Na początku wyjaśnijmy podstawy: dlaczego należy przewymiarować instalację fotowoltaiczną względem mocy nominalnej falownika, a dalej zdefiniujemy jaki jest dopuszczalny stopień takiego przewymiarowania. Wiadomo, że falowniki rodziny SYMO o zakresie mocy do 8.2kWAC oferują przewymiarowanie aż o 100%! Świadczy to o ich solidnej i wytrzymałej konstrukcji. Dlaczego jednak wogóle można zastosować mniejszy falownik do większej mocy modułów – wyjaśniamy poniżej.
Dobieramy moduły do falownika czy falownik do modułów?…
Często można spotkać się z odmiennymi opiniami na temat relacji mocy modułów do mocy nominalnej falowników. Aby przeanalizować te przypadki, wprowadźmy definicję stosunku mocy modułów do mocy falownika (SM). Wzór na obliczenie tego współczynnika można zapisać:
Możliwe są tu trzy warianty:
- SM < 100%, falownik niedociążony – moc nominalna modułów jest mniejsza niż moc nominalna falownika
- SM = 100%, falownik obciążony mocą nominalną,
- SM > 100%, falownik przeciążony po stronie DC – moc nominalna modułów jest większa niż moc nominalna falownika
Dla szerokości geograficznej Polski i Europy Centralnej przyjmuje się, że wartość SM dla instalacji skierowanych na południe powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 80 a 125%. W przypadku instalacji Wschód-Zachód zakres SM może być większy, nawet do 160% i silnie zależy od nachylenia dachu. Optymalną wartość oblicza się w zależności od specyficznych danych konkretnej instalacji PV: lokalizacji, rodzaju i orientacji modułów fotowoltaicznych oraz sposobu ich połączenia z falownikiem. Najlepszym rozwiązaniem na ustalenie właściwej wartości SM jest użycie specjalizowanego oprogramowania wspomagającego proces projektowania, takiego jak PV*SOL lub BlueSol. Przykładowe wyniki symulacji zamieszczono w artykule “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.
Dlaczego jednak zalecaną przez projektantów wartością SM jest wariant >100%, tj. gdy moc modułów jest np. o 25% większa od mocy nominalnej falownika? Takie podejście na pierwszy rzut oka kłóci się z zasadą, w której układy przetwarzające energię z generatorów projektuje się powyżej ich mocy nominalnej, czyli wypadałoby mieć SM < 100%?
Instalacje fotowoltaiczne projektuje się zupełnie inaczej. W szerokości geograficznej Polski ilość słonecznych godzin to ok. 1600, z czego zaledwie 15% to godziny o pełnym nasłonecznieniu. Dodatkowo, przy natężeniu promieniowania równym 1000W/m² moduły PV nagrzewają się znacznie ponad temperaturę 25°C (określoną w standardowych warunkach badania – STC), a przez to ich moc znacznie się obniża: nawet o 15%-20% względem mocy nominalnej. A zatem moduły wytwarzają energię z mocą nominalną zaledwie przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w roku, natomiast w pozostałych okresach osiągana przez nie moc jest znacznie niższa. To jeden z powodów, dla których warto zastosować mniejszy falownik (SM > 100%).
Z drugiej strony, jeśli zastosujemy falownik o mocy większej niż moc modułów (SM < 100%) będzie on permanentnie niedociążony. Ponieważ wyższe sprawności działania uzyskujemy przy obciążeniu powyżej 10% mocy nominalnej (rys. 1), będzie to powodować dodatkowe straty. Jeśli jednak ktoś zastanawia się nad zakupem większego falownika myśląc o rozbudowie swojej instalacji w przyszłości, nie powinien się tymi stratami zbytnio martwić: przy SM = 80% wyniosą one zaledwie około 0.3%.
Rys. 1. Wykres sprawności falownika zależny od mocy i napięcia wejściowego. Źródło: Fronius
Jak to działa?
Załóżmy, że mamy moduły i falownik dobrane ze stosunkiem mocy SM = 98%. Przykładowo 20 modułów 300Wp = 6kWp oraz falownik Fronius SYMO 6.0-3-M o mocy nominalnej = 6kW i sprawności przetwarzania DC/AC = 98%. Jeżeli pojawią się warunki STC (1000W/m², AM = 1.5 oraz temperatura ogniw 25°C), falownik całą moc modułów przekaże na stronę AC. Taką sytuację przedstawiono na rys. 2.
Rys. 2. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~100%.
Co się jednak stanie, gdy moc modułów będzie większa niż moc nominalna falownika, a warunki pogodowe będą sprzyjać generacji energii? Czy falownik się nie uszkodzi, jeśli pojawią się warunki STC? Falownik nie będzie przetwarzał więcej energii niż wynosi jego moc maksymalna, a jej nadmiar nie będzie odbierany z modułów: nastąpi ograniczenie mocy wyjściowej. Przykładowo, jeżeli zamiast falownika 6.0kW zastosujemy falownik o mocy nominalnej = 5kW, stosunek mocy wyniesie wówczas: (6.0kWp / 5.0kW) • 98% = ~118%, czyli zgodnie z zaleceniami dla obszaru geograficznego Polski. W takiej sytuacji falownik “obetnie” nadwyżkę mocy ze strony DC i przekaże do sieci maksymalnie 5.0kW. Oczywiście tą nieodebraną z modułów energię należy potraktować jako stratę. Jeżeli spojrzymy na jej obszar – zakreskowany na rys. 3 – w ujęciu dziennym mogą to być wartości na poziomie 4%-5% całodziennego uzysku.
Rys. 3. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w warunkach STC
Jak wspomniano powyżej, warunki STC zdarzają się niezwykle rzadko. Dlatego producenci podają również w swoich kartach parametry modułu w tzw. warunkach NOCT (ang. Nominal Operating Cell Temperature). Są one bardziej zbliżone do uśrednionych warunków pogodowych: natężenie promieniowania 800W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkośc wiatru (czynnik chłodzący) – 1.5m/s. Moc modułów w takich warunkach może być nawet o 30% mniejsza niż ich moc nominalna. Wówczas mniejszy falownik jest po prostu lepiej wykorzystany (rys. 4).
Rys. 4. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w warunkach rzeczywistych.
Czy można zatem przewymiarować falownik jeszcze bardziej? Czy można zastosować SM = 150% lub nawet 200%? Można, ale nie w każdej sytuacji. Jeśli zrobilibyśmy tak duże przewymiarowanie w przypadku instalacji skierowanej na południe, straty energii będą pojawiać się praktycznie każdego słonecznego dnia (rys. 5) i mogą one sięgnąć nawet 15% w ujęciu rocznym. Ale już w przypadku instalacji Wschód-Zachód, taki stopień przewymiarowania może być korzystny. Zaciekawionym polecamy lekturę “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.
Rys. 5. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~200%, w warunkach rzeczywistych.
Wykresy na rysunkach 2 do 5 przedstawiają produkcję energii w słoneczne, bezchmurne dni. Jak wspomniano, takich dni w Polsce jest niestety niewiele. Znacznie częściej będziemy obserwować uzyski energii podobne do tych przedstawionych na rys. 6. To również argument za tym, aby użyć falownika o mocy mniejszej, niż moc nominalna modułów.
Rys. 6. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w pochmurny dzień.
Podsumowując, oto dlaczego warto przewymiarować DC względem AC:
Zalety stosowania falowników o mocy nominalnej mniejszej niż moc modułów (SM > 100%):
- w normalnych warunkach bardzo rzadko uzyskujemy tzw. STC (ang. Standard Test Conditions – Standardowe Warunki Badania), czyli natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniw: 25°C, optyczna gęstość atmosfery AM = 1.5. Takie parametry łącznie osiągamy przez kilka-kilkanaście godzin w roku. W pozostałym okresie czasu parametry produkcji są znacznie gorsze: albo niższe wartości natężenia promieniowania, albo wyższa temperatura ogniw. A zatem falownik dobrany 1:1 do instalacji (SM = 100%) byłby permanentnie niedociążony;
- moduły fotowoltaiczne degradują się w czasie. Najwięcej na wydajności tracą w pierwszym roku, potem poniżej 1% rocznie. To oznacza, że nasza instalacja po 10 latach będzie miała moc nominalną o co najmniej 10% mniejszą. Zatem współczynnik mocy falownika do mocy modułów (SM) będzie malał w czasie;
- sprawność falownika zawsze będzie niższa, niż 100%;
- w miesiącach letnich wysoka temperatura modułów (nagrzewają się nawet 30-35°C powyżej temperatury otoczenia) przekłada się na ich mniejszą wydajność. Jeśli ujemny temperaturowy współczynnik mocy wynosi -0.45%/°C, to przy temperaturze modułów 65°C ich wydajność będzie mniejsza o:
(65°C – 25°C) • -0.45%/°C = 40°C • -0.45%/°C = -18%
Statystycznie korzystniejsze jest optymalne wytwarzanie energii przez większą część roku, niż ograniczenia w przetwarzaniu energii w pojedyncze dni, a nawet godziny.
Obliczenia
Dokonując obliczenia każdego wariantu doboru różnej ilości modułów PV do falownika tej samej mocy, największe uzyski energii otrzymamy dla największej liczby modułów (por. tabela 1 poniżej). Nie mniej istotny jest aspekt finansowy. W każdym z wariantów falownik stanowi identyczny koszt, co powoduje, że wariant SM > 100% jest po prostu najbardziej ekonomicznie uzasadniony.
Tabela 1. Porównanie różnych wariantów doboru modułów do falownika*
Wariant |
SM < 100% |
SM = 100% |
SM > 100% |
|
Falownik 3.0kW | Niedociążony | Nominalnie | Przeciążony | np. Symo 3.0-3-S |
Liczba modułów |
9 |
11 |
13 |
|
Moc nominalna 1 modułu |
280 |
280 |
280 |
[Wp] |
Moc maks. modułów PV po stronie DC |
2,52 |
3,08 |
3,64 |
[kWp] |
Moc maks. falownika po stronie AC |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
[kVA] |
SM |
82% |
100% |
119% |
|
Współczynnik strat związanych z niedopasowaniem |
0,3% |
0% |
0,5% |
|
Roczne uzyski energii (szacunkowo) |
2 583 |
3 167 |
3 724 |
[kWh] |
Uzyski energii z mocy DC |
1 025,2 |
1 028,2 |
1 023,1 |
[kWh/kWp] |
Finanse | ||||
Koszt modułów |
7 200 |
8 800 |
10 400 |
PLN |
Koszt konstrukcji i montażu |
1 800 |
2 200 |
2 600 |
PLN |
Koszt falownika |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
PLN |
Łącznie |
13 000 |
15 000 |
17 000 |
PLN |
Koszt za instalację 1 kWp (DC) |
5 158 |
4 870 |
4 670 |
PLN/kWp |
Koszt pozyskania 1 kWh w 1 roku |
0,503 |
0,474 |
0,456 |
PLN |
* wszystkie ceny przykładowe
Zainteresowanych symulacjami produkcji energii w zależności od wybranej wartości SM zapraszamy do lektury artykułu: “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.
Przewymiarowanie falowników Fronius
Falowniki Fronius charakteryzują się bardzo szerokim zakresem napięć i wysoką wartością prądów wejściowych, dzięki czemu oferują wyjątkową elastyczność przy projektowaniu instalacji. technologia ta nazywa się SuperFlex Design. Dość powiedzieć, że falowniki rodziny SYMO o zakresie mocy do 8.2kWAC oferują przewymiarowanie aż o 100%! W tej kategorii falowniki Fronius nie mają konkurencji.
Zalecane przewymiarowanie dla warunków polskich to 110%-120%. W przypadku instalacji Wschód-Zachód może być większe, nawet: 130-160%. A zatem: dla falownika Fronius SYMO 6.0-3-M jak najbardziej możliwe jest przyłączenie instalacji PV o mocy 12kWp, pod warunkiem spełnienia niżej opisanych wymagań dotyczących maksymalnych wartości napięć i prądów.
Z praktycznego punktu widzenia możliwość tak dużego przewymiarowania pozwala na obciążenie pojedynczego MPPT całą mocą nominalną falownika. Daje to wyjątkową łatwość realizacji instalacji, w której mamy połać główną (np. 80% mocy modułów) i połać dodatkową (pozostałe 20%). Bez problemu zrealizujemy również instalacje w układzie Wschód-Zachód. Więcej na ten temat w artykule Fronius SuperFlex Design.
Przewymiarowanie FRONIUS SYMO 3.0-3-S – 8.2-3-M
Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki
/ Fronius Symo 3.0-3-M up to Fronius Symo 8.2-3-M
/ Fronius Symo 3.0-3-S up to Fronius Symo 4.5-3-Smogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej (SM = 200%) bez anulowania gwarancji producenta,
pod warunkiem, że:/ konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/ napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/ maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x wartości maksymalnego prądu wejściowego DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)
Przewymiarowanie Fronius SYMO 3.0-3-S do 8.2-3-M
Przewymiarowanie FRONIUS SYMO 10.0-3-M – 20.0-3-M
Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki
/ Fronius Symo 10.0-3-M do Fronius Symo 20.0-3-M
mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej (SM = 150%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:
/ konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/ napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/ maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)
Przewymiarowanie Fronius SYMO 10.0-3-M do 20.0-3-M
Przewymiarowanie FRONIUS ECO 25.0-3-S – 27.0-3-S
Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki
/ Fronius ECO 25.0-3-S i Fronius ECO 27.0-3-S
mogą być przewymiarowane po stronie DC do 37.8kWpeak mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:
/ konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/ napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/ maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 71,6A
Przewymiarowanie Fronius ECO 25.0-3-S i 27.0-3-S
Przewymiarowanie FRONIUS PRIMO 3.0-1 do 8.2-1
Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki
/ Fronius Primo 3.0-1 do Fronius Primo 8.2-1
mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej (SM = 150%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:
/ konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/ napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/ maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)
Przewymiarowanie Fronius PRIMO 3.0-1 do 8.2-1
>Przewymiarowanie FRONIUS GALVO
Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki
/ Fronius Galvo
mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej (SM = 200%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:
/ konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/ napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/ maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)
Przewymiarowanie Fronius GALVO 1.5-1 do 3.1-1
Artykuł zaktualizowano 3.02.2019
70 komentarzy
dr inż. Lech Szafran 3energy
31 lipca 2018 at 20:33Bardzo dziękuję Panu Doktorowi artykułu, który w moim przypadku jest obecnie szczególnie aktualny. Dodam, że otrzymałem go w najnowszym newsletterze Froniusa.
Realizuję obecnie projekt, w którym problem przewymiarowania jest bardzo ważny i szeroko omawiany.
Maciej Piliński
1 sierpnia 2018 at 09:31Szanowny Panie Doktorze,
bardzo dziękuję za informację – cieszę się, że artykuł okazał się być pomocny.
Będziemy również wdzięczni za wszelkiego rodzaju inspiracje: co jeszcze ciekawego moglibyśmy napisać 🙂
Serdecznie pozdrawiam,
Maciej Piliński
Roman
24 października 2018 at 07:53Szanowny Panie Doktorze ,
u mnie firma zainstalowała 27 Moduły fotowoltaiczne Sharp NU-SC 360W. 2 linie czyli 13 i 14 modułów i Inwerter Fronius Symo 8.2-3-M i na podglądzie przy pełnym nasłonecznieniu falownik pokazuje tylko moc 8,28 kW. Czy to tak ma być czy coś jest nie tak?
Wsparcie Techniczne Fronius Polska
4 lutego 2019 at 19:39Szanowny Panie Romanie,
falownik SYMO 8.2-3-M wg karty katalogowej ma maksymalną moc wyjściową 8.200 VA, względnie 8.200 W przy produkcji wyłącznie mocy czynnej. Tak więc wskazania są poprawne. Proszę się nie martwić – październik to chłodny miesiąc, więc moduły mogą osiągać moc zbliżoną do STC. Natomiast w ujęciu rocznym przewymiarowanie modułów względem falownika jest jak najbardziej korzystne. W Pana przypadku SM = 116%, czyli zgodnie z zaleceniami. Piszemy o tym w powyższym artykule.
Serdecznie pozdrawiamy,
Dział Wsparcia Technicznego
Adam Tycz
18 kwietnia 2019 at 10:54Czy powyższe dokumenty będą dostępne w języku polskim ?
Rafał
1 lipca 2019 at 23:08Witam,
mam propozycję do instalacji o mocy 7,56 kw falownik Fronius Symo 6,0-3-M lub Fronius Symo 7,0-3-M.
Dach ma wystawę południową, kąt 40 stopni.
W przypadku falownika 6,0 SM = 126%. Czy to wytrzyma?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Maciej Piliński
2 lutego 2020 at 19:33Witam Panie Rafale,
tak, wytrzyma bez problemu – o tym jest właśnie traktuje ten artykuł.
SM = 126% jest wręcz zalecane dla warunków polskich.
Serdecznie pozdrawiam,
Maciej Piliński
Piotr
6 września 2019 at 18:27Wkradł się niewielki błąd: “Z drugiej strony, jeśli zastosujemy falownik mniejszy niż moc modułów (SM < 100%) " . Powinno być "wiekszy" . Pozdrawiam i gratuluję świetnego technicznego artykułu
Michał
12 listopada 2019 at 14:57Witam
W chwili obecnej mam na dachu 3 stringi po 6 paneli 300W co daje łącznie 5.4. Czy jest możliwe dołożenie jeszcze po jednym identycznym panelu na każdy string? Orientacja południowa kąt ok 15*. Czy mój Fronius Symo 5.0-3-M da sobie radę i co na to gwarancja? Pozdrawiam
Maciej Piliński
26 stycznia 2020 at 14:35Tak, da sobie radę.
Łącznie będzie Pan miał: 3 łańcuchy ˙ 7 modułów • 300Wp = 6300Wp.
SM zgodnie ze wzorem wyniesie: (6300Wp / 5000W) • 98% = 124%, czyli w zakresie rekomendowanym dla Polski.
Tak, da sobie radę. Polecamy artykuł pt. “Uzyski energii dla rożnych układów modułów i konfiguracji falowników“.
Z gwarancją nie będzie problemu. Firma Fronius gwarantuje działanie falownika SYMO 5.0-3-M z instalacją PV o mocy aż 10kWp! Czyli SM < 200%.
O tym właśnie traktuje powyższy artykuł.
Artur
18 stycznia 2020 at 22:36Dzień dobry,
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
We wzorze na stosunek mocy sprawność falownika powinna być w mianowniku. W obecnej postaci moc pola modułów pomniejszamy o sprawność falownika (o jego straty rzecz jasna), co wydaje się być herezją 😉
Maciej Piliński
21 stycznia 2020 at 16:35Witam Panie Arturze,
dziękujemy za ciekawy głos w dyskusji.
Sprawność falownika [jak każdego innego urządzenia] to moc, którą falownik może oddać na wyjście (strona AC) czerpiąc z wejścia (strona DC).
Różnica, to straty w postaci ciepła (które zawsze pojawia się przy konwersji jednej postaci energii na inną), ale również zasilanie na potrzeby własne falownika – procesory i inne.
A zatem, aby na wyjściu falownika 3kW, np. SYMO 3.0-3-M, uzyskać równo 3000W (lub 3000VA), na wejściu musi być odpowiednio więcej, dokładnie = 3000W/η, czyli np. 3050W.
Definicja Stosunku Mocy SM uwzględnia właśnie to zjawisko.
Pozdrawiam,
Maciej Piliński
Robert P.
24 stycznia 2020 at 15:50Witam
Otrzymalem oferte na zestaw PV oparty na inwerterze Froniusa. FRONIUS SYMO 5.0-3-M (3-fazy). Obecnie posiadam osiem paneli polikrystalicznych o lacznej mocy2240 Wp. Do tego chce dostawic 10 paneli monokrystalicznych o macy lacznej 3250 Wp. Moje pytanie brzmi czy taki uklad bedzie pracowal sprawnie. Lub jakie komponenty trzeba zastosowac i jak podlaczyc. Uklad bedzie rozszerzony o Ohmpilot. Bedzie mial on za zadanie dogrzewanie w pierwszej kolejnosci boilera CWU a nastepnie bufora w intalacji CO. Czy Ohmpilot sprzezony z inwerterem bedzie mogl byc tak wysterowany aby w pierwszej kolejnosci dogrzewac CWU i CO a w dalszej oddawac energie el. na potrzeby domu a nadwyzki do sieci? Latem oczywiscie dogrzewane byloby tylko CWU i produkcja pradu,
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Z powazaniem
Robert P.
Maciej Piliński
26 stycznia 2020 at 14:24Dzień dobry,
w komentarzu pojawiły się dwa pytania:
Tak! Proszę podłączyć pierwszy łańcuch (8 modułów) do pierwszego MPPT, a ten nowy łańcuch (10 modułów) do drugiego MPPT. W przypadku falowników Fronius te MPPT będą pracowały całkowicie niezależnie – każdy optymalnie dla swojego łańcucha.
Łączna moc modułów: 2240Wp + 3250Wp = 5490Wp daje SM = 108%, czyli bardzo dobrze.
Nic więcej nie trzeb, poza osobnymi ochronnikami na każdy MPPT, ale o szczegóły proszę pytać instalatora.
Właśnie do tego służy Ohmpilot! 🙂
Pozdrawiam serdecznie,
Maciej Piliński
Mariusz
1 lutego 2020 at 18:58Witam.
Czy mozliwe i poprawne jest podlaczenie do Fronius Primo 3.6-1 paneli o mocy 4,08kw z tym że pod jeden MPPT 3,06kw a pod drugi 1,02kw.
Dach na poludnie 45stopni pochylenia
Spowodowane jest to tym ze 9 paneli pracuje normalnie a pozostale 3(dwa z nich maja inne nachylenie ok.30stopni a jeden 45st ale moze byc czasowo zacieniony)
Czy lepiej wszystkie pod jeden mppt a na te 3sztuki zastosowac optymalizer Tigo.
Czy tego Froniusa mozna podlaczyc do internetu przez wifi w celu monitoringu produkcji i co trzeba zastosowac w tym celu?
Dziekuje i pozdrawiam
Maciej Piliński
2 lutego 2020 at 19:28Witam Panie Mariuszu,
Pytanie #1: czy możliwe jest podłączenie do PRIMO 3.6-1 odpowiednio 6 modułów do MPPT1 i 3 modułów do MPPT2
O odpowiedź na to pytanie proszę zapytać swojego instalatora. Wiele zależy od tego co to za moduły = jakie mają parametry elektryczne, ale też jak są zainstalowane, jaka jest natura cienia (kiedy występuje, co jest źródłem cienia, itp.).
Od strony elektrycznej można to zweryfikować przy użyciu Solar Configuratora
Pytanie #2: Czy tego Froniusa można podłączyć do internetu przez wifi w celu monitoringu produkcji i co trzeba zastosować w tym celu?
Odpowiedź: Większość (99,99%) falowników Fronius sprzedawanych w Polsce jest w wersji wlan/web. Aby sprawdzić, czy ma Pan taką właśnie wersję można to zrobić na dwa sposoby:
MENU -> USTAWIENIA --> PUNKT DOSTĘPOWY WIFI
. Jeżeli uda się go uaktywnić, falownik jest wyposażony w kartę Datamanagera i można go podłączyć do InternetuJak dokonać konfiguracji opisaliśmy w innym Webinarium: Webinarium #01 :: Podłączenie Datamanager’a do Internetu
Serdecznie pozdrawiam,
Maciej Piliński
Adam Pająk
8 lutego 2020 at 18:46Witam,
zastanawiam się nad kupnem u Państwa produktu fronius 8.2 lub 10.0, generalnie na ten czas chcę mieć 5kw lecz w późniejszym czasie chciałbym rozbudować panele do około 10kw. Jaki przybliżony spadek będę miał przy SM=50%? A może inny falownik polecacie?
Maciej Piliński
10 lutego 2020 at 21:12Panie Adamie,
przede wszystkim gratulujemy doskonałego wyboru.
Podłączenie falownika 8.2 a nawet 10.0kW do modułów o mocy 5.0kWp nie wiąże się ze znaczącymi stratami. Nie przekroczą one 1%!
Szczegółowo na ten temat można poczytać tutaj: Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników
Z poważaniem,
Maciej Piliński
Adam_hybrid96
14 lutego 2020 at 00:16Witam
Fornius 3.0.3-S. Moduły 11x QCells 325W. W Configuratorze na stronie Fronius pokazuje SN~116% oraz proponowany 1 string PV1 składający się z 11 modułów.. Na dachu nie będzie zacienienia modułów natomiast ze względu na okna dachowe i optymalizację wizualną będzie ustawienie 10 modułów poziomo oraz 1 pionowy lub (opcja B 7 pionowych i 4 poziome). Czy w ramach jednego stringu można łaczyć panele o różnej orientacji (poiziomo/pionowo) jeżeli są skierowane tak samo na południe oraz dach ma wszędzie taki sam kąt 32st.
Zbigniew Błażkiewicz
4 sierpnia 2022 at 17:47Nie
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 13:40Orientacja modułu niema znaczenia tak długo jak moduł pozostaje w tej samej płaszczyźnie czyli ma ten sam kąt nachylenia oraz azymut.
Pozdrawiam
Tomasz
28 lutego 2020 at 19:48Dzień dobry,
stoję przed następującym wyborem: moduły monokrystaliczne 18 x 330W = 5940W (STC) i do tego falownik Fronius 6.0.3-S lub 5.0.3-S. Moje zapotrzebowanie roczne według rachunku to 5200 kWh. Panele będą skierowane na pd-zach (bardziej na zachód: 250 stopni), kąt połaci dachu 41 stopni. Nie jestem pewien czy istotnie przy tej orientacji dachu 18 paneli wystarczy w moich warunkach i czy w związku z tym po rozpoczęciu użytkowania instalacji nie będę potrzebował rozbudowy (być może nie). Dlatego proszę o pomoc w doborze mocy falownika – 6 kW czy może przeciążony 5 kW. Z góry bardzo dziękuję za poradę.
Jan
3 marca 2020 at 18:29Czy z punktu widzenia sprawności ma znaczenie czy podłączy się pod jeden string 12 paneli lub pod dwa stringi po 6 paneli ?
Inwerter: SYMO-5.0-3-M
Panele: 315W, 40V bez obciążenie, 33V z obciążeniem.
Mam mieć dwa stojaki po 6 paneli na każdym i nie jestem pewien czy oba stojaki dostają identyczną ilość światła w tych samych godzinach, więc być może efektywniej będzie podłączyć każdy stojak na osobnym stringu. Nie jestem też pewien czy Inwerter wystartuje przy podłączeniu dwa stringi po 6 paneli ?
Inwerter jest mocniejszy niż moc paneli ale mam zamiar w późniejszym terminie na dach kilka jeszcze paneli domontować.
Dziękuje za Informacje
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 15:08Panie Tomaszu,
Do instalacji 5940W lepszy będzie falownik 5kW.
Pozdrawiam
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 15:11Panie Janie,
Takie problemy rozwiązuje konfigurator instalacji https://creator.fronius.com/pv-design.
To jak moduły są podłączone ma znaczenie, ponieważ sprawność falownika różni się dla różnych napięć wejściowych. Nie są to duże różnice, ale mając do dyspozycji takie narzędzie, warto wybrać optymalne rozwiązanie.
Pozdrawiam.
Agata
8 maja 2020 at 10:51Witam.
Czy zasadne jest zastosowanie dwóch inwerterów Fronius Symo 20.0-3-M na instalację 49,4 kWp? Instalacja składałaby się ze 152 modułów Winaico 325 W zamontowanych na systemie balastowym aero wschód-zachód, nachylenie 20 stopni. Konfiguracja falownika MPP1: 2×19 i MPP2: 2×19. Czy korzystniej byłoby zamontować dwa inwertery Fronius 25 lub dodanie do dwóch dwudziestek jeszcze jednego falownika np. ósemki? Moc modułów przewyższy moc inwertera, ale z tego co wnioskuję z artykułu rozwiązanie z dwoma inwereterami Fronius 20 powinno być wystarczające. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 16:37Pani Agato,
Rozwiązanie 2x Symo 20 jest ok. Instalacja wschód-zachód nie osiągnie nigdy mocy zainstalowanej, ponieważ w jednym momencie tylko połowa modułów może być oświetlona optymalnie.
Każdą konfigurację należy potwierdzić w konfiguratorze: https://creator.fronius.com/pv-design
Pozdrawiam.
Marek
28 maja 2020 at 10:53Dobry artykuł. Brakuje mi tylko drugiej tabelki obliczeń gdzie liczba paneli będzie taka sama a różne SM osiągniemy stosując falowniki o różnej mocy.
Pozdrawiam
Patryk
31 maja 2020 at 19:36Posiadam instalację fotowoltaiczna wschód-zachód po 10 paneli (łącznie 20 paneli) o mocy 325@. Całkowita moc instalacji 6,5 KW. Czy wystarczający jest falownik Fronius Symo 4.5-3M o mocy 4500W? Czy realne jest dołączenie do niego większej ilości paneli? Z góry dziękuję za informację.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 16:47Panie Patryku,
Przewymiarowanie 144% jest ok dla instalacji wschód-zachód. Dołączenie kolejnych modułów nie przyniesie jednak zbyt dobrych rezultatów. W takich przypadkach koszt pracy powoduje, że taka inwestycja jest nieopłacalna.
Pozdrawiam
jozef
28 września 2020 at 09:53kocham
Ryba_ski
29 października 2020 at 12:48Witam,
aktualnie posiadam 12 paneli REC 325W, czyli sumarycznie 3,9kW oraz falownik Fronius Symo 4.5-3-M. Chcialbym dolozyc 3 panele wiec 975W co w sumie da moc 4875W. Czytajac Pana artukul wydaje sie ze wszystko bedzie dzialac jak nalezy.
Pytanie czy przy dokladaniu paneli musi zostac wykonana jaka zmiana konfiguracji na samym falowniku?
Jesli tak to gdzie moge znalezc jakies informacje na temat tej modyfikacji?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 16:49Jeżeli nie zmieniamy ilości wykorzystanych MPPT w falowniku, zmiany nie wymagają zmian parametrów w samym falowniku. Jeżeli chcemy dodać łańcuch na nieużywany wcześniej MPPT, musimy uruchomić tracker 2 za pomocą odpowiedniego kodu.
Pozdrawiam
Robert Łukaszczyk
21 lutego 2021 at 18:18Witam serdecznie,
Raczkuję w kwesti energii odnawialnej, ale mam pytanie dotyczące napięcia po stronie DC. W notach technicznych Fronius widzimy max. napięcie 1000v. Mam 22 panele Voc 50.7V co daje 1115V w układzie otwartym. Vm 41.7V, czyli 917.4V. Pytanie jeden string będzie jeszcze ok, czy absolutnie nie (dlaczego) i podział na dwa… tu sprawa jest oczywista?
Dziękuję za fachowa opinię.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 16:51Panie Robercie,
Przede wszystkim przedstawione obliczenia nie biorą pod uwagę wszystkich zmiennych. Rzeczywiste napięcie będzie dużo wyższe gdy temperatura ogniw będzie niższa. Takich obliczeń należy dokonywać za pomocą konfiguratora https://creator.fronius.com/pv-design
Pozdrawiam
Tomasz
23 kwietnia 2021 at 00:14Nic nie trzeba zmieniać w konfiguracji falownika. Zwyczajnie dokładamy moduły i działa 🙂
Katarzyna Furykiewicz
30 kwietnia 2021 at 19:04Mam instalację 10kW i falownik 8.2 czy możliwe jest sprawdzenie z jaką mocą działają panele w momencie osiągnięcia szczytu tj.8.2
Andrzej
24 listopada 2021 at 09:55tak, na aplikacji do instalacji, czyli energia PV (DC) na wejściu do falownika. Najczęściej jest dużo mniejsza niż 8kW jednakże szczyty mogą wykazać większe uzyski względem nominalnej mocy instalacji PV. Później już tylko widzimy ile ścina falownik i oddaje do konsumpcji/sieci.
Grzegorz Michalski
4 maja 2021 at 17:51Waham się jakiego falownika użyć do instalacji wschód-zachód SYMO 7.0 czy SYMO 8.2 (może inny) 26 paneli 375Wp po 13 na stronę, kąt dachu 40 stopni. W zasadie powinien wystarczyć SYMO6.0 ale konfigurator ma z tym problem.
Może jakaś podpowiedź. Dzięki
Jacek Gneza
6 września 2023 at 11:09Panie Grzegorzu,
Najpewniej nie zmienił Pan pozycji “Współczynnik falownika” domyślnie 80-120 %.
Pozdrawiam.
Sebastian
5 lipca 2021 at 17:44Witam. Posiadam falownik froniusa symo 5 3m. Wcześniej posiadałem na dachu 2 stringi po około 2.5 kv. Razem 4.95 kv. Instalacja jest zorientowana na wschód zachód więc maksymalne chwilowe uzyski w najbardziej nasłonecznione godziny oscylowały w okolicach 3.8 kv. Dołożyłem kolejne 4.95 kv czyli aktualnie po 5 kv na stringi razem 9.9 kv i teoretycznie powinienem uzyskać chwilowo w najbardziej nasłonecznionych godzinach 7.6 kv. Falownik przepuszcza maksymalnie 5050 w. Czy nadwyżkę ucinana przez falownik można jakoś zagospodarować?
Jacek Gneza
6 września 2023 at 11:13Panie Sebastianie,
Falownik produkuje maksymalnie moc znamionową. Ta “ucięta” część nie jest wyprodukowana, nie istnieje więc możliwość jej wykorzystania.
Pozdrawiam.
Adam
27 października 2021 at 16:08Dzień dobry
Posiadam instalację 18 Longi/315w i falownik
Froniusa sumo 5.0-3-m Kierunek południe 15 stopni. Chciałbym dołożyć na drugim stringiu 3 kw
(8 paneli Longi 375w). Czy to będzie dobrze chodzić? Chcę to zrobić ponieważ założyłem pompę ciepła i według moich obliczeń bez dokładki paneli zabraknie mi około 2 kw w stosunku rocznym
Dziękuję i pozdrawiam
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 16:55Panie Adamie,
Konfigurację należy sprawdzić na https://creator.fronius.com/pv-design.
Na drugim MPPT możemy podłączyć inne moduły. W Tym przypadku przewymiarowanie falownika będzie jednak bardzo duże 174%. Z punktu widzenie ekonomicznego tak duże przewymiarowanie jest nieopłacalne.
Pozdrawiam
Wojtek
11 listopada 2021 at 11:55Dzień dobry,
bardzo proszę o fachową poradę.
Poważnie zastanawiam się nad poniższą ofertą.
Falownik Fronius Symo 8.2-3-M z instalacja generującą 8,58kWp opartą na panelach JINKO JKM390M-6RL3, rozłożonena połąciach wschód-lekko południowy 8 paneli – generwana moc 3,12kWp, oraz południowo- lekko zachodnia 14 paneli -generowana moc 5,46kWp. Współczynnik falownika 102%.
Czy ten falownik będzie dobrym rozwiązaniem, czy takie rozwiązanie będzie efektywne, czy będę miał straty?
Podobne wątpliwości, co w przypadku gdybym chciał rozbudować instalacje w przyszłoścido do ok 9,75kWp IR 116%?
Z góry dziękuję za merytoryczną pomoc 🙂
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 16:57Panie Wojtku,
Zarówno 102 jak i 116% to dobre wyniki. Proszę pamiętać, że rozbudowa może być utrudniona np. z powodu braku dostępu do tych samych modułów.
Pozdrawiam.
Andrzej
24 listopada 2021 at 09:51Witam, przeczytałem Państwa artykuł oraz komentarze i nie za bardzo rozumiem forsowania bądź też uznawania za właściwą tu dzież optymalną filozofii przewymiarowania instalacji PV względem falownika. Ta koncepcja wzorem autorów tego artykułu znajduje naśladowców w innych “fachowych” opracowaniach jednakże fakty, nawiasem mówiąc publikowane przez Państwa, przeczą promowanej koncepcji. Państw artykuł “Uzysk energii dla różnych układów …” ewidentnie pokazuje że optymalne kombinacje parametrów PV względem falownika to SM<100 dla większości układów. Największy uzysk z instalacji SM=98%, nieco mniejszy SM=84% a dopiero 3 dobry wynik był dla SM=118% (dach południowy), dach wschód-zachód podobnie, płaski – podobnie, tylko mieszany wykazuje przewagę SM-118% nad innymi wariantami falowników, ale to już jest mocno kombinowane więc jeżeli 3 z 4 układów mówią że SM=100% gdzie poklask znajdują przewymiarowania 118%, 120% czy 125% i więcej jak widziałem w powyższych komentarzach.
Proszę również o wyjaśnienie, czy falownik mniej dociążony będzie pracował gorzej jeżeli napięcie startowe jest takie samo a “szyty” przy większym falowniku nie będą odcinane.
Dziękuję.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:03Panie Andrzeju,
Słusznie zauważa Pan, że uzyski wyglądają w ten właśnie sposób. Istotą zagadnienia jest to, że instalacja z przewymiarowanym falownikiem daje lepsze wyniki finansowe. Proszę pamiętać, że instalacja projektowana jest na 15-25 lat a sprawność modułów spada z każdym rokiem.
Tak falownik działa optymalnie w pobliżu mocy znamionowej. Mniej obciążony falownik ma nieco gorsze parametry.
Pozdrawiam.
Wieniawskiego!10
30 grudnia 2021 at 12:07Mam zainstalowane na dachu kierunek południe 5,12 kWp falownik Fronius 5kW zamontowałem pompę ciepła 8 kw Hitachi już wiem że energii mi zabraknie produkcja w 2021 5600 kW ile mogę jeszcze dołożyć kWp pozdrawiam
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:05Aby nie przekroczyć 120% przewymiarowania dla falownika 5kW powinniśmy montować moduły o łącznej mocy mniejszej niż 6kW.
Pozdrawiam.
Przemek
14 stycznia 2022 at 11:15Dzień dobry,
Stoję przed następującym wyborem: moduły monokrystaliczne 16 x 3850W = 6160W ( i do tego falownik Fronius 6.0.3-S lub 5.0.3-S. . Panele będą skierowane na pd-zach , kąt połaci dachu 40 stopni. 6szt. paneli planuje na południe a 10szt. na zachód. Nie jestem pewien czy istotnie przy tej orientacji dachu 16 paneli wystarczy w moich warunkach i czy w związku z tym po rozpoczęciu użytkowania instalacji nie będę potrzebował rozbudowy ?. Dlatego proszę o pomoc w doborze mocy falownika – 6 kW czy może przeciążony 5 kW. Z góry bardzo dziękuję za poradę.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:09Oba falowniki będą ok natomiast lepszym wyborem wydaje się być 5kW. Dla szczegółowych wyników należy wykonać symulację na konkretnym dachu.
Pozdrawiam.
Dobranie falownika
16 stycznia 2022 at 22:04Zaproponowano mi instalacje 6,66 kwp na dach wschód zachód rozlozone panele równomiernie po 9 x 370 W sztuk a falownik fronius 6 .0-3-M czy takie rozwiazanie bedzie dobre.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:12Dla falownika 6kW przewymiarowanie to 111%. Falownik 5kW dał by wynik 133% – jest więc nieco lepszy dla modułów w układzie wschód-zachód.
Pozdrawiam
marcin
16 lutego 2022 at 19:03Witam. Co w przypadku przewymiarowania o 35% (grunt, PD,30st,bez zacienień) tyle% wychodzi z uwagi na wybudowanie bliźniaczego 4tego stojaka na kolejne 6 paneli, żeby było symetrycznie
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:14Panie Marcinie,
135% to już trochę dużo. Jeśli jest możliwość to warto zejść poniżej 120%. Jeśli z jakiegoś powodu nie można tego zrobić to proszę pamiętać, że instalacja taka będzie działała poprawnie. Jej wyniki będą jednak nieco słabsze w porównaniu z optymalnym rozwiązaniem.
Pozdrawiam
Sylwek Nowakowski
28 lutego 2022 at 20:40Witam serdecznie, dostałem ofertę instalacji na panelach Ja Solar 350W lub 455. Łączna moc instalacji 6,46Kwp. Falownik Fronius symo 5 Kwp. Chciałbym zapytać czy falownik jest dobrze dobrany i czy będę mógł później na tym falowniku podnieść moc instalacji do 10Kwp?
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:24Panie Sylwku,
Do falownika 5kW można podłączyć moduły o łącznej mocy 10kW natomiast nie jest to uzasadnione ekonomicznie. Moc 6,46Kw dla falownika 5kW to 129%. Jeśli instalacja jest skierowana na południe, moc modułów jest zbyt duża.
Pozdrawiam.
Markus
29 marca 2022 at 19:04Witam.
Jak zachowa się falownik, gdy prąd Impp podłączonych paneli w niektórych porach roku przekroczy prąd Imax falownika, ale cały czas będzie poniżej prądu zwarciowego Isc falownika? Czy traker MPPT przesunie punkt pracy tak aby prąd wrócił poniżej Imax falownika i spadnie sprawność, czy też falownik zatrzyma produkcję? Pytanie najważniejsze: Czy stan gdzie Imax > Impp > Isc jest groźny dla bezpieczeństwa instalacji?
Dziękuję i pozdrawiam
MALY
3 maja 2022 at 08:27Witam mam falownik fronius 5.0.3 instalacja wschód zachód.
1 string 14 paneli po 315 Wat to daje 4400
2 string 8 paneli po 385 watt to daje 3100
W samo południe falownik nie idzie większą mocą niż 4400 a instalacja do falownika jest 148procent.
Proszę o pomoc
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:32W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy falownik nie generuje mocy biernej. W kontekście maksymalnej mocy chwilowej powinniśmy obserwować moc pozorną a nie moc czynną.
Jeżeli niema mocy biernej, sugeruję wykonać przegląd instalacji.
Pozdrawiam
Jarek
17 maja 2022 at 13:28Mam instalację wschód – zachód. Falownik 3.0-3 m i 17 sztuka paneli 280.
Instalacja jest już przewymiarowana ale tylko kilka razy w roku falownik pracuje z pełną moc i jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło się odcięcie produkcji.
Mam pytanie, czy mogę moją instalację jeszcze bardziej przewymiarować, dokładają dokładnie maksymalnie 6 sztuk paneli 285?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:38Dodawanie tak małej ilości modułów do instalacji jest problematyczne z kilku powodów. Prawdopodobnie takie moduły są już niedostępne. 6 modułów to może być zbyt mało aby osiągnąć napięcie startowe. Koszt takiej inwestycji będzie miał bardzo długi okres zwrotu. Każdy kolejny moduł przyczyniał się będzie do obcinania mocy, a koszt dodania 6 modułów będzie zbliżony do montażu poprzednich 17. W tym przypadku odradzam rozbudowę.
Pozdrawiam.
Małgorzata Wilkołazka
26 sierpnia 2022 at 11:00Witam Pana. Mam obecnie na dachu 7.92 kwp moc paneli a fronusa 7.0. 3MRok minęło w kwietniu i jeszcze nie było takiego dnia żeby produkcja na wykresie była powyżej 7 kWh. Dodam dach Południe 45stopni.
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:41Pani Małgorzato,
Sugeruję przyjrzeć się instalacji ponieważ taka konfiguracja powinna osiągnąć 7kW bez problemu. Być może generowana jest moc bierna co powoduje, że moc czynna którą zapewne Pani obserwuje jest mniejsza. Proszę sprawdzić jak wygląda wykres mocy pozornej w zakładce Analiza -> Historia na solarweb.com
Pozdrawiam.
Karol Wróbel
18 września 2022 at 17:23witam wszystkich
Chciałbym poruszyć jeszcze kwestję przewymiarowania falowników – ogólnie rzecz biorąc.
Od czego zależy ile można przewymiarować falownik?…
Patrząc “elektrycznie” na układ panele- falownik, jest to układ żródło – odbiornik.
To falownik będąc odbiornikiem ustala prąd w obwodzie a nie panele (jak to niektórzy myslą).
Oczywiście falownik dąży do tego aby prąd był mozliwie jak największy – do momentu kiedy skończy sie jego wydolność DC,
wtedy ograniczy prąd do maksymalnego jaki wynika z jego mocy po stronie DC. Prąd nie popłynie większy nawet gdybysmy tysiąc paneli do niego
dołączyli – nie przekraczajac oczywiście dopuszczalnego napiecia.
To tak jak w przypadku np. żarówki 12v/10W – czy inny prąd popłynie gdy podłączymy żarówkę do akumulatora 12v/7Ah a inny jeśli do 12v/100Ah?
Jednakże zgodnie z informacją z artykułu powyzej, maksymalny prąd zwarciowy stringu
nie może przekroczyć 1,5x pradu maxymalnego falownika na wejśiu DC – tylko ze względu na wytrzymałość wbudowanego rozłącznika DC. i to jest niby logiczne, jednak zastanawia jedna kwestia… co właściwie musiałoby się stać żeby taki prąd zwarciowy popłyną przez rozłącznik wbudowany w falownik?
Falownik chyba musiałby się zamienić w zworę, ale jak miałby to zrobic skoro jest zbudowany głównie z półprzwodników i zdaje się że prędzej uszkadzając się spowoduje przerwę w obwodzie niz zwarcie.
No ewentualnie może jeszcze zalanie, no ale użycie rozłącznika w takim przypadku wydałoby się nieco ryzykowne…
Konkluzja jest taka, że tylko/aż ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i fizycznej wytrzymałości rozłączników ograniczają możliwości dołączania duzo mocniejszych generatorów do falownika. Samemu falownikowi to raczej nie zaszkodzi.
Proszę mnie poprawić jesli się mylę….
Moim zdaniem wszystkie generatory w naszym regionie powinny byc mocno przewymiarowanie względem falownika. Instalacje byłyby troche tańsze, a krzywa produkcji bardziej płaska, zuzycie energii na potrzeby własne byłoby większe.
Problemem jest Zakład i liczenie generatora fotowoltaicznego na podstawie paneli ( a nie falownika po stronie AC) co jest po prostu jakąś kpiną. Swoja drogą ciekwe co za moc trzeba by było wpisać w papiery podłączając generator na olej napędowy? Moc zbiornika z olejem, czy co?
Jacek Gneza
16 sierpnia 2023 at 17:50Panie Karolu,
Możliwość przewymiarowania falownika zależy od wytrzymałości jego komponentów. Falowniki Fronius oferują możliwość przewymiarowania nawet do 200%. Taka wartość jest jednak zupełnie nieuzasadniona ekonomicznie, niema więc potrzeby aby zapewniać możliwość podłączenia jeszcze większych mocy.
Pozdrawiam.
Paweł
14 lutego 2024 at 13:02Witam posiadam falownik Falownik Fronius Symo 8.2-3-M i panele podłączone w 2 stringach o łącznej mocy 9.2 kwp . Pytanie brzmi. Czemu aplikacja pokazuje mi maksymalną moc 8.2 kw 100% w słoneczny dzień a nie np 9.2 ??? Instalacja na południe
Jacek Gneza
15 lutego 2024 at 10:19Panie Pawle,
Falownik Fronius Symo 8.2-3-M posiada maksymalną moc 8.2kW. Nie jest on w stanie przetworzyć większej mocy, z tego powodu maksymalna moc jaką może Pan zaobserwować to właśnie 8,2kW. Moc dobrana jest dobrze a szczegóły tego zagadnienia opisane są w tym właśnie artykule.
Pozdrawiam.
Paweł
15 kwietnia 2024 at 19:40Witam
posiadam falownik froniusa 8.2-3-M moc instalacji wynosiła 7,4 kwh i tak też pokazywało na aplikacji 7.4 czyli 100 % dołożyłem paneli i moc instalacji mi sie zwiększyła ale w aplikacji dalej bez zmian. Zmieniłem moc w aplikacji ma 8.2 ale dalej jest bez zmian . Prosze o podpowiedz co powinienem jeszcze zrobic.