsze informacje dotyczące nawiązywania połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi falownika Fronius lub karty Fronius Datamanager 2.0, a także na tej stronie: https://www.forum-fronius.pl/podlaczenie-datamanagera-do-internetu/

AKTYWOWANIE WYJŚĆ CYFROWYCH

Odbiornikami można sterować na podstawie nadwyżki energii z instalacji PV lub ilości wytworzonej energii fotowoltaicznej poprzez aktywację czterech wyjść cyfrowych na falowniku. Odbiornikami takimi jak pompy basenowe, fontanny, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, systemy klimatyzacji itp. można sterować za pomocą podłączonych przekaźników.

Pierwszym krokiem jest aktywacja wyjść cyfrowych, które będą wykorzystywane do kontroli odbiorników. Można to zrobić za pomocą webowego interfejsu kart Datamanager lub Hybridmanager.


Rysunek 7 – Aktywacja wyjść cyfrowych do zarządzania odbiornikami

KONFIGUROWANIE WYJŚĆ CYFROWYCH

Drugi krok polega na skonfigurowaniu każdego wyjścia indywidualnie.

Sterowanie

Wyjście może być sterowane na podstawie informacji o nadwyżce produkowanej energii w punkcie wprowadzania energii do sieci lub bezpośrednio ilości wyprodukowanej energii PV. Ta pierwsza opcja może być wybrana tylko wtedy, gdy jest podłączony licznik inteligentny Fronius Smart Meter i został on aktywowany w interfejsie Datamanager / Hybridmanager.


Rysunek 8 – Aktywacja inteligentnego licznika Fronius Smart Meter


Rysunek 9 – Konfiguracja systemu z wykorzystaniem Fronius Smart Meter. Sterowanie na podstawie nadwyżki PV.


Rysunek 10 – Konfiguracja systemu bez licznika Fronius Smart Meter. Sterownie na podstawie wartości produkcji PV. Inteligentny licznik Fronius Smart Meter nie jest wymagany.

Progi

Progi muszą zostać zdefiniowane, aby falownik wiedział, na jakim poziomie mocy wyjście ma być aktywowane lub dezaktywowane. Należy zauważyć, że jeżeli wybrano sterowanie “na podstawie nadwyżki mocy”, przy ustawianiu progu aktywacji należy uwzględnić moc podłączonego odbiornika. Należy również określić histerezę, aby zapobiec zbyt częstemu przełączaniu obciążenia, gdy w punkcie wprowadzania energii do sieci pojawią się niewielkie zmiany.

Przykładowo: pompa basenowa o mocy 1000 W może działać z progiem aktywacji 1200 W i progiem dezaktywacji 0 W, dając histerezę o wartości 200 W.

Czas trwania

Wybór minimalnego czasu trwania zapobiega zbyt częstemu przełączaniu w sytuacjach, gdy promieniowanie słoneczne lub wartość nadwyżki energii stale się zmieniają, ponieważ nadmierne przełączanie skraca żywotność sterowanego urządzenia. Określenie minimalnego czasu trwania zapewnia, że gdy odbiornik zostanie aktywowany, pozostanie włączony przez zadany czas, nawet jeśli odpowiedni parametr spadnie poniżej wartości dezaktywacji.

Natomiast maksymalny czas trwania ogranicza czas, w jakim odbiornik jest załączany co dzień. Na przykład, nie ma potrzeby, aby pompa basenowa pracowała dłużej niż osiem godzin dziennie, nawet jeśli wciąż dostępna jest nadwyżka energii pod koniec dnia. Indywidualne czasy pracy dla każdego odbiornika są sumowane w ciągu dnia.

Zadany czas trwania gwarantuje, że odbiornik będzie działał przez co najmniej określony czas przed określoną godziną. Ponownie biorąc przykład pompy basenowej, pompa powinna pracować co najmniej cztery godziny dziennie, aby utrzymać jakość wody. Zalecamy ustawienie punktu, w którym czas docelowy zostanie osiągnięty w pewnym momencie przed zachodem słońca, aby zapewnić wykorzystanie części nadwyżki energii do napędzania pompy. Jeśli czas ustawiony jest na godzinę 18:00, a pompa pracowała tylko w tym dniu przez dwie i pół godziny, wyjście zostanie aktywowane o godzinie 16.30, tj. na półtorej godziny (brakujące) przed godziną 18:00.

Status

Przesuwanie kursora nad stanem powoduje wyświetlenie powodu dla aktualnego statusu.


Rysunek 11 – Konfiguracja wyjść zarządzania obciążeniami

PRIORYTETY

Dla baterii, Fronius Ohmpilot i zarządzania obciążeniem przez wyjścia I/O powinny zostać określone priorytety. Należy zauważyć, że wyjścia I/O zarządzania obciążeniem są priorytetowo traktowane zgodnie z ich progami aktywacji, co oznacza, że najpierw następuje przełączenie wyjścia I/O zarządzania obciążeniem z zadaną najniższą wartością mocy. Jeśli dwa wyjścia I/O zarządzania obciążeniem mają ten sam próg aktywacji, najpierw zostanie przełączony ten znajdujący się wyżej na liście.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Bateria, Fronius Ohmpilot i pompa basenowa

Pompa basenu podłączona do zarządzania obciążeniem na wyjściu I/O1 za pośrednictwem stycznika musi być aktywowana, zanim w akumulatorze będzie można zgromadzić energię, która ma być używana głównie w nocy. Grzałka ma najniższy priorytet, ponieważ minimalna temperatura wody jest dostarczana z centralnego systemu ogrzewania i jest regulowana przez Fronius Ohmpilot.

Priorytety:

  1. Zarządzanie obciążeniem I/O1 z pompą basenową o mocy 1000 W, maksymalny czas pracy dziennie = 4 godziny
  2. Akumulator
  3. Fronius Ohmpilot z elementem grzejnym 9 kW


Rysunek 12. – Rozdział energii

Fronius Ohmpilot, pompa basenowa, samochód elektryczny

Pompa basenu i ładowarka samochodu elektrycznego są połączone poprzez zarządzanie obciążeniem: I/O1 i I/O2. Zarządzanie obciążeniami I/O ma przydzielony najwyższy priorytet. Niższy próg mocy oznacza, że pompa basenu jest aktywowana przed ładowarką samochodu.

Priorytet:

  1. Zarządzanie obciążeniem I/O1 z pompą basenową o mocy 1000 W, maksymalny czas pracy dziennie = 4 godziny
  2. Zarządzanie obciążeniem I/O2 z ładowarką samochodową z progiem aktywacji 3000 W i progiem dezaktywacji -1000 W
  3. Akumulator
  4. Fronius Ohmpilot z elementem grzejnym 6 kW


Rysunek 13 – Rozdział energii

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź strony www.fronius.pl oraz www.forum-fronius.pl, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sterowania obciążeniem.

Patrz “Profilowanie energetyczne Fronius” w celu wizualizacji indywidualnych odbiorników w Solar Web.

Fronius Ohmpilot to idealne rozwiązanie do podgrzewania ciepłej wody lub wytwarzania dowolnego ciepła z własnej elektryczności, ponieważ może płynnie zużywać nadwyżkę energii PV aż do 9 kW.

Dla odbiorników, którzy są głównie załączane w nocy, zaleca się Fronius Energy Package, ponieważ nadwyżka energii jest tymczasowo przechowywana w baterii.

Inne białe księgi:

      • “Rozwiązania E-Mobility – Inteligentne ładowanie samochodu elektrycznego w domu za pomocą energii fotowoltaicznej”
      • “Podłączanie pompy ciepła do systemu zarządzania energią Fronius z Datamanager 2.0”

Artykuł do pobrania w wersji PDF:

Webinarium #09 :: Magazynowanie energii wg Fronius

Webinarium #09 :: Magazynowanie energii wg Fronius

Treść

  • Fronius Energy Package: komponenty
  • Konfiguracja, instalacja i uruchomienie
  • Zasady doboru baterii
  • Pytania i odpowiedzi

Wymagania

  • Podstawowa wiedza na temat fotowoltaiki, elektrotechniki i magazynów energii

Webinarium

Do pobrania

Podłączenie i konfigurowanie licznika energii z kartą Datamanager 2.0

Podłączenie i konfigurowanie licznika energii z kartą Datamanager 2.0

Produkcja energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej jest dobrze znana (odczytywana bezpośrednio z falownika). Można ją rówież przedstawić w formie atrakcyjnych wykresów na portalu Solar.web. Jeżeli natomiast zainstalujemy dodatkowe liczniki energii,  pozwolą nam one na stworzenie profilu zużycia energii w budynku. Można zatem ustalić, co się dzieje z produkowaną energią: które odbiorniki z niej korzystają bezpośrednio, a ile energii oddajemy do sieci. Dzięki profilom zużycia można “wyłapać” np. nieprawidłowo działające odbiorniki (zamrażarka w piwnicy z zepsutym termostatem – z życia wzięte!). W instalacjach z falownikiem Fronius można zainstalować nawet 4 dodatkowe liczniki energii: 1 podstawowy (w torze zasilania) oraz trzy dodatkowe, które mogą mierzyć energię wybranych odbiorów (np. pompy ciepła) lub innych źródeł energii (np. falownik wiatraka).

UWAGA! W jednej instalacji można wykorzystać różne typy liczników, np.:

  • Fronius Smart Meter 50kA-3 jako licznik główny,
  • Fronius Smart Meter 63A-1 do monitorowania jednofazowej pompy ciepła
  • Fronius Smart Meter 63-3 do monitorowania drugiego źródła energii (np. wiatraka)

Nie można łączyć ze sobą licznika Fronius Smart Meter oraz licznika S0. 

Poniżej wyjaśniamy, jak skonfigurować podłączenie licznika Fronius Smart Meter oraz licznika S0 na stronie www karty Datamanagera. Informacje te zostały zaczerpnięte z instrukcji obsługi karty Datamanagera, która może zostać pobrana ze strony Fronius Polska.

Informacje ogólne

WAŻNE! Ustawienia w pozycji menu „Liczniki” może konfigurować wyłącznie przeszkolony personel specjalistyczny!
W pozycji menu „Liczniki” konieczne jest podanie hasła serwisowego (login: service).

Menu “Licznik”

Rys.1. Ustawienia licznika w menu karty Datamanager

(1) Pole wyboru licznika:

– brak wybranego licznika;

– Fronius Smart Meter;

– falownik S0 (tylko w przypadku modeli Fronius Galvo, Fronius Symo i Fronius Primo).

(2) Odnośnik do schematu połączeń liczników

(3) Przycisk „Zastosuj/zapisz”

(4) Przycisk „Anuluj / odrzuć wprowadzone dane”


Fronius Smart Meter

Rejestracja zużycia własnego przez urządzenie „Fronius Smart Meter”.

Rys.2. Wybór licznika Fronius Smart Meter w menu karty Datamanager

(1a) Lokalizacja licznika w punkcie zasilania sieci (na styku budynku i OSD)

Nastąpi pomiar mocy i energii dostarczonej do sieci. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji określane jest zużycie.

(1b) Lokalizacja licznika w punkcie poboru energii (w torze odbiorników)

Nastąpi bezpośredni pomiar zużytej mocy i energii. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji określana jest moc i energia przekazana.

Rys.3. Możliwe lokalizacje instalacji licznika Fronius Smart Meter

Można używać urządzeń „Fronius Smart Meter” w wersji trój- lub jednofazowej. W obu przypadkach wyboru dokonuje się w pozycji „Fronius Smart Meter”. Urządzenie „Fronius Datamanager” automatycznie określa typ licznika.


Rys. 4. Podłączenie urządzenia „Fronius Smart Meter” do urządzenia „Fronius Datamanager 2.0”


Licznik S0

Rys. 5. ustawienia licznika S0 podłączego do Falownika nr 1 (“Falownik S0 1“)

(1a) Lokalizacja licznika w punkcie zasilania sieci (na styku budynku i OSD)

Nastąpi pomiar mocy i energii dostarczonej do sieci. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji określane jest zużycie.

Licznik S0 musi być skonfigurowany w tym miejscu tak, aby zliczał energię przekazaną do sieci.

WAŻNE! W przypadku licznika S0 w punkcie zasilania dane licznika nie będą wyświetlane w platformie „Fronius Solar.web”. Opcja ta jest przewidziana do zastosowania tylko dla dynamicznej redukcji mocy. W przypadku zasilania sieci wartości zużycia można określać tylko w ograniczonym stopniu.

(1b) Lokalizacja licznika w punkcie poboru energii (w torze odbiorników) – ZALECANA

Nastąpi bezpośredni pomiar zużytej mocy i energii. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji będzie określana moc i energia przekazana.

Licznik S0 musi być skonfigurowany w tym miejscu tak, aby zliczał energię zużytą.

(1c) Pole wprowadzania przelicznika impulsów na kWh

Rys. 6. Możliwe lokalizacje instalacji  licznika S0

Do falownika przez S0 można bezpośrednio podłączyć licznik w celu rejestracji wartości zużycia własnego (dotyczy tylko falowników Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo i Fronius Eco).

WAŻNE! Licznik S0 jest podłączany do wejściowego interfejsu falownika. Podłączenie licznika S0 do falownika może wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Rys. 7. Lokalizacja kostki wejścia S0 w falowniku oraz schemat połączeń licznika

Wymagania dotyczące interfejsu licznika S0:

  • musi spełniać normę PN-EN 62053-31 Class B,
  • maks. napięcie 15 V DC,
  • maks. prąd w stanie włączonym 15 mA,
  • min. prąd w stanie włączonym 2 mA,
  • maks. prąd w stanie wyłączonym 0,15 mA.

Zalecana maks. liczba impulsów licznika S0:

Moc fotowoltaiczna kWp [kW]maks. liczba impulsów na kWp
301000
202000
105000
≤ 5,510 000

UWAGA: “Wejście S0”, wbrew swojej nazwie, jest tak naprawdę małym źródłem prądowym. Dzięki temu falownik może wykryć na tym styku, czy jest ono zwarte, czy też rozwarte, a dzięki temu: potrafi wykrywać i liczyć impulsy. Źródło to ma polaryzację, czyli “+” i “-“.
Natomiast nowe liczniki z interfesjem S0 mają wyjście impulsowe w formie transoptora (dzięki temu można zachować izolację galwaniczną), a dokładniej złącza Kolektor-Emiter w opto-tranzystorze. Złącze to może przewodzić prąd tylko w jednym kierunku. Dlatego należy zwrócić uwagę na polaryzację przewodów! W praktyce: jeżeli licznik S0 nie zostanie wykryty przez Datamanager, należy zamienić bieguny przewodów.
Schemat połączeń przedstawiono poniżej.