“Pływające zero” – co to jest i dlaczego należy go unikać?
Opublikowano dnia 20 października 2017W układzie trójfazowym bez połączonego przewodu neutralnego (np. w wyniku awarii lub błędu w instalacji) przy obciążeniu niesymetrycznym następuje przesunięcie punktu zerowego ze środka ciężkości trójkąta napięć zasilania 0 o wektor U0’0 do punktu 0’. W wyniku tego następuje asymetria napięć fazowych odbiornika UA, UB, UC : |UA| ≠ |UB| ≠ |UC| Przykład: |UA| = 100V |U0,0| = 130V |UB| = |UC| = 317V Uwaga! napięcia fazowe UA, UB lub UC mogą przyjąć na tyle dużą wartość, że może ono uszkodzić…